发表人:sxhsxhs |
发表时间:2003/12/14 10:16:00 |
|
|
本栏论题: |
三菱FX2N系列PLC编程遇到的一个问题 [13509] |
三菱FX2N系列PLC,M8005为检测PLC电池电压低的内部指令,编了一句程序,LD M8005 OUT Y14, Y14外部连接一指示灯,可只要程序一运行,此灯就亮,即使我把程序改为LDI M8005 OUT Y14,此灯仍然亮,但实际上此时PLC电池电压并不低,因为PLC本身也有一个检测PLC电池电压的指示灯,它并没有亮。希望大家给我解答一下,谢谢。 |
|
以下是关于《三菱FX2N系列PLC编程遇到的一个问题》论题的回复(共22篇,分2页显示) |
回复:回
一个是查Y14是否有双重驱动(双线圈输出),二是如多多能所说,看Y14外部指示灯是否被点亮,或是否是漏电流使外接指示灯点亮。还可以监控M8005是否已断开。
另外,M8006为锁存继电器,使用又不一样。
|
|
回复:呵呵,,,不能这样用!!
M8005为触点利用型继电器
意思就是用户不能直接编程驱动,,
LDI M8005 OUT Y14 实际上是直接对它进
行驱动,,事实上这是不允许的,,
它只会在电池降低时起作用,但不是利用程序
就可以模拟的,
但像其它的许多都是可以直接驱动的,,比如:
M8034 ,。。。。。。M8035。。。。
,,,,,,,,,,
你可能把M8005当成用户可以直接操作的继电器,,
不过你可以用低电量的电池来模拟,,或者在电池
之间串联一个电位器来调整电压,来模拟,,,,
呵呵,,,
欢迎来探讨,,,QQ5347636
|
|
回复:回
这个问题,我想知道y14外部连接的指示灯是什么型号,驱动的电压和电流。我曾经也遇到这种问题,就是采用led显示时,可能(我现在还没有想明白)漏电流过大,即使触点本身无输出,可是led仍然亮着,加了二级管也好,加电阻也好,都没有用。我当时用3v的电池组来驱动而已,后来有换了5v的稳压电源,都不行。所以,你最好是看看在plc上的y14指示灯,看它是亮是灭.
|
|
回复:用编程软件监控一下什么都知道了
用编程软件监控一下什么都知道了
|
|
1)用变程软件监视一下程序,看M8005的状态:2)将Y14换别的点试试办3)另外, 是否M8005点是在电池低时置"0"
|
|
M8005可以看成就是一个输出线圈所以不能LD,LDI的
|
|
xieshaokui我能和你交朋友吗?
后羿粉丝QQ932828041
谢谢!
|
|
低价格处理FX2N-128MR一台、FX2N-48ER一台、FX2N-16EYR一台、MD204L一台,以上产品本人买回来学习做实验用,一直闲置未用过。现低价处理。本人绝不是二手商。本人在佛山禅城区。联系电话:13612517574陈先生
|
|
|