发表人:niliu2008 发表时间:2008/5/10 17:56:00  

 

 本栏论题: S7-300怎样在OB1中调用FB58?  [6280]

    1.我想在OB1中调用FB58,,请问要怎样才能进行参数设置,我在符号表中定义了WD1为WORD类型,为什么不能在PV_PER前输入,还有FB58的背景数据块是不是DB58?
    2.我想实现在定时开机关机是不是可以调用时间中断OB?如果可以的话我要怎样调用?
   
    谢谢高手指点,或回邮件给我niliu2008@163.com

以下是关于《S7-300怎样在OB1中调用FB58?》论题的回复(共3篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/10/18 5:59:00

支持(680) | 反对(545)

 

    中国行业网站TOP100强,易展过五周岁生日了!特拿出50万回馈客户,快来领取吧,详情:http://www.18show.cn/5/?m=189

回复人:xuzhencool 

 回复时间:2012/11/28 12:29:00

支持(415) | 反对(370)

 

    可以的话发一份到我的邮箱xuzhencool@yahoo.com.cn

回复人:glenxu 

 回复时间:2014/8/29 8:45:00

支持(385) | 反对(389)

 

    1.输入PV_PER为浮点实数,所以WORD不行;FB58的背景块可以是任何独立的DB,当然采用DB58会便于使用和记忆。
    2.不需要通过中断,除非你读时间要求到ms数量级。