发表人:UPS |
发表时间:2008/10/4 16:05:00 |
|
|
一、UPS的基本原理
随着电子技术的飞速发展,各种电器设备越来越多。其中,绝大部分设备是非线性负载。由于它们的电流波形与电压波形不一致,给电网带来了大量的谐波及其他公害,从而使负荷(电器设备)与电网供电质量间的矛盾日趋加深。
电网的干扰(公害)可分为六类:
①噪声,在正弦电压波形上叠加的一些尖脉冲(毛刺);
②电压变化,正弦电压的峰值过高或过低;
③频率变化,正弦波的频率不是标准的50Hz,过高或过低;
④瞬间间断,正弦波的短暂的不连续,一般指小于300毫秒的间断;
⑤停电,正弦波的长时间的不连续,一般指大于300毫秒的间断;
⑥谐波,在标准50Hz的电网频率上叠加了50Hz整数倍或非整数倍信号,使正弦波严重失真。
为消除这些电网公害的影响,一方面是制定相关法规限制电器设备对电网造成公害;另一方面就是使用UPS(Uninterruptable Power Supply,不间断电源)这样的新型设备,将电网和电器设备进行隔离,既避免负载对电网产生干扰,又避免电网中的干扰影响负载。
UPS是能够实现两路电源之间无间断相互转换的电器装置。目前,UPS已经在金融行业的各个层面得到广泛应用。从营业网点采用的小容量UPS,到省行和总行数据中心采用的大型UPS系统,UPS的规格多种多样。随着大量服务器和小型机在金融行业的集中应用,UPS所起的作用也发生了变化。从早期仅仅解决电源中断的问题,逐步过渡到除解决电源中断问题外,更多地解决电网中各种干扰的问题,从而为机房内大量的服务器等交流设备提供优质、无干扰且永不间断的电源。
UPS的主要作用可以归纳为以下5个方面:
(1)双路电源之间的无间断相互切换。
(2)隔离作用。将瞬间间断、谐波、电压波动、频率波动以及噪声等电网干扰阻挡在负载之前,既使负载对电网不产生干扰,又使电网中的干扰不影响负载。
(3)电压变换作用。UPS可以提供与输入电压不同,且稳定的输出电压。
(4)频率变换作用。UPS可以提供与输入频率不同,且稳定的输出频率。
(5)提供一定的后备时间。UPS带有电池,可储存一定的能量。在电网停电或发生间断时可以保证在一段时间内继续供电以保护负载;在UPS整流器发生故障时,也可以使用户有充足的时间保护负载。
二、大型UPS选型中需要注意的问题
近年来,随着金融行业数据集中化的趋势,中大型UPS的应用愈来愈广泛。如今,市场上UPS种类繁多,而中大型UPS在金融行业往往应用在非常关键的场所,因此,UPS设备的选型应该慎之又慎,应优先选择那些经过实践检验的产品和厂商。
在中大型UPS的选型上,应该注意以下几个主要指标:
1.电源配送制式。UPS的电源配送制式很多,中大型UPS宜采用三进(380V)、三出(380V)的电源配送制式。
2.输入和输出规格。其中包括电压和频率规格。输出的电压和频率必须在一定的范围之内,输入的电压和频率范围越大越好。
3.隔离变压器。为解决对负载的干扰、零地电压和隔离等问题,一般大型UPS都标配有输出隔离变压器,但采用Delta和双逆变技术的APC大型UPS没有输出隔离变压器。如果考虑到对电网的冲击和干扰,大型UPS可以选配输入隔离变压器。
4.抗过载能力。这是UPS最重要的输出指标之一。过载能力强不仅要求设计余量充足,还有许多其他的设计要求。
5.允许市电电压波形失真度。因为市电并不是发电厂输出的纯正弦波,而是在波形上有所失真,同时还带有许多杂波。因此UPS必须适应各种市电环境。
6.输出电压波形失真度。UPS提供给设备的电源应该是非常纯净的。失真度越高,表示UPS的电源净化能力越差。
7.输出电压不平衡度。对UPS而言,不论输入是否偏相,输出电压的不平衡性越小越好,应给负载一个三相平衡电源。
8.输出电流峰值(浪涌)系数。许多负载都有二次电源,如果这些电源都同时在正弦波峰值上取电流,将会出现瞬时大峰值比的脉冲。如果UPS的输出电流峰值系数较小,则无法承受这种冲击,只有转旁路而导致UPS供电系统的崩溃。
9.系统运行效率。效率低的UPS表示有更多的能量被消耗掉。由于各种损耗最终表现为热损耗,热损耗的加大就意味着必须有效改善散热条件。散热问题处理不好将大大增加UPS的故障率。
10.电磁兼容和抗干扰能力。选择那些通过了电磁兼容测试的UPS,可以减少电器设备对电网的污染及对人体的辐射,也可以避免影响其他设备的正常工作。UPS除了应不干扰别的设备外,也要具备抵抗其他设备干扰的能力。
11.输出功率因数。输出功率因数是适应不同性质负载的能力。理想的输出功率因数是超前和滞后都为零,这也说明它可以带任何性质的负载。
12.平均无故障时间。这个数据往往无法验证,而且也只是理论计算,仅供参考。平均无故障时间越长越好。
13.工作环境温度。UPS适应的环境温度范围越宽越好。
14.噪音(1米处)。UPS工作时发出的噪音越小越好。
15.监控软件。UPS要配有功能完备、易使用的监控软件。对国内用户来说,监控画面为全中文也是必不可少的要求。
16.电池。这是UPS选型时需要重点考虑的因素。
(1)电池质量。鉴于大型UPS所使用的免维护电池质量良莠不齐,因此,应该在电池选用的板栅合金、极板厚度、铅膏配方和电池结构设计上多加考虑。
(2)是否支持电池组共用。大型UPS在使用时都为双机热备份模式。双机热备份在实际使用过程中又有并联和串联两种模式,其中并联模式较为常用。在并联模式下,应该考虑UPS是否支持电池组共用,以减少电池数量,节约空间和成本。
(3)是否支持其他品牌电池。有些UPS厂家声称只能支持本品牌的电池,致使电池选择范围较小。因此,最好选择能支持多品牌电池的UPS。
(4)电池智能化管理。大型UPS应该具有电池智能化管理功能,以延长电池寿命。电池智能化管理至少应具备电池放电终止保护电压的自动调节、定期电池自检及自动电池维护、均充/浮充自动转换、自动温度补偿等功能。
除了以上应该注意的技术指标外,在大型UPS的选型过程中,还应考虑公司或厂家在本地是否设有办事处、是否有一定规模的备件库、是否有水平过硬的技术维护人员等因素,以便大型UPS出现故障后能及时修复。 |
|
以下是关于《企业大型UPS的选型》论题的回复(共3篇) |
大型UPS弄不好就是一个大的干扰源,如果它的开关频率设计不好的话
|
|
江西臣高新材料科技有限公司
https://shcgbz.1688.com/?spm=b26110380.2178313.result.1.28e03a66SpmfLV
专业生产高温胶带(聚酰亚胺硅胶胶带/PET胶带/玻璃布胶带)
产能:2万/平方米/天
有需要联系 余生 15279316681
|
|
|