发表人:doule 发表时间:2010/7/22 2:16:00  

 

 本栏论题: 电缆桥架正确的接地干线处理方法   [2232]

    
    在我们当地,电缆桥架的接地干线均采用-40X4及以上规格的镀锌扁钢从低压配电室开始就沿桥架全程敷设。从接地安全保障性来说,这样设置的确无可厚非,但总觉得有些浪费,特别是对于大面积的高层。那么,请大家说说:1、举例来说,楼层桥架的接地干线与竖井桥架的接地干线的连接是否可以从竖井内由施工预埋出来的-40X4及以上规格的镀锌扁钢进行连接,因此而省去竖井接地干线?
    是否有更好的办法来解决呢?。。。。等等
   
    竖井内接地干线就近从各层结构钢筋引出完全可以,并不一定从均压环外圈梁的主筋引出。规范要求防雷接地、电气接地等宜为联合接地,并且规定建筑物钢筋网和接地极焊接,竖井接地干线不管是从接地极焊接还是就近与本层结构钢极焊接,只要焊接电气导通性符合要求都是满足规范要求的,因为整个建筑物的钢筋网以及接地极是一个等电位体。
    高层建筑的基础下面一般都要做防水层,防水层下面是混凝土垫层,可以在混凝土垫层里围绕建筑物基础敷设一圈-40*4镀锌扁钢作为人工接地极,基础钢筋再与人工接地极焊接,结构柱内钢筋与基础钢筋的连接一般都是绑扎的(实验证明结构柱内钢筋绑扎完全满足电气导通性的要求,因为在混凝土柱子内绑扎连接处不会生锈的原因),又由于均压环的连接,所以整个建筑物的钢筋网是一个等电位体。可以把它看作一个“法拉第笼”!
   