16点温度监测点,可是plc只有4个模拟量输入,在不增加模拟量模块的前提下,如何办? [4309] |
|
以下是关于《16点温度监测点,可是plc只有4个模拟量输入,在不增加模拟量模块的前提下,如何办?》论题的回复(共12篇) |
|
回复:不要浪费您的资源哦!
如果不要求同步,好像一个模拟量输入,就可以实现N个温度检测,只要加入外部输入量切换。
如果要进行数据比较,可以先保存数据,等数据采集完毕后,再进行比较即可。一般情况下,温度的即时性要求并不严格。
分时采集,好像能够起到很好的作用。
|
|
|
回复:我有专门的模块
我有一个专门的模块是自己开发的,占用5个输入点,可以检测16个NTC温度,可以同时提供传感器和程序,有兴趣的话找我!qtqhfl@163.com
|
|
|
回复:最好还是增加模拟模块,楼下的方法再好,稳定性和可靠性无法保证!
|
|
|
回复:关键是外部巡检和内部数据采集同步的问题。建议用固态继电器切换,并用一个触点作为同步信号。
|
|
|
回复:需要一个输出和两点输入,输入用BCD码确定输入模拟量的点,输出时确任。这样保持同步,你的观点不对的
|
|
|
回复:巡回检测,但需要耗费4i/4o
巡回检测,但需要耗费4i/4o
|
|
|
回复:自定义一个时钟,做成巡检
时钟间隔自己定义,
继电器根据要求选择,固态,还是普通
分为0,1,2,3 四个节拍
程序根据节拍读取数据,
|
|
|
回复:我的猜测
刘明辉的意思可能是用4个IO控制中间继电器,做成巡检
|
|
|