发表人:sumin815 发表时间:2008/5/14 14:02:00  

 

 本栏论题: winview或eview在线模拟的问题?  [2176]

    与S7-200PLC连接在线模拟时,总是连不上。
    EVIEW参数设为485,数据位8,停止位1,波特率9600,偶检验,人机站号0,PLC站号2,COM1
    PLC参数设为主站0,从站2,数据位8,停止位1,11位,波特率9600,COM1。
    哪位给看一看是那里不对,请指导一下.
   
   
   

以下是关于《winview或eview在线模拟的问题?》论题的回复(共1篇)

回复人:meggie 

 回复时间:2009/8/20 23:58:00

支持(524) | 反对(341)

 

    我记得我在此论坛答复过这类的问题,看标题,您用的是MT500系列的屏吧!MT500系列的屏和S7-200直接在线模拟,需要注意四点:1、硬件连线,是PLC编程电缆线将PLC和PC连接起来;2、MT500直接在线模拟需要在Easymanager综合管理软件下的Online-simulator下模拟,并且倒数第二行哪个白框要打勾;3、计算机的串口问题,现在很多工程师使用的PC都不是带直接串口的笔记本电脑,在市面上买了个教廉价的USB转串口,此转换器下载PLC程序,甚至是监视PLC的状态也没问题,可对直接在线就行不通,最好是买质量较好的,或是最好找个带有直接串口的计算机;4、HMI里编辑/系统参数下设置通讯方式RS485-2W,波特率9600,数据位8,停止位1,偶校验,PLC站号2;在PLC里/系统块设置波特率9600,PLC站号2,只要两者的通讯参数设置一致,通讯上是没有问题的。