大家好:
我这次使用了两台630KW并联运行的整流回馈单元,使用两个多月后,
在系统连续运行数天的情况下,在机组给出启动信号,速度给定为零,机
组没有转动时,整流回馈单元突然拉弧,经西门子售后检查,回馈部分的
可控硅损坏,西门子认为故障是环境太脏、湿度太大引起的,我们认为不
是环境太脏、湿度太大的原因,因为数天的运行过程中设备的发热使湿度
不会影响机组运行,太脏引起拉弧就会引起快熔保护。检查结果仅是一个
可控硅的阻容烧断,没有一个快熔损坏,根据图片我们认为仅是可控硅出
问题后的续流引起的感应电压和续流烧毁阻容及拉弧,应该属于设备质量
问题!根据图片希望高手判断!
|