发表人:wzwbjjm 发表时间:2009/9/19 23:53:00  

 

 本栏论题: ups高手来看一下是否可行:用非常规方法把两台UPS拼成一台  [1190]

    我单位有两台西门子UPS,
    型号1:S5220(电池46节12V-38安时)充电模块坏了,逆变模块能正常工作。
    型号2:S5240(电池46节12V-24安时)逆变模块坏了,但充电模块能正常工作。
    上述两台机子的输入电压都是380伏的,输出和充电电压也是一样的。
    由于上面两台机子的容量不一样,模块不能互换,现想把两台用非常规方法拼成一台用,做法如下:
    用s5240的机子对S5220机子的电池充电,解决S5220的机子不能充电问题,由于S5220逆变模块能正常工作,这样就能保证S5220能正常工作
   
    ,保证S5220后端的负载能不间断供电。
    上述方案是否可行?有何风险?请高手指点。
    我的QQ是398091079

以下是关于《ups高手来看一下是否可行:用非常规方法把两台UPS拼成一台》论题的回复(共1篇)

回复人:ytg689 

 回复时间:2009/9/21 9:14:00

支持(297) | 反对(406)

 

    不行 这样很危险
   