注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·PLC浮点数的表达问题,答对了我就跪拜你为师!
·PLC控制系统干扰问题怎样解决?
·S7-300与丹佛斯FC系列变频器Profibus通讯调试要点
·集众家之长,成一家之言
·速度检测为什么要用定时中断呢?
·PLC I/O端的接线应用中应注意的问题
·继电器的作用及固态继电器工作原理(经典)
·询问气开式调节阀和气关式调节阀的概念
更多..
ZYSPC理想网站工控博客
技术员
·西门子系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·针对可靠性和产品性能指标,你信任和选用的国产PLC品牌?
·2013年最具影响力的工业自动化品牌?
·在自动化工程设计中需要PLC选型,你首选什么品牌?
·三菱系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·关于识别系统,请高手赐教
·wicc与S7-300R的CPU通讯的的方法
·谁知道玻璃窑炉最佳空燃比是多少?
·PLC可编程控制器的两大软件组成部分
·S7-300 315-2DP故障原因求助
·工控行业,苦海无边,不知道该为你加油!还是为你感怀!
·出差安全之我见
·好与坏
·屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地
·三菱运动控制器(Q系列Q模式)SFC程序的打印
·PLC的选择方法
·PLC控制系统的抗干扰研究
·可编程控制器PLC应用于广播发射机自动控制
·S7-200学习教程(英文版)(四)
·西门子USS协议在调速器通讯中的应用
求职:部门主管(中专、助理工程师)
求职:电气维护(中技、技工)
求职:电气维护(大学本科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
AB PLC论坛分类
全部论题
PLC基础
PLC I/O接线
PLC编程
PLC网络通信
PLC应用
因现场环境复杂多变,通道采集的模拟数据不平稳,我想用数字滤波实现,基本思想是每隔以秒钟采集一次信号,先采集满20个后(real型的,放real【20】的数组里),求均值,然后再采集一个信号,平静最初的第一个信号移除,求均值,然后再采集第二个信号,将最初的二个移除,求均值,因为刚开始接触RSLOGIX5000,不知怎么实现,求高人指教 我邮箱是liufucai1986@163.com 感激不尽
以下是关于《关于数字滤波问题》论题的回复(共1篇)
回复时间:2013/4/9 14:48:00
支持(402) | 反对(464)
没有必要,还是在采集数据电缆屏蔽上下点功夫吧,PLC的数据采集是非常稳定的,如果采用你所说的的数字滤波,数据变化将是滞后20秒。对系统没有好处。 如果数字滤波,不应该按1秒采集,应该按照扫描周期时间采集(30ms),用个加法器和计数器,程序执行一圈,采集数据和计数器加一次,20此后,再平均。平均后,平均值移送到应该去的寄存器,同时将加法器值和计数器值请零。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
XMT-501显示仪
三菱PLC-FX3U
AB MicroLo
意大利Motor P
FX5-40SSC-
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳