YJV22-3*6SC32/FC是什么意思?
YJV22-3*6 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 3蕊*6MM2 穿DN32的钢管 沿地面暗敷设
VV22-1KV-(4*95)-SC100-FC
表示铠装电力电缆 1千伏以下 规格为4*95mm2 穿DN100钢管 直埋
VV-1KV-(4*35+1*16)-SC70-FC.
表示电力电缆 1千伏以下 规格为4*35+1*16mm2 穿DN70钢管 直埋
BV-500-2*4-PVC16-FWC
表示塑铜线500v 2根4mm2 穿直径16mm的PVC管 顶内架设。
HSM1-125/3P 100A??
HSM1-125表示控制开关的规格型号 3P表示三联 最大载流量为100安培。
NHYJV-4*25 16-CT/SC65-WE/FC/WC【有CT,怎么还有SC】
回答;耐火铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,有CT,还有SC指电缆在有桥架的地方按桥架敷设,没有桥架的地方穿焊接钢管敷设。
BV-450/750-2*2.5-PC20-CC L1 N
BV-2*2.5代表两根2.5铜芯塑料电线,-PC20:标示穿直径20PVC塑料管,
-CC:标示沿顶板内暗埋, L1标示一根相线(即火线) N:标示零线
-450/750:标示使用场合/电压等级;
BV-450/750-3*4-PVC20-WC L2 N PE
标示3根铜芯电线,穿在一根20的塑料管内,沿墙暗敷设,
L2 标示第二根相线(第二根火线)N 标示零线 PE 标示地线(接地线)
向这跟线BV-450/750-3*4,一般情况下你只看BV-3*4,就知道是铜芯塑料电线了,市场上也只有这个了,而且也是比较常用的,至于这个数字-450/750,一般不去管它。
电气安装预算中SYW-75-5-PC20-WC/FC各代表什么意思?
各代表:SYW-75-5电视同轴电缆,PC20塑料电线管直径20,WC敷设在墙内,
FC暗敷在地面内或地板内
N1 L1,2,3 NH-BV-500(7x6) SC32 CE
N1是回路号L1是相线号,一般是三相,所以分L1,2,3 NH-BV-500(7x6) SC32 是耐火BV线,耐压500V 7根6平方的穿32钢质电线管
YJV-0.6/1 (5X16) 这个电缆标号:0.6/1 (5X16) 什么意思?
YJV-0.6/1 (5X16)是电缆单线耐压0.6KV,相间耐压1KV。5线,每线为16平方,五线分别为三根相线,一根零线,一根接地线,符号就是L1,L2,L3,N,E
电话线管系统图中的HYA-20-2*0.5-SC20-wc是什么意思呢?
"HYA-20-2*0.5-SC20-wc"的意思是型号为HYA的电话大对数电缆,一根这样的电缆含有20对电话双绞线,每根双绞线的截面为0.5毫米。电话电缆穿管径为20的SC型镀锌钢管。WC意思是钢管在混凝土墙壁内暗敷设。
弱电电话系统中HPVV-50(2*0.5)-SC50-FC 中子目、数字分别表示什么意思?
50对 电话 通讯电缆,每对是 2根0.5 的线 用50钢管 做保护管,沿墙、混凝土板埋设。
RVB-2*0.5-CT/PC16-FC是什么意思?
RVB 2*0.5线芯为多股铜丝绞合线,芯数为2护套,CT桥架为敷设,PC硬聚氯乙烯管敷设,FC埋地敷设
意思是:多股铜丝绞合线,2*0.5护套线,敷设方式沿桥架或用硬聚氯乙烯管在地面(楼面)敷设。至于地什么部位采用哪种形式,要根据具体图纸情况及部位而定。
电施图 YJV-1000-2*4 SC25 F 是额定电压为1KV的交联聚乙烯4MM2的双芯电缆、穿SC25的钢管敷设。
电施图 AL BPX-1M-2P/20 是表示照明配电箱里的配置。
电施图 DZX2-60/2P 是表示60A的2P断路器。
T1B1-63/1PVC16是什么意思?
为小型空气断路器,额定电流63A,1P单项,整定电流16A。
C65N-C10/1P w1 BW-3X2.5-PC20/WC 是什么意思啦?
C65N:是施耐德电气开关的型号;
C10 :额定电流10A ;
1P :单极开关 ;
主要是在照明回路中使用的一种暗装式空气开关。 BVV-3X2.5-PC20/WC 铜芯护套线 (不是BW)3根2.5MM2,直径20的塑料管墙内暗敷。
ZR——通过GB12666.5类成束燃烧试验;
KVV——聚氯乙烯绝缘控制电缆;
NH——通过GB12666.6类耐火试验;
B——低卤(型号末位);
C——无卤低烟(型号末位);
YJ——交联聚乙烯绝缘;
V——低卤阻燃聚氯乙烯护套或衬层;
S——无卤阻燃热塑性聚烯烃护套或衬层;
22——钢带铠装低卤阻燃聚氯乙烯外护套;
24——钢带铠装无卤阻燃热塑性聚烯烃外护套。
型号组合结构及表示的电缆名称:
NH/ZR-YJV-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆
NH/ZR-YJV22-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型钢带铠装电力电缆
NH-ZR-YJS-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆
NH-ZR-YJS24-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆
KVV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。
KYJVP-ZR交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆。
KYJVP2-NH 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆。 |