发表人:yls365 发表时间:2009/11/23 12:51:00  

 

 本栏论题: 电气原理图与接线图  [13918]

    
   
    我的师弟已经工作五年了,但现在还有点无法准确地区分电气原理图和接线图,"我照着原理图也能接线啊",这是他的理由.
    这不是个别的现象,我遇到不少客户,电气设计都是只完成原理图设计,然后交给生产部门的人,接线员照着原理图来进行.
   
    不同类型的图纸的存在原因,是由于其受众(或叫读者)是不同的,其需求也是不同的.
   
    电气系统设计中,原理图是所有图纸的灵魂,因为它是设计者构思的体现.通过原理图,可以反映出电气系统的功能,电气逻辑.它主要用于电气工程师之间的沟通,因为图面的体现是电气符号,没有电气专业知识,是无法理解设计者意图的.因此原理图的受众是电气工程师.
    正是因为原理图是侧重功能或逻辑,因此用来做接线是不适合的.比如一根25芯电缆,在原理图上可能第1页,第5页,第8页都用到了,原理图查看很清晰,因为类似的功能集中在一起.而如果用于生产接线,接线员就要翻图纸去查找相应的页面.这样出错的概率和花费的时间就大大增加了.同理,端子也会存在这样的问题,原理图中它们可能会分散在多个页面上,要去找到哪些端子属于同一个排,那会更加的麻烦.如果接线员再不熟悉电气符号的话,生产接线就很难进行.
   
    接线图的受众才是接线员.在EPLAN 中,接线图进行了细分,端子图表,插头图表,电缆图表以及连接列表都属于接线图.它们会把同一个端子排的所有端子;同一根电缆的所有线芯集中在一起,以表格或者图形的方式展现给接线员.接线员不需懂电气符号,也不用来回地查找图纸,就能顺利完成接线了,效率提高,出错率却降低了.
   
    因此,EPLAN Electric P8中一共有30种报表,因为它的受众各不相同:
    1.部件列表:也叫部件明细表,按照设备标识把所有器件列出来,可以显示它的型号,功能等信息. 受众:电气工程师和装配电柜的人
    2.部件汇总表:也叫材料表,按照部件编号进行统计,看每个型号的器件有几个,包含供应商,订货号等信息.受众:采购部和生产准备部的领料人.
    3.设备列表:可以叫设备标识打印到不干胶贴纸上,张贴于器件表面.受众:电柜安装的人.
    4.端子图表/电缆图表/插头图表/连接列表:分别以端子,插头,电缆等为核心产生的接线图,是常用的报表.受众:生产或调试部门.
    5.端子总览/电缆总览/插头总览:用于统计端子,电缆和插头的总数量,不放在部件汇总表中,而是单独列表.受众:采购部和生产准备部的领料人.
    6.设备连接图/端子连接图/插头连接图/电缆连接图:一种图形化的接线报表.主要用于生产部门.
    ……,……
   
    每个公司可能都有不同的接线图,选择符合自己公司习惯的,只要能提高生产效率,降低出错率就足够了.
   

以下是关于《电气原理图与接线图》论题的回复(共24篇,分2页显示)

 共2页  第1页   末页   下一页   

回复人:东北李子 

 回复时间:2009/11/28 11:11:00

支持(618) | 反对(787)

 

    说的太好了,图分不清就是给工作带来很大麻烦啊

回复人:peak 

 回复时间:2009/11/29 20:34:00

支持(567) | 反对(800)

 

    不错,原理图就是原理图。不能当接线图使用。

回复人:山东无为 

 回复时间:2009/11/29 22:03:00

支持(694) | 反对(497)

 

    “每个公司可能都有不同的接线图,选择符合自己公司习惯的”应该有统一标准啊。

回复人:cjm2008go 

 回复时间:2009/12/1 22:35:00

支持(479) | 反对(540)

 

    分析的有道理,感谢楼主!!!!!!!!!!!

回复人:麒麟1 

 回复时间:2009/12/7 10:22:00

支持(573) | 反对(722)

 

    楼主说的没错,接线图对于安装方便,而原理图用于分析原理和维修都比较方便

回复人:ly517p 

 回复时间:2009/12/7 20:20:00

支持(484) | 反对(623)

 

    楼主说的没错,接线图对于安装、维修查线方便,而原理图用于分析原理和维修都比较方便

回复人:zhm123 

 回复时间:2009/12/23 10:40:00

支持(510) | 反对(798)

 

    365工业电气商城的论坛上有详细相关工业自动化产品的技术资料及行业运用文献
    产品信息:www.comeon365.com
    直流调速器:ETD SSD ABB 西门子
    变频器:SSD ABB 西门子 富士 安川 丹佛斯 三肯
    温控表:RKC 富士

回复人:huhuale 

 回复时间:2009/12/25 10:04:00

支持(753) | 反对(526)

 

    受益匪浅
   

回复人:qsjygqy 

 回复时间:2010/2/23 16:46:00

支持(586) | 反对(1045)

 

    领教了.....

回复人:zhijianok 

 回复时间:2010/3/28 23:33:00

支持(483) | 反对(539)

 

    学习了。谢谢楼主总结

回复人:chinahnxsl 

 回复时间:2010/4/22 17:16:00

支持(607) | 反对(496)

 

    有道理,我曾经去过一家公司,我对该公司的老板和设计人员提出过为什么只有原理图,没有接线图的问题,他们...

回复人:linglong2 

 回复时间:2010/5/14 14:51:00

支持(682) | 反对(570)

 

    各个公司都有自己的习惯,不必强求,可以说用原理图生产的公司很多,我自己认为这样的公司接线员工的灵活性强一些,用接线图的公司设计人员的工作要复杂得多,如果有的公司两种图都有,就是PROFESSIONAL

回复人:xxdxuliang 

 回复时间:2010/5/19 10:34:00

支持(518) | 反对(1595)

 

    知识增加不少~~

回复人:朱德江 

 回复时间:2010/10/14 19:18:00

支持(544) | 反对(580)

 

    原理图是维修时的依据,接线图是安装时的依据。

回复人:bjxiaolian 

 回复时间:2011/11/5 16:47:00

支持(513) | 反对(494)

 

    原理图和接线图缺一不可,如果在大厂里做过的就会明白.

 共2页  第1页   末页   页次: 1  2      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳