溶液的配置和装瓶系统
PLC应用 在化工中经常用到的溶液配置和装瓶系统
总体设计:时鹏、张如芹
电路制作:时鹏、张如芹
系统调试:时鹏、张如芹
技术支持及指导:严成国、徐保发
系统的工作情况
系统的工作分溶液配制和装瓶两个过程。系统启动后,先进行溶液配制,然后再装瓶,溶液配制和装瓶不能同时进行。
1. 溶液配制
送料小车在位置A时,按下系统启动按钮SB3(若停电或因故障停车,送料小车不在位置A时,则必须按下按钮SB1,电动机M1反转,带动送料小车回到位置A,压下位置开关SQ1,系统才能启动)。电动机M1启动,同时指示灯亮,指示系统正在进行溶液配制。电动机M1正转,拖动送料小车将原料由位置A输送到料仓中。送料小车到达位置B,压下位置开关SQ2,电动机M1正转停止;用5 s时间卸完小车中的原料后电动机M1反转,带动小车返回位置A,压下位置开关SQ1,M1反转停止。
电动机M1回到位置A后3 s,电动机M2启动,带动液体输送机将某种液体原料输送到料仓中,料仓中的液面达到位置C时,液位传感器的常开触点闭合,电动机M2停止转动,液体输送机停止向料仓输送液体原料。此时,料仓中的溶液正好可以装3瓶。料仓中溶液的搅拌器搅拌混合物120S,溶液的配制完成,指示灯熄灭。
若在这一阶段出现停电或机器故障,恢复供电或排除故障后,系统重新启动,应继续完成溶液的配制工作,且应保证溶液中送料小车输送的原料只有1车。
2.溶液装瓶
在料仓中的液面到达位置C后3 s,指示灯亮,指示系统正在进行溶液装瓶的工作。当光电传感器2检测到空瓶到指定的装瓶位置时,电磁阀开启指示灯亮向瓶中注入溶液。当光电传感器3检测到瓶中的溶液达到预定的高度时,电磁阀关闭指示灯熄灭,同时电动机M3启动带动皮带运输机运行3 s停止。待光电传感器2再次检测到空瓶在指定的装瓶位置时,电磁阀开启向瓶中注入溶液……。当装瓶数量达到3瓶时,指示灯熄灭,装瓶工作结束。装瓶结束,则系统进行溶液配制。
若在这一阶段出现停电或机器故障,恢复供电或排除故障后,系统重新启动,应继续完成溶液的装瓶工作,且应保证累计装完3瓶后,系统进行溶液配制。
在系统工作过程中的任何时刻,按下停止按钮SB2,系统在完成当前的溶液配置和装瓶过程后停止。
三、系统设置的保护
1. 过电压保护。电动机的工作电压超过400 V时,电压继电器的常开触点闭合,在转动的电动机应停止,并用蜂鸣器报警和指示灯LED4闪亮报警。有人切断电源后,报警结束。
2. 带动送料小车的限位保护。若送料小车到达位置B后没有停止,则光电传感器1的常开触点闭合,电动机M1应立即停止。限位保护指示灯亮。
3.对一次必须装满3瓶、装瓶及配置不能同时进行、小车只能送一车料及小车的限位保护可通过人机界面上来解除。
4.对紧急情况的处理:当有紧急情况时,拍下急停按钮,所有输出立即停止。解除急停后,按下系统启动按钮方可继续运行
1.可编程控制器PLC:三菱FX2N—48MR
2.电动机
M1:UN=380 V,PN=1.0 kW ,接法 Y,工作方式 连续
M2:UN=380 V,PN=2.8 kW ,接法 Y,工作方式 连续
M3:UN=380 V,PN=4.5 kW,接法 Y,暂载率 40%
3.接触器
带动110V交流接触器的直流继电器
带动电动机的交流接触器线圈电压U=110 V,触头UN=380 V,IN=10 A
4.按钮 UN=220 V,IN=5 A
5.蜂鸣器、指示灯 工作电压DC24V
6.过电压继电器 工作电压380V 过电压值为 400V
7.人机界面(触摸屏) eview MT4300C 与PLC通信线RS485-4 一头D型九针 阳型 一头8针圆形
8.相应熔断器若干 根据不同情况选用
9.在要求较高的情况下可选择使用变频器 推荐使用三菱E740系列
10.光电传感器 : 根据实际需求选用 ( DC24V NPN开路集电极 )
I/O分配表
输入:x0送料小车A位置(右)
X1送料小车B位置(左)
X2光电传感1 小车越位保护
X3光电传感2 空瓶到达指定位置
X4光电传感3 空瓶中溶液装满
X5液位传感器 C位置
X6 SB1送料小车的复位按钮
X7 SB2停止按钮
X10 SB3 系统启动按钮
X11过电压继电器的输入信号
X12 QS 急停按钮拍下时的输入信号
输出:Y0 KM1电动机M1正转(向左)
Y1 KM2 电动机M1反转(向右)
Y2 KM3 电动机M2运行
Y3 KM4 电动机M3运行
Y4 电磁阀YV
Y5 电磁阀打开指示灯
Y6 正在进行溶液配置的指示灯
Y7 正在进行溶液装瓶的指示灯
Y10 小车越位的报警指示
Y11 搅拌器工作
Y12 B 蜂鸣器
梯形图
m8003(初始脉冲B接点)
X12 M27
SFC图
触摸屏组态编辑的画面
电动机电路
作者介绍:
姓名:时鹏
性别:男
学校:江苏联合职业学院盐城机电 |