发表人:dl-niki 发表时间:2011/5/16 11:47:00  

 

 本栏论题: PPItoMPI映射转换器使用手册  [5189]

    PPItoMPI映射转换器使用手册
   
    西门子smart 700/1000触摸屏--低价高性能(真彩色),但是它只能连接西门子S7-200 PLC ,而不能连接 S7-300 PLC 和 S7-1200 PLC;因此若通过 PPItoMPI 映射转换器,使其能够连接西门子 S7-300 PLC,就很有实际意义!可以为客户节省大量的金钱,而且由于触摸屏也是西门子品牌,也能很好的提升产品形象!
    PPItoMPI 使用手册
   
   
    PPItoMPI 共有两种类型:A--亚当型;B--导轨型
   
    A:亚当型
    用在smart700/1000触摸屏侧,无需供电(从smart700/1000的通讯口上取得24V)
   
   

PPItoMPI映射转换器使用手册


   
   
    B:导轨型
    用在S7-300 PLC侧,需24V供电,外形与S7-200极为相似,可以安装到35mm导轨上,也可螺钉固定。
   
   
   

PPItoMPI映射转换器使用手册


   
   
    一、对应关系:
    当西门子smart700/1000触摸屏通过PPItoMPI映射转换器与S7-300 PLC连接时,
    smart700/1000[确切的说是WinCC flexible中]的变量与S7-300 PLC对应关系是:
   
    S7-200 PPI站号 -- S7-300 MPI站号
    Q区(0-32767) -- Q区(0-32767)
    I区(0-32767) -- I区(0-32767)
    M区(0-32767) -- M区(0-32767)
    V区 -- DB 块
    注: 按缺省设置时,V区(0-32767)对应DB1块(0-32767),当然通过拨码设置还有其它的对应关系,详情见附录
   
   
    如果(1)您不改变任何设置,即拨码开关为:
    [1=ON 2=OFF 3=OFF 4=OFF 5=OFF 6=OFF 7=ON 8=OFF]
    (2)而且所连接的S7-300MPI 地址(站号)为2 ;
    (3)只使用DB1;
    (4) [smart700/1000] WinCC flexible的[连接]设置为:
    HMI设备 [波特率 187.5K ;地址=1 ;选simatic 和 总线上的唯一主站]
    网络 [配置文=PPI 最高站地址=31 主站数=1 ]
    PLC设备 [地址=2 扩展插槽=0 机架=0 选循环操作 ]
    那您现在就可以直接使用了,而无需再看任何说明。
   
   
    二、PPItoMPI的拨码开关功能介绍
   
   
   

PPItoMPI映射转换器使用手册


   
    运行/停止:用于控制PPItoMPI的工作状态
    Switch : 用于选择V区与DB块的对应关系
    MPI地址: 用于设置所要连接的S7-300 PLC的MPI 站号[注:WinCC flexible中所选的PPI站号也应与之一致]
    1号拨码: 在ON 位置时,PPItoMPI 开始运行(进入工作状态)
    在OFF位置时,PPItoMPI 处于停止装态。
    注1:当新的设置完成后,需将开关1先打到OFF位置,再打到ON位置,新地址才能生效!在PPItoMPI处于运行状态时,无论 怎样改变拨码地址,都无效!除非重新断电后再上电!
   
   

PPItoMPI映射转换器使用手册


   
    MPI详细地址/站号见附录2
    注2:MPI的站号范围只能是(2-15)
   
   
    附录1: V区与DB块对应关系
   
    v区在smart700/1000[确切的说是WinCC flexible中]的取值范围[0-32767]
   
    switch=1 [2=OFF;3=OFF;4=ON]
    v0-v99 DB1000.DBX0-DB1000.DBX99 长度 0-99 注:因为DB0是不存在的,所以用DB1000来替代
    v100-v199 DB1.DBX0-DB1.DBX99
    v200-v299 DB2.DBX0-DB2.DBX99
    v300-v399 DB3.DBX0-DB3.DBX99
    ...... ......
    v6500-v6599 DB65.DBX0-DB65.DBX99
    ...... ......
    v12600-v12699 DB126.DBX0-DB126.DBX99
    ...... ......
    v32600-v32699 DB326.DBX0-DB326.DBX99
    v32700-v32667 DB327.DBX0-DB327.DBX67
   
   
    switch=2 [2=OFF;3=ON;4=OFF]
    v0-v999 DB100.DBX0-DB100.DBX999 长度 0-999
    v1000-v1999 DB101.DBX0-DB101.DBX999
    v2000-v2999 DB102.DBX0-DB102.DBX999
    v3000-v3999 DB103.DBX0-DB103.DBX999
    ...... ......
    v16000-v16999 DB116.DBX0-DB116.DBX999
    ...... ......
    v27000-v27999 DB127.DBX0-DB127.DBX999
    ...... ......
    v31000-v31999 DB131.DBX0-DB131.DBX999
    v32000-v32767 DB132.DBX0-DB132.DBX767
   
   
    switch=3 [2=OFF;3=ON;4=ON]
    v0-v9999 DB100.DBX0-DB100.DBX9999 长度 0-9999
    v10000-v19999 DB101.DBX0-DB101.DBX9999
    v20000-v29999 DB102.DBX0-DB102.DBX9999
    v30000-v32767 DB103.DBX0-DB103.DBX2767
   
   
    switch=4 [2=ON;3= OFF;4= OFF]
    v0-v99 DB1000.DBX0-DB1000.DBX99 长度 0-99 注:因为DB0是不存在的,所以用DB1000来替代
    v100-v199 DB1.DBX0-DB1.DBX99
    v200-v299 DB2.DBX0-DB2.DBX99
    v300-v399 DB3.DBX0-DB3.DBX99
    ...... ......
    v2600-v2699 DB26.DBX0-DB26.DBX99
    ...... ......
    v9900-v9999 DB99.DBX0-DB99.DBX99
    -----------------------------------------------------------
    v10000-v10999 DB110.DBX0-DB110.DBX999 长度 0-999
    v11000-v11999 DB111.DBX0-DB111.DBX999
    v12000-v12999 DB112.DBX0-DB112.DBX999
    v13000-v13999 DB113.DBX0-DB113.DBX999
    v14000-v14999 DB114.DBX0-DB114.DBX999
   
    v15000-v15999 DB115.DBX0-DB115.DBX999
    v16000-v16999 DB116.DBX0-DB116.DBX999
    v17000-v17999 DB117.DBX0-DB117.DBX999
    v18000-v18999 DB118.DBX0-DB118.DBX999
    v19000-v19999 DB119.DBX0-DB119.DBX999
    -----------------------------------------------------------
    v20000-v29999 DB120.DBX0-DB120.DBX9999 长度 0-9999
    v30000-v32767 DB130.DBX0-DB130.DBX2767
   
   
    当switch=0, 5,6,7时
    v0-v32767 DB1.DBX0-DB1.DBX32767
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    附录2: MPI地址/站号拨码设置
    [5=OFF;6=OFF;7=ON ;8=OFF] MPI地址=2
    [5=OFF;6=OFF;7=ON ;8=ON ] MPI地址=3
    [5=OFF;6=ON ;7=OFF;8=OFF] MPI地址=4
    [5=OFF;6=OFF;7=OFF;8=ON ] MPI地址=5
    [5=OFF;6=ON ;7=ON ;8=OFF] MPI地址=6
    [5=OFF;6=ON; 7=ON ;8=ON ] MPI地址=7
    [5=ON ;6=OFF;7=OFF;8=OFF] MPI地址=8
    [5=ON ;6=OFF;7=OFF;8=ON ] MPI地址=9
    [5=ON ;6=OFF;7=ON ;8=OFF] MPI地址=10
    [5=ON ;6=OFF;7=ON ;8=ON ] MPI地址=11
    [5=ON ;6=ON ;7=OFF;8=OFF] MPI地址=12
    [5=ON ;6=ON ;7=OFF;8=ON ] MPI地址=13
    [5=ON ;6=ON ;7=ON ;8=OFF] MPI地址=14
    [5=ON ;6=ON ;7=ON ;8=ON ] MPI地址=15
   
   
   

以下是关于《PPItoMPI映射转换器使用手册》论题的回复(共16篇,分2页显示)

 共2页  第2页   首页  上一页   

回复人:dl-niki 

 回复时间:2012/9/4 15:19:00

支持(265) | 反对(203)

 

    PPItoMPI映射转换器 + Smart1000 = MP 277
    www.dl-winbest.cn

 共2页  第2页   首页  页次: 1  2      上一页   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳