发表人:Concept 发表时间:2009/3/4 20:36:00  

 

 本栏论题: Concept使用问答  [3197]

    1、能不能在Concept中获得140 ACO 130 00 输出模块的通道断线信息,如能,如何实现?
   
    在Concept中可以通过”i/o map status byte”获得140 ACO 130 00 输出模块的通道断线信息,具体步骤如下:
    进入concept,并双击”I/O map”
    在”I/O map”配置界面中,在140 ACO 130 00 输出模块所在站号的”status”栏输入一个3x寄存器,如300001。
    确定140 ACO 130 00 输出模块插在机架的第几号槽,找到3x寄存器对应的位置。如140 ACO 130 00插在第3号槽,则其通道断线信息存放在300002的低8位
   
    2、能不能在Excel电子表格中输入Concept 变量编辑表后再导入concept,如能,如何实现?
   
    在Excel电子表格中输入Concept 变量编辑表后再导入concept,这个方法是可行的,具体步骤如下:
    “concept”→”file”→”export”→”Variables: text delimited”
    选中User defined “;”并输入导出文件名同,如:aaa.txt
    打开“Excel”→”file”→”打开”→选择文件类型为文本文件,并选择aaa.txt
    在随后的界面中分别选中”分隔符号”和”分号”,然后在Excel电子表格中输入Concept 变量,再存盘为aaa.txt
    “concept”→”file”→”import”→将aaa.txt导入。
   
    3、Quantum模板接葛莱码输出的绝对型编码器,Concept中有将葛莱码(Gray code)转换为整数的指令吗?
   
    在Concept中,没有葛莱码(Gray code)转换为整数的指令,用户只能通过葛莱码与整数的关系公式,自己编逻辑程序来完成转换。在PL7Micro/junior/Pro软件中,有GRAY-TO-INT指令。
   
    4、能不能通过Modem实现Concept编程软件和PLC的远程连接,如能,如何实现?
   
    Concept可以通过Modem实现编程软件和PLC的远程连接,具体步骤如下:
    将PLC前面板的开关位置设置到”MEM”,然后在Concept中设置PLC的Modbus口参数为: Modbus ASCII,9600Baud,7Data Bits,Even Parity,1 Stop Bit。
    用标准串行电缆连接Modem和PC串口,然后进超级终端,配置串口并建立连接,串口配置与Modbus口参数一致。
    打开超级终端连接窗口,输入相应的AT指令设置Modem,并测试通讯。
    输入ATDTxxxx (xxxx是与PLC连接的Modem的号码)进行拨号连接,若连接成功,返回”Connected 9600”,同时Modem上指示灯显示已连接。
    在超级终端连接窗口中选择”Disconnect”,断开超级终端和Modem的连接,但Modem间的连接依然保留。可从Modem上指示灯判断连接状态。
    启动Concept,并与PLC连接要结束连接时,先退出Concept,然后通过Modem 断电,或断开电话线,或在超级终端连接窗口,输入相应的AT指令断开拨号连接。
   
    5、用Execloader作Modicon PLC的Firmware download 时出现故障,如何解决?
   
    如果用Execloader作Modicon PLC的Firmware download 时总是出现故障,无法解决时,可尝试一下使用DOS下的Loader,具体步骤如下:
    “开始”→”程序”→”MS-DOS方式”
    进入concept\dat 目录下运行loader.exe 文件。
    增亮”communication parameters”,按回车,进行Modbus 或Modbus plus设定
    增亮”file selection”,按回车,选择欲下载的.bin 文件
    增亮”load file to PLC”,按回车
   
    6、在Concept中如何打开数据类型编辑器?
   
    在Concept中,使用File→Open→File Format Data Type Files(*.dty)来打开数据类型编辑器。如果用户要自定义数据类型,可打开数据类型编辑器创建导出数据类型。注意要存一个导出数据类型,File→Save和File→Save as是虚的,直接用命令File→Exit。
   
    7、在Concept数据类型编辑器中生成了一个导出数据类型,但在Concept中的Variable Editor下Data Type一栏下看不到这个数据类型,是什么原因?
   
    有可能是导出数据类型放置的路径不对。如果定义的数据类型为全局导出数据类型,必须放置在Concept/DFB目录下,全局导出数据类型可用于Concept任何项目或任何DFB中。这样生成任何新的项目,在Concept中的Variable Editor下Data Type一栏下均能看到这个数据类型。如果定义的数据类型为局部导出数据类型,则只能放置于相应项目的目录下的DFB子目录下。局部导出数据类型仅能被此项目或其所在的DFB使用。如生成一个新的项目,在Concept中的Variable Editor下Data Type一栏下将看不到这个局部导出数据类型。
   
    8、Quantum中断锁存模块140HLI34000能用于双机热备系统中吗?Concept中用IEC编程,有中断指令吗?
   
    中断锁存模块只能用于本地机架,不能用于RIO或DIO分站上,故不能用于双机热备系统中。Concept中只有984LL中才有中断处理指令,Quantum中断有基于硬件的中断和基于定时器的中断,所有中断指令在984LL/Fast I/O Instructions下。IEC中无中断指令。
   
    9、如何将ProWorx软件授权从一台PC机移到另一台PC机里?
   
    将 ProWorx 软件安装到目标PC机中
    点击”help”→”product authorization”→”software keys”,然后记下界面右上角的”site code number”
    返回源PC机,点击”help”→”product author

以下是关于《Concept使用问答》论题的回复(共2篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/17 16:08:00

支持(358) | 反对(356)

 

    谢谢楼主分享!谢谢!

回复人:nxg825520 

 回复时间:2010/9/8 15:04:00

支持(381) | 反对(409)

 

    你真是太好了!

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳