发表人:gjh0918 发表时间:2004/4/11 21:26:00  

 

 本栏论题: 请教:我在以前遇到的问题?  [1883]

    请教各位:
    我以前在一家无尘设备公司的时候,有一台风淋室,它的前后门都是自动门。控制要求是前门和后门不能同时打开,只能打开一扇门,当人员到前门时,前门会自动打开,人员进入后,等前门关闭,
    会吹强风净尘。 吹完风后门自动打开。让人员出去。确定室内无人时,然后吹弱风,自我清洁若干时间。总之不论是前门或后门,只要打开一次,室内无人进入时,设备都会吹弱风自我清洁。
    若有人从后门进入时,不会吹风,关起后门后,前门自动打开让人员出去。当然这时室内无人,也会吹弱风。
    当时我们用单板机控制时,在吹完强风后,前后门偶尔会同时打开,由于当时技术有限,我一直以为是单板机有问题,我改用了传统电路控制,也就是继电器控制,在吹强风时,我就已经把前自动门控制信号线给断了,但出乎意料,吹完强风后,它还会和后门一起打开。
   
   

以下是关于《请教:我在以前遇到的问题?》论题的回复(共3篇)

回复人:maxlau 

 回复时间:2004/4/12 16:12:00

支持(399) | 反对(359)

 

    回复:将程序公布给大家讨论会更有效些

    将程序公布给大家讨论会更有效些

回复人:gjh0918 

 回复时间:2004/4/12 15:02:00

支持(388) | 反对(328)

 

    回复:什么条件不缺呀

    什么条件也不缺呀,是不是自动门的马达信号线不能放入配电盘线槽中,它是5V直流信号,会不会受到交流感应呀/
    还有会不会是前后自动门有共振呀!~那么它会不会受到变频器的干扰呀!~多谢了了呀/
   

回复人:a_tie 

 回复时间:2004/4/12 11:38:00

支持(395) | 反对(468)

 

    回复:有两种可能!

    1、条件不具备,也就是说,实现功能的条件欠缺
    2、程序有问题。
    单片机是没有任何问题的