发表人:whw1216 发表时间:2008/12/21 22:46:00  

 

 本栏论题: 这个小程序到底对不对?  [1403]

    LD X1
    OR M0
    ANI T0
    OUT M0
    OUT T0 K30
    LD T0
    OR Y0
    ANI X0
    OUT Y0
    目的是延时3s导通y0,为什么我用西门子仿真PLCSIM 总是不能成功呢?而用三菱的仿真却可以。到底程序有没有问题?

以下是关于《这个小程序到底对不对?》论题的回复(共2篇)

回复人:liao-7 

 回复时间:2008/12/23 1:20:00

支持(440) | 反对(523)

 

    1,三菱的软继电器是M0,但西门子的软继电器是M0.0
    2,西门子的T0是1ms的分辨率,K30达不到3秒
    3,西门子的输入用I0.X来代替的,不是用X1来表示输入
    4,西门子的输出用Q0.X来表示,不是用Y0来表示的
   

回复人:whw1216 

 回复时间:2008/12/31 21:07:00

支持(498) | 反对(314)

 

    http://www.chinakong.com/upload/upload/200812312105098.JPG