发表人:heart |
发表时间:2003/7/24 10:32:00 |
|
|
我们需要计算一个累计值,用的是cp341通讯卡,现场的信号由一个采集仪器把采集到的数据打包,送到这个通讯卡里,plc接收到这个数据包,编程对这个打包数据进行处理,得到所需的值。过程很简单,但是需要什么指令呢?关键是plc如何通过通讯卡来发送指令给采集仪器呢?
主要是没用过cp341通讯卡,往不吝赐教,谢谢 |
|
|
用MODBUS RTU不需要编程,只需要简单的组态
|
|
|
输入X,累积值Y,如果每秒计算一次,则X应折算成??/S的单位:
Y = X + Y
注意是每秒结算一次!!!
|
|
|
这个计算应注意将Y作为整型处理,否则由于浮点计数会差生误差,一个变量不够时计时清零,然后进位到另一个变量
|
|
|