我记得我在此论坛答复过这类的问题,看标题,您用的是MT500系列的屏吧!MT500系列的屏和S7-200直接在线模拟,需要注意四点:1、硬件连线,是PLC编程电缆线将PLC和PC连接起来;2、MT500直接在线模拟需要在Easymanager综合管理软件下的Online-simulator下模拟,并且倒数第二行哪个白框要打勾;3、计算机的串口问题,现在很多工程师使用的PC都不是带直接串口的笔记本电脑,在市面上买了个教廉价的USB转串口,此转换器下载PLC程序,甚至是监视PLC的状态也没问题,可对直接在线就行不通,最好是买质量较好的,或是最好找个带有直接串口的计算机;4、HMI里编辑/系统参数下设置通讯方式RS485-2W,波特率9600,数据位8,停止位1,偶校验,PLC站号2;在PLC里/系统块设置波特率9600,PLC站号2,只要两者的通讯参数设置一致,通讯上是没有问题的。
|