发表人:有机物 发表时间:2004/9/3 10:52:00  

 

 本栏论题: 我用s7-200自由通讯,为什么老是烧通讯口  [3377]

    采用自由通讯方式和模拟量采集通讯块通讯,程序应该没有问题,可就是没有多长时间,485通讯口(plc)烧毁。一直郁闷中,

以下是关于《我用s7-200自由通讯,为什么老是烧通讯口》论题的回复(共8篇)

回复人:zn3480_zn 

 回复时间:2004/10/21 10:43:00

支持(285) | 反对(347)

 

    回复:应该是你的电缆有问题

    你用的是国产的电缆吧

回复人:zhangjp 

 回复时间:2004/10/20 8:18:00

支持(246) | 反对(298)

 

    回复:烧通讯口

    加一个隔离卡,100多元就可以解决。

回复人:yuxiaoqin 

 回复时间:2004/10/10 8:49:00

支持(364) | 反对(368)

 

    回复:我用s7-200自由通讯,为什么老是烧通讯口

    插联机电缆时,一方断电,应可避免烧口

回复人:粟欲 

 回复时间:2004/9/3 16:52:00

支持(322) | 反对(283)

 

    回复:回答

    有可能是你电源,没有共地,你要不把开关电源的地与保护地短接,你使一使!

回复人:有机物 

 回复时间:2004/9/5 9:54:00

支持(312) | 反对(376)

 

    回复:plc和采集块市公用一个开关电源,plc的通信口是485,只有3、8脚,没有地线

    

回复人:电气初学者 

 回复时间:2011/9/23 12:59:00

支持(356) | 反对(324)

 

    有可能是你电源,没有共地

回复人:1014814141 

 回复时间:2012/5/28 15:57:00

支持(420) | 反对(357)

 

    换隔离模块吧

回复人:LHP123 

 回复时间:2019/6/15 15:28:00

支持(1110) | 反对(140)

 

    通讯线有问题,不要买劣质通讯线,还有不要热拔插