 本栏论题: 外部控制FX系列PLC运行和停止的方法  [3645]

    FX系列PLC可以通过拨动PLC面板上的RUN/STOP开关来控制PLC的运行与停止,一客户要求不用PLC上的小的拨码开关来控制,而是通过其它的易于操作的开关来控制,查了三菱的资料这样的想法是可行的。
    三菱FX系列PLC可以通过外部信号来执行可编程控制器的运行、停止。要运用此项功能既要在设置PLC的参数,又要编写程序。
    使用此项功能按以下几个步骤来设置:
   
    1.在PLC的编程软件中设置使PLC运行的外部输入信号。此项设置在编程软件的PLC参数中设置。此外部输入信号可以在X0到X17中任意指定一点(需为主单元中的信号)。
   
    2.将除了控制运行的输入信号以外的任一输入信号作为PLC的停止信号。如X1。
   
    3.在PLC中编写程序
    LD M8000
    OUT M8035
   
    OUT M8036
   
    LD X001
    OUT M8037
    按以上的程序X1就可以停止PLC的运行,在编程软件中设置的运行信号就可以将停止后的PLC运行起来。
    PLC编程手册中定义如下:
    M8035强制运行模式
    M8036强制运行指令
    M8037强制停止指令

以下是关于《外部控制FX系列PLC运行和停止的方法》论题的回复(共6篇)

回复人:tangxiajun 

 回复时间:2009/5/15 17:22:00

支持(362) | 反对(347)

 

    真有用

回复人:kgdstdrgw 

 回复时间:2009/7/30 23:26:00

支持(650) | 反对(470)

 

    这么麻烦。搞过主控程序就行了

回复人:adaleo 

 回复时间:2010/4/6 14:04:00

支持(383) | 反对(546)

 

    受教了。

回复人:姜先生 

 回复时间:2013/5/5 13:39:00

支持(433) | 反对(518)

 

    呵呵

回复人:阴从礼 

 回复时间:2013/6/10 8:02:00

支持(249) | 反对(818)

 

    说的不完整,补充下.
    运行端子设置在编程软件左侧,plc参数设置里,设置完毕下载参数到PLC.
    还有最重要的一点,PLC上的运行开关必须置于停止位置.
    这样其实是很方便的,急停常开常闭接PLC两个点,一拍一拉急停开关即实现PLC可靠停止和运行.

回复人:lsc_nj 

 回复时间:2019/6/24 21:09:00

支持(242) | 反对(270)

 

    这么麻烦。搞过主控程序就行了

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳