PPItoMPI映射转换器使用手册
西门子smart 700/1000触摸屏--低价高性能(真彩色),但是它只能连接西门子S7-200 PLC ,而不能连接 S7-300 PLC 和 S7-1200 PLC;因此若通过 PPItoMPI 映射转换器,使其能够连接西门子 S7-300 PLC,就很有实际意义!可以为客户节省大量的金钱,而且由于触摸屏也是西门子品牌,也能很好的提升产品形象!
PPItoMPI 使用手册
PPItoMPI 共有两种类型:A--亚当型;B--导轨型
A:亚当型
用在smart700/1000触摸屏侧,无需供电(从smart700/1000的通讯口上取得24V)

B:导轨型
用在S7-300 PLC侧,需24V供电,外形与S7-200极为相似,可以安装到35mm导轨上,也可螺钉固定。

一、对应关系:
当西门子smart700/1000触摸屏通过PPItoMPI映射转换器与S7-300 PLC连接时,
smart700/1000[确切的说是WinCC flexible中]的变量与S7-300 PLC对应关系是:
S7-200 PPI站号 -- S7-300 MPI站号
Q区(0-32767) -- Q区(0-32767)
I区(0-32767) -- I区(0-32767)
M区(0-32767) -- M区(0-32767)
V区 -- DB 块
注: 按缺省设置时,V区(0-32767)对应DB1块(0-32767),当然通过拨码设置还有其它的对应关系,详情见附录
如果(1)您不改变任何设置,即拨码开关为:
[1=ON 2=OFF 3=OFF 4=OFF 5=OFF 6=OFF 7=ON 8=OFF]
(2)而且所连接的S7-300MPI 地址(站号)为2 ;
(3)只使用DB1;
(4) [smart700/1000] WinCC flexible的[连接]设置为:
HMI设备 [波特率 187.5K ;地址=1 ;选simatic 和 总线上的唯一主站]
网络 [配置文=PPI 最高站地址=31 主站数=1 ]
PLC设备 [地址=2 扩展插槽=0 机架=0 选循环操作 ]
那您现在就可以直接使用了,而无需再看任何说明。
二、PPItoMPI的拨码开关功能介绍

运行/停止:用于控制PPItoMPI的工作状态
Switch : 用于选择V区与DB块的对应关系
MPI地址: 用于设置所要连接的S7-300 PLC的MPI 站号[注:WinCC flexible中所选的PPI站号也应与之一致]
1号拨码: 在ON 位置时,PPItoMPI 开始运行(进入工作状态)
在OFF位置时,PPItoMPI 处于停止装态。
注1:当新的设置完成后,需将开关1先打到OFF位置,再打到ON位置,新地址才能生效!在PPItoMPI处于运行状态时,无论 怎样改变拨码地址,都无效!除非重新断电后再上电!

MPI详细地址/站号见附录2
注2:MPI的站号范围只能是(2-15)
附录1: V区与DB块对应关系
v区在smart700/1000[确切的说是WinCC flexible中]的取值范围[0-32767]
switch=1 [2=OFF;3=OFF;4=ON]
v0-v99 DB1000.DBX0-DB1000.DBX99 长度 0-99 注:因为DB0是不存在的,所以用DB1000来替代
v100-v199 DB1.DBX0-DB1.DBX99
v200-v299 DB2.DBX0-DB2.DBX99
v300-v399 DB3.DBX0-DB3.DBX99
...... ......
v6500-v6599 DB65.DBX0-DB65.DBX99
...... ......
v12600-v12699 DB126.DBX0-DB126.DBX99
...... ......
v32600-v32699 DB326.DBX0-DB326.DBX99
v32700-v32667 DB327.DBX0-DB327.DBX67
switch=2 [2=OFF;3=ON;4=OFF]
v0-v999 DB100.DBX0-DB100.DBX999 长度 0-999
v1000-v1999 DB101.DBX0-DB101.DBX999
v2000-v2999 DB102.DBX0-DB102.DBX999
v3000-v3999 DB103.DBX0-DB103.DBX999
...... ......
v16000-v16999 DB116.DBX0-DB116.DBX999
...... ......
v27000-v27999 DB127.DBX0-DB127.DBX999
...... ......
v31000-v31999 DB131.DBX0-DB131.DBX999
v32000-v32767 DB132.DBX0-DB132.DBX767
switch=3 [2=OFF;3=ON;4=ON]
v0-v9999 DB100.DBX0-DB100.DBX9999 长度 0-9999
v10000-v19999 DB101.DBX0-DB101.DBX9999
v20000-v29999 DB102.DBX0-DB102.DBX9999
v30000-v32767 DB103.DBX0-DB103.DBX2767
switch=4 [2=ON;3= OFF;4= OFF]
v0-v99 DB1000.DBX0-DB1000.DBX99 长度 0-99 注:因为DB0是不存在的,所以用DB1000来替代
v100-v199 DB1.DBX0-DB1.DBX99
v200-v299 DB2.DBX0-DB2.DBX99
v300-v399 DB3.DBX0-DB3.DBX99
...... ......
v2600-v2699 DB26.DBX0-DB26.DBX99
...... ......
v9900-v9999 DB99.DBX0-DB99.DBX99
-----------------------------------------------------------
v10000-v10999 DB110.DBX0-DB110.DBX999 长度 0-999
v11000-v11999 DB111.DBX0-DB111.DBX999
v12000-v12999 DB112.DBX0-DB112.DBX999
v13000-v13999 DB113.DBX0-DB113.DBX999
v14000-v14999 DB114.DBX0-DB114.DBX999
v15000-v15999 DB115.DBX0-DB115.DBX999
v16000-v16999 DB116.DBX0-DB116.DBX999
v17000-v17999 DB117.DBX0-DB117.DBX999
v18000-v18999 DB118.DBX0-DB118.DBX999
v19000-v19999 DB119.DBX0-DB119.DBX999
-----------------------------------------------------------
v20000-v29999 DB120.DBX0-DB120.DBX9999 长度 0-9999
v30000-v32767 DB130.DBX0-DB130.DBX2767
当switch=0, 5,6,7时
v0-v32767 DB1.DBX0-DB1.DBX32767
----------------------------------------------------------------------------------------
附录2: MPI地址/站号拨码设置
[5=OFF;6=OFF;7=ON ;8=OFF] MPI地址=2
[5=OFF;6=OFF;7=ON ;8=ON ] MPI地址=3
[5=OFF;6=ON ;7=OFF;8=OFF] MPI地址=4
[5=OFF;6=OFF;7=OFF;8=ON ] MPI地址=5
[5=OFF;6=ON ;7=ON ;8=OFF] MPI地址=6
[5=OFF;6=ON; 7=ON ;8=ON ] MPI地址=7
[5=ON ;6=OFF;7=OFF;8=OFF] MPI地址=8
[5=ON ;6=OFF;7=OFF;8=ON ] MPI地址=9
[5=ON ;6=OFF;7=ON ;8=OFF] MPI地址=10
[5=ON ;6=OFF;7=ON ;8=ON ] MPI地址=11
[5=ON ;6=ON ;7=OFF;8=OFF] MPI地址=12
[5=ON ;6=ON ;7=OFF;8=ON ] MPI地址=13
[5=ON ;6=ON ;7=ON ;8=OFF] MPI地址=14
[5=ON ;6=ON ;7=ON ;8=ON ] MPI地址=15
|