肯请教高手帮我解决PLC难题哦! [10130] |
请帮我解决一个关于PLC的问题:
对10台电机的分批自启动PLC程序:
要求:1.每台电动机可以单独启动,有自己的保护回路。
2。电动机手动启动、手动停止。
3。当电网瞬间失电(短时间0。5秒)电动机的主回路继电器会失压 释 放,为了不影响生产,瞬时失电再来电后电动机自动启动。
4。自动启动要分批进行,以免减少启动电流对电网的冲击,分成三批,每批之间间隔1。2秒。
疑问:1。如何实现电网失电(PLC也失电)后保持PLC原来的状态。
2。PLC要判断电网的失电时间,大于0。5秒后不执行自启动。
|
|
以下是关于《肯请教高手帮我解决PLC难题哦!》论题的回复(共20篇,分2页显示) |
回复:plc需要加UPS电源
plc需要加UPS电源,电压继电器检测电网失电,并配上控制程序控制
|
|
回复:渴求
本人也碰到这类的系统设计,有哪为高手能写出本要求的程序呢?谢谢
|
|
回复:ups电源和电压继电器,就能很好解决你的问题
1、用ups电源给plc供电,确保没电时,plc正常工作
2、电压继电器,是用来监测供电情况,将触点送入plc,以便plc判断。
|
|
回复:1和2就不用说了.3可以在编程时可以定时的存贮运行状态,然后在上电时读取就行了
就这些
|
|
回复:初学者相互学习
1问:比较容易实现,将要保持的状态字放入PLC的停电保持区域即可.
2问:外部增加停电延时闭合的时间继电器,并将该触点用于PLC的程序中.
其时,现在的UPS电源也不贵,给PLC增加一个几百元的UPS电源就能很好解决问题.
|
|
回复:可以
1.可使用掉电保持型继电器
2.可使用系统时钟
|
|
回复:思路不错
使用系统时钟存在两个问题:
1.以S为单位,而本问题需要0.5S
2.电网断电后,PLC内部并没有立即断电
|
|
我用过UPS,保持可以,继续工作不行,Ups不是必须的,实现上面的功能
|
|
作为管理人经验,只要停电不频繁,不要理睬,除非有强硬领导支持.好好编程,讨论通过为好.想实现此功能PLC没问题.
|
|
用ups时,来电时10台电机会同时启动啊,这个问题怎么办
|
|
|