51. 用FBD编程时, 每个功能模块都带有一个顺序号, 如何在两个原来连续的顺序号之间插入一个新的功能模块 ?
假设我用FBD编程的一个Section中共有8个功能模块, 其顺序号分别为1~8, 现需要在顺序号为 3 和 4 之间插入一个功能模块xxx, 具体步骤如下:
• 先生成功能模块xxx, 此时它的顺序号为 9
• 按鼠标左键选择功能模块xxx, 按”shift”键后选中顺序号为 4 的功能模块
• 按”objects”→”reverse FFB execution order”
52. 我在对模拟量输入信号进行标度变换时, 所有本地机架上的信号都没有问题, 但所有远程分站机架上的信号都有问题, 为什么 ? 如何解决 ?
对远程分站机架上的模拟量输入信号进行标度变换时需要用到Drop功能模块, 该模块有 两个输入管脚, “SLOT” 和”NUMBER”, “SLOT”管脚的数据类型虽然是整型而不是结构变量, 但不能直接输入一个整型数, 必须将该管脚与Quantum功能模块的对应SLOT输出管脚相连, 则进行标度变换时会出错.
53. 为什么在用Concept2.5软件进行I/O Map时无法找到高速计数模块AS-BVIC-200和AS-BVRC-200?
Concept2.1以上版本不再支持高速计数模块AS-BVIC-200和AS-BVRC-200,如果工程中使用这两种模块,可以使用Modsoft软件进行相应配置。 单用户Modsoft软件订货号为SWMS1D9SA,三用户Modsoft软件订货号为SWMS3D9SA。
54. 梯形图程序如何执行?执行过程中如果遇到或逻辑(垂直相交线)如何处理?
梯形图程序是一个接一个执行的,每个梯形图程序都是从顶部到底部,一行一行的执行并且从左倒右。执行过程中遇到垂直相交线,那么在继续执行这个梯形图程序的其他内容之前,先执行子梯形图程序,子梯形图程序的执行逻辑同样是从顶部到底部,一行一行的执行并且从左倒右。
55. 我的CPU型号是140CPU11303, 在配置双机热备时, 在进入”Config extensions”中后却发现984 Hot standby 复选框是灰色的, 是不可选择的, 为什么? 如何解决?
当在”PLC Selection”中设定PLC类型为140CPU11303 时, 缺省情况下, “IEC Runtime”设置为”Enable”, 当“IEC Runtime”设置为”Enable”时, 系统会自动装载@1SE 和 @2IE 这两个 loadable 文件, 而这两个文件会影响到CHS loadable 文件的下载, 从而使 984 Hot standby 复选框是灰色的, 解决的方法是设定PLC类型为140CPU11303 后将 “IEC Runtime”设置为”Disable”, 然后 984 Hot standby复选框将增亮.
56. 我在Concept中作140AMM09000的输入标度变换时采用和其他模板类似程序, 其他模板没有问题, 但是AMM090却始终 I_Scale 的 channel 输入端显示”Failed”, 为什么? 如何解决?
在Concept 中作硬件配置时, 如果在 I/O map 中只作 AMM09000 配置, 而不点”Param”进行参数设置时, 缺省状态下 AMM09000 的 4个输入通道均被设置为 “not installed”, 如果在该状态下直接进行标度变换, 必然导致 I_Scale 的 channel 输入端显示”Failed”, 解决办法是在 I/O map 中作 AMM09000 配置后点击”Param”, 进入下级界面, 按实际电压电流范围设定 4个输入通道后标度变换将恢复正常.
57. 双机热备系统中Modbus,Modbus Plus以及Ethernet能否进行地址切换,如果可以,默认的切换地址是什么?
双机热备系统中Modbus,Modbus Plus以及Ethernet可以进行地址切换。
默认的切换地址为:
a. Modbus:主机和从机地址相差为128,例如主机上某一 Modbus地址为1,那么从机对应的 Modbus地址为129。
b. Modbus Plus:主机和从机地址相差32,例如主机地址为1,那么从机地址为33,但 Modbus Plus 地址范围是1-64,如果主机地址加上32大于64,那么从机地址计算公式为主机地址-32,例如主机地址为58,那么从机地址为26。
c. Ethernet:主机和从机地址相差1,例如主机地址为AAA.BBB.CCC.DDD,那么从机地址为 AAA.BBB.CCC.(DDD+!)。
补充说明,上述三种地址切换均是在双机切换时自动进行,不需要任何人为干预。
58. 当我用 Modsoft 和我的PLC 联机时, Modsoft 始终报错, 错误代码为 Error 199, 这是为什么? 如何解决?
当出现用 Modsoft 和PLC 联机时报错误代码 Error 199的情况, 主要是原因 Modsoft 软件和 PLC 无法进行正确的数据信号和握手信号的交流, 可从以下两方面解决:
• 检查编程电缆的连接, 检查是否电缆连接错误或管脚连接线断线
• 检查通讯参数, 确认PC机的串口和PLC的编程口通讯参数完全一致, 包括奇偶校验, 波特率, 数据位, 停止位和通讯方式
• 确保 PC机的串口不被其它程序占用
59. Concept软件中XMIT和XXMIT指令有什么差别?
Quantum PLC做Modbus主时可以通过 IEC Xmit, Xxmit and 984LL Xmit指令与其它支持Modbus协议的从设备进行Modbus通讯。
Xxmit和Xmit指令只能工作在IEC工作方式,Xmit指令比Xxmit指令发布早,从编程配置方便角度出发,编程使用过程中建议使用Xxmit指令。
984LL Xmit 功能块应用在984LL中。