发表人:wuruibing 发表时间:2010/4/6 21:48:00  

 

 本栏论题: PLC怎样输出PWM?急!急!  [1940]

    西门子s7-200有2个专用PWM口,但是已经被占用。希望能用其他某一路IO口通过编程输出PWM脉冲波形,请问能否实现?要实现的话,该如何做?谢谢啦!注:对PWM要求载波不高,1000~500Hz即可。小弟无法用1ms的定时器实现,不知有何高招?

以下是关于《PLC怎样输出PWM?急!急!》论题的回复(共1篇)

回复人:glenxu 

 回复时间:2014/7/5 16:22:00

支持(215) | 反对(239)

 

    可以定义普通DO做,但必须使用专用的高速计数器方式,PID向导中有,请参照,使用专用的PMW定时器,常规的MS定时器做100HZ以内的勉强,快了误差很大!