 本栏论题: PLC防止变频器干扰的一点体会  [2539]

    采用西门子PLC CPU226使用USS协 议和西门子变频器M440通讯控制电机的频率和旋转方向。
   
    通电后,电机旋转一段时间后,不是停止运转了,要不就是停一会儿,转一会儿。经观察USS协议的 反馈信息,发现错误报告是:存在驱动故障。而且该信息而尔为1(故障时),时尔为0(电机运行时,即正常时)。
   
    经分析,认为是通讯受到干扰的缘故。经查通 讯线路,发现通讯线路和变频器输入输出线路布线比较乱,有时甚至绞在一起。另外,我们出于抗干扰的缘故,变频器上还使用了西门子的RS485防干扰模块, 此模块也悬在变频器输入输出线路上面。经处理,现已正常。
   
    我们采取的处理措施有:  
   
    1、通讯线路和变频器输入输出分开布线,不能分开时,二者绝对不能平行走线,只能交叉90度走线。  
   
    2、通讯线路必须使用屏蔽电缆,且电缆的屏蔽层必须接至控制线路的公共端。  
   
    3、通讯线路的露出线头尽量短,并且保证未屏蔽的部分尽量短。  
   
    4、RS485模块抗干扰模块远离变频器输入输出线路。  
   
    5、降低变频器的载波频率。  
   
    由此可见,在出现通讯干扰的问题时,一方面考虑线路的布线问题,尤其是变频器控制时,由于变频器的输出电压电流中含有很多的谐波成分,此时布线问题尤其显得重要。另一方面还经考虑变频器的载波频率问题,当载波频率调得太高时,也会对通讯造成干扰。
   