发表人:thebestleo 发表时间:2010/6/10 16:52:00  

 

 本栏论题: Wincc flexible与S7-300连接,用什么模块连接最好?  [1464]

    SIMATIC WinCC flexible 2007与S7-300连接时,驱动选以太网,连接接口设备选大连德嘉电子的:ETH-MPI,是比较推荐的一个选择。
    西门子S7-300、400都有MPI口,如果用flexible连接时选ETH-MPI就可以用以太网驱动了;用西门子原装的PC ADAPTER USB也可以,但是它不是工业级的不可以长时间运行。如果选用ETH-MPI走以太网,运行起来就稳定多了,而且抗干扰能力很强。
    西门子CP343以太网模块或者CP5611卡也可以,但成本太高,而且用CP343或者CP5611的驱动会混乱,连接时感觉不是很好。
    ETH-MPI可以远程试用,在网站http://www.dl-winbest.cn下载V 6.0的驱动即可。
    有不明事宜可以联系我们咨询。
    西门子编程电缆、以太网转换器,详见公司网站:http://www.dl-winbest.cn
    访问网址超出本站范围,不能确定是否安全
    继续访问 取消访问www.dl-winbest.cn
    QQ:1242136482;845485524
    技术问题请邮件至:sale@dl-winbest.cn
    Tel:+86 411 82810696
    Fax:+86 411 82813210
    技术支持直线:
    157 1239 1329
    157 1239 1325

以下是关于《Wincc flexible与S7-300连接,用什么模块连接最好?》论题的回复(共1篇)

回复人:舞者 

 回复时间:2012/3/20 11:22:00

支持(309) | 反对(266)

 