51. 用FBD编程时, 每个功能模块都带有一个顺序号, 如何在两个原来连续的顺序号之间插入一个新的功能模块 ?
假设我用FBD编程的一个Section中共有8个功能模块, 其顺序号分别为1~8, 现需要在顺序号为 3 和 4 之间插入一个功能模块xxx, 具体步骤如下:
• 先生成功能模块xxx, 此时它的顺序号为 9
• 按鼠标左键选择功能模块xxx, 按”shift”键后选中顺序号为 4 的功能模块
• 按”objects”→”reverse FFB execution order”
52. 我在对模拟量输入信号进行标度变换时, 所有本地机架上的信号都没有问题, 但所有远程分站机架上的信号都有问题, 为什么 ? 如何解决 ?
对远程分站机架上的模拟量输入信号进行标度变换时需要用到Drop功能模块, 该模块有 两个输入管脚, “SLOT” 和”NUMBER”, “SLOT”管脚的数据类型虽然是整型而不是结构变量, 但不能直接输入一个整型数, 必须将该管脚与Quantum功能模块的对应SLOT输出管脚相连, 则进行标度变换时会出错.
53. 为什么在用Concept2.5软件进行I/O Map时无法找到高速计数模块AS-BVIC-200和AS-BVRC-200?
Concept2.1以上版本不再支持高速计数模块AS-BVIC-200和AS-BVRC-200,如果工程中使用这两种模块,可以使用Modsoft软件进行相应配置。 单用户Modsoft软件订货号为SWMS1D9SA,三用户Modsoft软件订货号为SWMS3D9SA。
54. 梯形图程序如何执行?执行过程中如果遇到或逻辑(垂直相交线)如何处理?
梯形图程序是一个接一个执行的,每个梯形图程序都是从顶部到底部,一行一行的执行并且从左倒右。执行过程中遇到垂直相交线,那么在继续执行这个梯形图程序的其他内容之前,先执行子梯形图程序,子梯形图程序的执行逻辑同样是从顶部到底部,一行一行的执行并且从左倒右。
55. 我的CPU型号是140CPU11303, 在配置双机热备时, 在进入”Config extensions”中后却发现984 Hot standby 复选框是灰色的, 是不可选择的, 为什么? 如何解决?
当在”PLC Selection”中设定PLC类型为140CPU11303 时, 缺省情况下, “IEC Runtime”设置为”Enable”, 当“IEC Runtime”设置为”Enable”时, 系统会自动装载@1SE 和 @2IE 这两个 loadable 文件, 而这两个文件会影响到CHS loadable 文件的下载, 从而使 984 Hot standby 复选框是灰色的, 解决的方法是设定PLC类型为140CPU11303 后将 “IEC Runtime”设置为”Disable”, 然后 984 Hot standby复选框将增亮.
56. 我在Concept中作140AMM09000的输入标度变换时采用和其他模板类似程序, 其他模板没有问题, 但是AMM090却始终 I_Scale 的 channel 输入端显示”Failed”, 为什么? 如何解决?
在Concept 中作硬件配置时, 如果在 I/O map 中只作 AMM09000 配置, 而不点”Param”进行参数设置时, 缺省状态下 AMM09000 的 4个输入通道均被设置为 “not installed”, 如果在该状态下直接进行标度变换, 必然导致 I_Scale 的 channel 输入端显示”Failed”, 解决办法是在 I/O map 中作 AMM09000 配置后点击”Param”, 进入下级界面, 按实际电压电流范围设定 4个输入通道后标度变换将恢复正常.
57. 双机热备系统中Modbus,Modbus Plus以及Ethernet能否进行地址切换,如果可以,默认的切换地址是什么?
双机热备系统中Modbus,Modbus Plus以及Ethernet可以进行地址切换。
默认的切换地址为:
a. Modbus:主机和从机地址相差为128,例如主机上某一 Modbus地址为1,那么从机对应的 Modbus地址为129。
b. Modbus Plus:主机和从机地址相差32,例如主机地址为1,那么从机地址为33,但 Modbus Plus 地址范围是1-64,如果主机地址加上32大于64,那么从机地址计算公式为主机地址-32,例如主机地址为58,那么从机地址为26。
c. Ethernet:主机和从机地址相差1,例如主机地址为AAA.BBB.CCC.DDD,那么从机地址为 AAA.BBB.CCC.(DDD+!)。
补充说明,上述三种地址切换均是在双机切换时自动进行,不需要任何人为干预。
58. 当我用 Modsoft 和我的PLC 联机时, Modsoft 始终报错, 错误代码为 Error 199, 这是为什么? 如何解决?
当出现用 Modsoft 和PLC 联机时报错误代码 Error 199的情况, 主要是原因 Modsoft 软件和 PLC 无法进行正确的数据信号和握手信号的交流, 可从以下两方面解决:
• 检查编程电缆的连接, 检查是否电缆连接错误或管脚连接线断线
• 检查通讯参数, 确认PC机的串口和PLC的编程口通讯参数完全一致, 包括奇偶校验, 波特率, 数据位, 停止位和通讯方式
• 确保 PC机的串口不被其它程序占用
59. Concept软件中XMIT和XXMIT指令有什么差别?
Quantum PLC做Modbus主时可以通过 IEC Xmit, Xxmit and 984LL Xmit指令与其它支持Modbus协议的从设备进行Modbus通讯。
Xxmit和Xmit指令只能工作在IEC工作方式,Xmit指令比Xxmit指令发布早,从编程配置方便角度出发,编程使用过程中建议使用Xxmit指令。
984LL Xmit 功能块应用在984LL中。
60. 在MB+(Modbus Plus)网络中PLC与PLC之间如何实现数据交换?
可以通过 Peer Cop或者 MSTR 功能块来实现PLC与PLC之间通过MB+网络实现数据交换。
Peer Cop不需要组态编程就可以直接实现PLC间通讯。
MSTR 功能块需要通过读、写或者传送全局数据的方式实现PLC间数据交换。
61. Modbus以及Modbus Plus有什么区别?
Modbus是一种通讯结构,广泛应用在智能设备之间进行主-从方式通讯。一个Modbus信息桢包括从机地址、功能码、数据区和数据校验码。正因为 Modbus仅仅定义了通讯结构,所以可以使用RS232、RS422和RS485端口,可以使用光纤、无线等媒质实现通讯。
而 Modbus Plus则是一种典型的令牌环网,完整定义了通讯协议、网络结构、连接电缆(或者光缆)以及安装工具等方面的性能指标。
Modbus+网络中的设备通过‘令牌’的方式实现数据的交换, 严格定义了令牌的传递方式,数据校验以及通讯短口等方面的技术参数。
62. 我想在Quantum 的双机热备结构中用Ethernet I/O scanning 作以太网I/O通讯, 可行吗?为什么?
以上所述的结构是不可行的, 在 Quantum 的双机热备结构中唯一支持和推荐的I/O通讯结构是RIO. 尽管140NOE77100 和 140NOE77110 支持IP地址的切换及系统间数据通讯, 但用于 Quantum 的双机热备结构140NOE77100 和 140NOE77110 是不支持Ethernet I/O scanning, 而140NOE77101 和 140NOE77111 虽然支持Ethernet I/O scanning但是在发生双机切换时无法实现无扰切换. 因此在Quantum 的双机热备结构中不可采用以太网I/O结构.
63. 我在Concept 2.6 软件中用 Ctrl-r 进入RDE后却无法进行开关量点的强制操作, 这是为什么?如何解决?
与Concept 2.5 不同, Concept 2.6 SR1 中的 RDE 的 Animation 状态默认为 OFF , 当进RDE 后必须用户自己先按下Animation按钮将 Animation 状态改为 ON 后才能在RDE中进行开关量点的强制操作, 那么能不能让 Concept 2.6 也做成一进入RDE 即可进行开关量点的强制呢? 可以, 但需要修改Concept.ini 文件, 将该文件中的 [RDE]下的StartWithAnimation项设为 1
64. 在Concept中用LD编程,如何对模拟量进行标度变换?
以140ACI03000为例,如果140ACI03000安装在本地机架上,见下图所示进行标度变换.
65. 如何在Concept中,设置多个NOM模板上的Modbus口的参数?
140CPU43412A和140CPU53414A都支持六个网络通讯模板,如果配置了6个NOM模板,在Configure/Modbus Port Settings下,第一排设置CPU上第一个Modbus口的参数,第二排设置CPU上第二个Modbus口及第1,3,5个NOM模板的Modbus口的参数, 第三排设置第2,4,6个NOM模板的Modbus口的参数.
66. 我在Concept 软件中定义了一个 RDE, 如何存盘并在以后打开该 RDE 表 ?
先定义一个 RDE 表, 然后操作以下步骤保存:
• “concept”→”templates”→”save template”→ 输入一个扩展名为rdf 的文件
以后打开该 RDE 表时, 可操作以下步骤:
• “concept”→”templates”→”open template”→ 选择先前保存的 rdf 文件
67. 在Concept中能监视某个变量的趋势吗?
可以.具体步骤如下:
用Concept联机在线;
双击带有某个变量的功能块,然后再点击”Advanced”,进入Advanced monitor界面;
选择想要监视的某个变量,再点击Tools下的Graphics,即可显示此变量的趋势图.
68. 我的Quantum 双机热备结构中采用的以太网模板是140NOE77101, 但在发生热备切换时, 以太网通讯异常, 这是为什么? 如何解决 ?
以太网模板140NOE77101应用于双机热备结构中时, 要求它的Firmware版本号必须大于2.0否则当发生热备切换时, 以太网通讯将出现异常, 但以太网模板140NOE77100却无此问题, 解决的办法是更新140NOE77101硬件 Firmware版本号.
69. 我想在Concept 软件中实现立方根运算, 可不可以, 如可以, 如何实现 ?
Concept 软件中可以实现立方根运算, 具体的实现方法是使用指数运算指令Real_Expt_Real管脚”in1”输入作立方根运算的变量, 管脚”in2”输入立即数1/3, 结果送管脚”out”.
70. SFC中定义”Transition Section”时使用的是FBD方式, 能不能改为 LD方式, 如何实现 ?
定义”Transition Section”时可以改为 LD方式, 具体操作步骤如下:
• 选择”options”→”preferences”→”common”
在”editor type of transition sections”中, 选中LD复选框
71. 施耐德提供的PROFIBUS DP模块能连接PROFIBUS PA总线吗?
可以.将SIEMENS提供的DP/PA-LINK文件导入SYSCON软件,即可进行配置.
72. 在Concept中用IEC编程,有无中断功能?
Concept2.5或以下版本用IEC编程, 无中断功能, Concept2.6用IEC编程, 有中断功能,在新建一个Section时,可选择此Section是否为定时中断或I/O事件中断. 定时中断是定时执行的中断,I/O事件中断是被锁存/中断模块140HLI34000的输入触发的中断. 定时中断无优先级, I/O事件中断的优先级比定时中断的优先级高. 不同的I/O事件中断的优先级又与140HLI34000的槽 |