发表人:龙子心 |
发表时间:2010/7/28 12:30:00 |
|
|
本栏论题: |
污水处理厂电气设备的维护和维修 [2417] |
污水处理厂电气设备的维护和维修
一.加强电气设备的日常维修和保养
污水处理厂的大型工艺设备分布分散、而且大部分安装于露天,半露天场所,少量设备安装于井内和地下室等场所,不通风且潮湿,电气设备所处的环境较为恶劣。污水的处理过程中,在泵站、格栅间、曝气池、污泥脱水机房等构筑物内含有大量的硫化氢和甲硫醇等恶臭有毒气体,对设备和管道产生严重的腐蚀,降低其使用年限,对电器及其所属设施同样如此,因此加强设备的日常维护和保养显得尤为重要。
1.做好电气设备的巡视和维护工作
为了做好设备的巡视和维护工作,应制定设备巡视制度、安全操作制度、交接班制度、设备保养与维护制度等等,在巡视过程中,应随时紧固有松动的螺钉,对被腐蚀的电器及其配件应及时处理更换,以免埋下事故的隐患,平时应关注天气的变化,注意检查电器及其设施的防雨措施及时清除积水,一些电器及其设施如电机及接线盒、集电环箱、按钮盒、电气控制箱和配电箱等防雨,防水盖非常重要的,特别是在雨季、电器进水可能造成短路、烧毁电机、烧毁接触器和继电器,击穿PLC模块或造成触电等人身事故,对安装在井内及其地下室的电气设备,除及时清除积水外,采取强制通风措施,防止电器及其设施受潮。
2.定期对保护装置进行检查和检测
为保护设备及其人身安全,应在电气设备上安装相应装置,如漏电保护器、空气开关、熔断器、限位开关、紧急停止按钮开关、低液位报警开关和潜污泵报警装置等。应定期对这些零部件进行检查和检测,保证其处于正常的工作状态,从而避免许多重大安全事故发生,一旦发现这些零部件有故障,应果断停机,及时加以维修或更换。在这过程中应按章操作,切不可用大电流的空气开关替小电流的空气开关、用一般的电器代替防爆电器或对一些报警信号不予以理会,否则将会失去这些保护功能的作用,导致重大事故的发生。
3.在维护维修电气设备时的注意事项
需要提醒的是,集电环箱内既有380V的动力电源,又有24V直流信号电源,应防止相互短路。许多工艺设备都是在水面上或靠近水面运行,在维护维修设备及操作机器时,一定要小心谨慎,防止零部件掉入水中,否则不仅给维护维修带来麻烦,也有可能给后续工艺带来严重的后果。
4.定期做好防腐处理
定期对电气控制箱和配电箱等进行防腐处理,将失效的涂料和生锈的表面清除干净,并按范要求涂以新的涂料,当然采用不锈钢材料的电气控制箱和配电器是最好的选择,不仅省去定期防腐工作这一环节,而且对其内部电器及其零部件也有利。
二.认真做好电气维修
由于污水处理设施设备是全天24小时运转的,其出水水质的达标率受到环保部门的实时监测,这就要电气维修人员,不仅能够迅速地找到故障部位,排除电气故障,同时还要求对经常的故障部位提出改进意见,并加以落实,消除故障频繁发生根源,提高设备的有效利用率,要做到这些,要求做好以下几个方面的工作:
1.理解和掌握电气设备的构造和工作原理,有些电气设备从国外进口,设备自动化程度高、科技含量大,而且基本上的外文资料,这就要求维修人员熟悉设备的构造,读懂电气原理图,电器维修人员熟练的掌握电气设备有关参数的设定方法,如变频器、鼓风机、电动蝶阀、电动闸门等,避免由于参数的设定错误或改变引起设备不能运行的软故障。
在调试和使用电气设备的过程中,应及时更正错误部分,保证资料和电气原理图完整和准确无误,为今后的维护和维修打下良好基础。
2.分清故障种类
当今世界科技发展日新月异,机、电、光、气一体化越来越密,电气设备系统日益复杂,所以在对故障点进行维修前,首先要判断是电气故障还是机械等方面的故障,如果判断错误,可能造成维修是的延长和各件的浪费,甚至会造成新的故障,增加维修的难度。
3.排除故障后,应全面检查相关的电气元器件,电器元器件的损坏有自身的损坏,也有可能是由于相邻的电气元器件的损坏而被动的损坏,因此在排除了外表故障后,还应对相关电气元器件做全面的检查,杜绝相同的故障再次发生。
对于设备故障的屡发部位,应在确保系统安全的前提及条件下,对发现的设计、制造及安装的缺陷进行认真的分析研究,找出彻底的解决方案,杜绝隐患,只有这样才能保证生产的正常运行.
|
|
以下是关于《污水处理厂电气设备的维护和维修》论题的回复(共1篇) |
注意防潮,因为那边的腐蚀性很列害2、定期对保护装置进行检查和检测;维修时做好记录。
|
|
|