发表人:lipeng1981 发表时间:2009/6/6 11:16:00  

 

 本栏论题: RSLOGIX大家碰到过这个情况吗?  [2494]

    大家好:
    我有一logix5000控制系统我的CPU是1756-L63 A 用logix5000 V12的软件组态好了,也能上载及下载程序,后用另一台电脑连接系统用LOGIX5000 V17的软件下载同一个程序后问题就出来了,我再用v12的软件就不行连接系统了,rslinx上扫描不到cpu出现一个大问号,不知道怎么解决请高手指点。
   
    http://www.chinakong.com/upload/upload/200906061115378.JPG
    http://www.chinakong.com/upload/upload/200906061114438.JPG
   

以下是关于《RSLOGIX大家碰到过这个情况吗?》论题的回复(共2篇)

回复人:sclzhj 

 回复时间:2009/7/28 9:22:00

支持(314) | 反对(340)

 

    1756-L63 CPU的硬件版本是依靠软件来刷新的,就是你用LOGIX5000V12来编程下载时,CPU就需要刷新为V12版本的。一旦你要用LOGIX5000 V17来对该CPU 进行编程。则需要用CONTROL FLASH 软件刷新CPU为V17版。目前你的情况可能是硬件版本为V12,软件版本是V17。要解决问题,你得重新刷新CPU.

回复人:wujianxue 

 回复时间:2009/8/8 20:53:00

支持(405) | 反对(413)

 

    同意楼上!不过建议使用16版本的fireware,去AB网站下载,下不来,找我!wujianxue@gmail.com