发表人:hbhgqc |
发表时间:2003/10/13 13:35:00 |
|
|
本栏论题: |
用RS-485控制变频器,让普通交流电机在开环状态下能达到目标转速 [14367] |
我在搞个纺织行业项目,对变频调速还是第一次接触。
请教各位大虾:用RS-485控制变频器,让普通交流电机在开环状态下能达到目标转速吗?要是不可以,那我用下面的方式能做到转速2%的误差吗?
1。用单片机向变频器送出一个固定转速值,让电机运转。
2。在终端检测当前实际转动速度。
3。把上面检测出来的速度数据返回给单片机。
4。单片机将返回值和设定值比较,运算出新的指令值给变频器。
5。重复上面4项,直到满足转速条件。 |
|
以下是关于《用RS-485控制变频器,让普通交流电机在开环状态下能达到目标转速》论题的回复(共17篇,分2页显示) |
回复:用RS-485控制变频器,让普通交流电机在开环状态下能达到目标转速
我觉得你的设计有问题,你既然已经用了测速装置,为什么不把信号直接返回变频器来形成闭环,而要送到单片机里这样不是多余了吗?我猜你对变频器的功能还不太了解吧.
|
|
回复:要看负载的变化率,才能测出是否达到2%
用普通异步电动机,单闭环只能调整负载变化幅度不大的场合,单闭环只能对转速调节,但对转矩调节不行,也就是调节力度不够。
|
|
回复:不知道是什么变频器?
你这样做要考虑一下电流,用单片机检测电流,过流时就不能在加速了
|
|
回复:普通四极电机不可以的
换电机啊。普通四极电机是不可以转到那么快的
|
|
回复:可以!但必须购买通信附件卡
你用的哪种型号的变频器
|
|
回复:??
要看你的电机的额定转速是否是3000rpm或以上的。普通电机在变频器的控制下可以在额定转速下或略高与额定转速的范围内调速。但要额定转速1500rpm的普通电机转到3000rpm长时运行是不可能的。
|
|
回复:纺织行业设备的转动惯量很低的,都是用三相同步电机,用变频器开环控制就可以达到比2%更高的精度。很少使用交流异步电机。
|
|
回复:可以我要输出3000转/分的转速啊。并且还有长时间工作哦。
可以我要输出3000转/分的转速啊。并且还有长时间工作哦。
那位老兄的意思是不是说。用交流异步电机就很难控制精度了。
谢谢
|
|
直接将反馈送给变频器,使用闭环控制,应该就可以了 啊。
|
|
高价收购原装模块、拆机模块★13544123655 周生★
--------------------------------------------------------
高价现金回收工厂欧派克、西门康、三菱、富士等各品牌拆机、原装模块。
需要处理此类产品的朋友请联系我,把库存换成现金,为您资金立马回笼的好生意。
QQ:893884513
E-mail:893884513@qq.com
电话:135-4412-3655(深圳)
|
|
|