注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·为什么不能用额定电流相同的直流接触器代替交流接触器
·断路器怎么比热继电器的动作要快呢?
·高低压配电柜的标识符号
·切断电源是否也要切断N线?
·断路器Ui Uimp Ue Icu Icw Ics Ir Isd代表什么?
·低压电器选型的一般原则
·请问 怎么将阀开到多少和关到多少的信号反馈回到PLC
·涡街流量计测量流量时影响准确计量因素的分析
更多..
叶秋工控博客
技工
·玻璃的缺陷和产生的原因
·有机车间低压电气设计(防爆)
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·关于隔离开关的发展趋势
·SIMOCODEpro智能控制器在水泥项目中的应用
·双值电容器单相电动机
·变频电机与工频电机有什么区别
·热继电器的选择
·瓦特(W)和伏安(VA):易混淆的两个概念
·行程开关的结构和型号
·干式变压器特征
·阻燃型电缆和耐火型电缆有何不同?
·浅议接地与接零
求职:现场调试(大学专科、助理工程师)
求职:企业主管(大学本科、工程师)
求职:电气安装(中技、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
我单位一台美国进口的设备出现故障,刚开始工作时一切正常,但随着连续工作时间的增加,故障出现了。电路图见附件,设备设定的工作电流(即变压器次级电流)为1200A,出现故障时变压器T的初级电流为50几安,次级电流为700A,设备电源开关CB1几秒后保护跳闸;如果重新合上电源开关CB1,且接通手动维修开关CB2,此时变压器T初级电流为32A,次级电流为1400A。请问,造成这种故障的原因在哪里?望高手赐教。 说明:“电流控制板”输出的控制电压为脉冲信号。http://www.chinakong.com/forum/down.asp?id=8001
以下是关于《求助高手:你能解决这个简单的问题吗?》论题的回复(共1篇)
回复时间:2008/10/11 11:49:00
支持(395) | 反对(542)
补充说明:网址链接为电路图,CAD2008创建,下载后当双击文件不能打开时,可先打开CAD,再打开文件。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
590+直流调速器
落地式机柜
施耐德主令控制器
地铁模拟屏
天正热过载继电器
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳