|
|
|
发表人:fukai |
发表时间:2007/5/23 9:13:00 |
|
|
本栏论题: |
模拟量问题:单极性和双极性代表什么意思? [20098] |
|
以下是关于《模拟量问题:单极性和双极性代表什么意思?》论题的回复(共19篇,分2页显示) |
单极性比如是0~10V.
双极性比如是-10V~10V
|
|
双极性就是信号在变化的过程中要经过“零”,单极性不过零。由于模拟量转换为数字量是有符号整数,所以双极性信号对应的数值会有负数。在S7-200中, 单极性模拟量输入/输出信号的数值范围是 0 - 32000;双极性模拟量信号的数值范围是 -32000- 32000
|
|
单极性模拟量输入/输出信号的数值范围是 0 - 32000;双极性模拟量信号的数值范围是 -32000- 32000,好像不是这样的吧?
|
|
单极性是小学数学,只有正数
双极性是中学数学,有也有负数
|
|
看看书再说。
PLC中的AI和AQ模拟量数据转化成数字量等于将0-10V分成32000份。。0到32000代表0-10V
-10—+10V对应的就是-32000-+32000
|
|
单极性:0-5V ,0-10V,4-20mA,0-20mA等
双极性:-5-5V ,-10-10V,-20-20mA
|
|
单极性:0-5V ,0-10V,4-20mA,0-20mA等
双极性:-5-5V ,-10-10V,-20-20mA
|
|
|