发表人:shawphil 发表时间:2004/10/19 22:00:00  

 

 本栏论题: 求救!PLC传输问题!  [1972]

    求救!PLC传输问题!
    我现在遇到一个棘手的问题,望各位高手帮忙相助!
    我这里有一台三菱PLC,型号为:FX2-80MR;
    一台三菱图形交互控制终端(触摸屏),型号为:F940GOT-LWD-C
    我使用的编程软件为:SWOPC-FXGP/WIN-C
    我现在要把新修改的程序上传到PLC上面去,连线情况是这样的:一根电缆线将电脑的USB接口和触摸屏的COM1(RS232C)连接起来,另一根电缆线将PLC与触摸屏的COM0(RS422)连接起来。
    因为要使用人机对话,所以用了触摸屏。而且,这里没有直接将电脑跟PLC连接所需的电缆线。
    问题是:当我将程序(*.pmw文件)上传时(在软件中依次点击 PLC——传送——写出,所有范围,确定),出现“操作不能执行,内存不足”的对话框。可我并没有同时运行其它软件啊!为保险起见,我又将电脑重新启动,启动后只运行该编程软件,可上传时还是出现同样的对话框。
    于是我检查了下软件的一些设置,并没有发现什么异常。在PLC菜单下有个端口设置,默认为COM4,我把它改为其它的(COM1、COM2、COM3),然后试着上传,但依然不行。于是,我又试着将PLC上面的程序下载下来,居然成功。
    此时,我将PLC菜单下有个“PLC内存清除”的对话框,将其中的“PLC存储空间”、“数据元件存储空间”及“位元件存储空间”三个选项全选,然后清除。但还是不行,还是出现“操作不能执行,内存不足”的对话框。
    后来,我又不知怎么搞了下,结果又出现“通讯错误”的对话框。连线是没问题的,因为在出现这种对话框之后,我还能从PLC上下载PLC程序!
    以同样的连线,我在其它三菱的PLC上能正常上传、下载。
    而且,这台PLC以前的程序上传也是用这种方式上传上去的。
    问题出在哪啊?有高手知道吗?救急啊!
   
    另外请问一下:触摸屏上的选择:“CN”、“OP”分别是指什么啊?
    望高手出手相助啊!小弟在这多谢了啊!

以下是关于《求救!PLC传输问题!》论题的回复(共1篇)

回复人:ZFBZFB 

 回复时间:2009/8/9 13:47:00

支持(539) | 反对(417)

 

    拔掉与触摸屏,直接连PLC.