发表人:初学者 发表时间:2005/6/11 12:14:00  

 

 本栏论题: NPN和PNP接近开关和PLC接线问题(声明:拒绝水贴)  [97394]

    论坛里讨论这个问题不少,这是个非常有现实意义的论题。
    但是水贴连篇,真正有价值的帖子又在汪洋大海中。
    从新开辟这个论题,建议经验的高手做答。
   
   
    严重声明:拒绝水贴。请斑竹帮助监督,坚决删除水贴

以下是关于《NPN和PNP接近开关和PLC接线问题(声明:拒绝水贴)》论题的回复(共159篇,分11页显示)

 共11页  第2页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:上饶 

 回复时间:2005/6/28 14:52:00

支持(854) | 反对(858)

 

    回复:你拉倒吧!还不明白!!!

    你拉倒吧!还不明白!!!
    无论NPN和PNP可以和任何PLC连接,只是针对NPN和PNP,PLC的接法不同。归根结底就是低电平有效和高电平有效的道理。

回复人:shs8888 

 回复时间:2005/6/28 16:20:00

支持(1064) | 反对(866)

 

    回复:一个典型例子:数字量模块的输入 6ES7 321-1BL00-OAAO是PNP的

    一个典型例子:
    数字量模块的输入 6ES7 321-1BL00-OAAO是PNP的

回复人:上饶 

 回复时间:2005/6/30 10:30:00

支持(871) | 反对(899)

 

    回复:告诉你

    你把直流电源的OV接入所有模块的24v,直流电源的24v接入所有模块的OV,看看是接PNP型还是NPN。
   
   
    好好看看huhaish1的帖子吧。

回复人:ccsdzzjh 

 回复时间:2005/6/14 20:14:00

支持(1032) | 反对(890)

 

    回复:关于NPN和PNP的问题

    不同PLC导通有效不同,对三菱PLC为低电有效,高电无效!所以应采用NPN型!

回复人:方军 

 回复时间:2005/6/22 17:49:00

支持(910) | 反对(904)

 

    回复:讲解!!NPN是漏型,PNP是源型

    NPN是漏型,就是接近开关动作时,输出端输出0v,不动作时,没有电压。
    PNP是源型,就是接近开关动作时,输出端输出电源(一般24v),不动作时,没有电压

回复人:ghoge 

 回复时间:2006/1/21 14:17:00

支持(869) | 反对(905)

 

    回复:能贴个图吗?

    

回复人:a_tie 

 回复时间:2005/6/20 4:19:00

支持(978) | 反对(834)

 

    回复:感谢大家的慷慨,但大家都少谈了一个问题!!!

    看了大家的帖子,感谢大家的慷慨。希望这样的论题和帖子越多越好。
    但是大家都少谈了一个问题,NPN和PNP的工作原理。这样可能更好点。对吗,朋友们!

回复人:huhaish1 

 回复时间:2005/6/13 13:51:00

支持(1377) | 反对(2091)

 

    回复:我用过很多,谈谈我的认识

    1、pnp和npn都是三线制,电源VC;输出信号端OUT;电源OV端。
    2、如果是初步设计时,一定切记采用pnp接近开关,这种类型接近开关适合PLC的输入高电平有效的接线方式,因为我们设计PLC的输入端都是采用高电平有效的接线方式。
    3、与PLC接线时,pnp接近开关的输出端接入PLC输入点,OV端接入输入共地极com。也就是高电平有效的方式。
    4、如果采用了NPN接近开关,0v是不能接入com端的,接入的是电源端vc端,这就要求其他所有输入点的接线方式调整过来,也就是低电平有效的方式,非常繁琐。

回复人:stfbwc 

 回复时间:2006/3/8 22:17:00

支持(753) | 反对(852)

 

    回复:切换问题

    这位朋友,我想请教一下,原本是用NPN型的传感器,要改为PNP型的,在更改过程中应该注意那些问题?

回复人:寒雪孤鸿 

 回复时间:2006/3/2 19:35:00

支持(840) | 反对(1021)

 

    回复:我用过很多,谈谈我的认识

    你好,看你是位行家,可以问一下,对于两线制的接近开关存在npn pnp 问题吗?

回复人:BIANJIANG 

 回复时间:2005/9/6 9:48:00

支持(934) | 反对(767)

 

    回复:PNP

    RBHFR

回复人:panda75 

 回复时间:2005/6/23 11:47:00

支持(740) | 反对(863)

 

    回复:我是这样理解的

    如是PNP的,说明是个低电平输入的,那么PLC内部就应是高电平的,所以COM端应接0V,外围的开关也应接低电平进去通过开关回来的也是个低电平的,一台OMRN的CPM1A型的我是这样接的,如是NPN型的说明是高电平输入,那么PLC内部是低电平的才能使内部继电器通电工作,所以COM端要接高电平的电源端。说什么机型是高电平有效我还不知呢,真的我要好好看看了多学学,

回复人:初学者 

 回复时间:2005/6/13 15:03:00

支持(846) | 反对(889)

 

    回复:谢谢huhaishl先生的分析,有几点需要咨询。

    谢谢huhaishl先生的分析,有几点需要咨询。
    根据你的认识,我想几点咨询:
    1、高电平有效,是不是指PLC输入端输入的是电压信号,和plc的com(COM接0v)形成电势差,激励触发输入点。是不是电压信号必须是正电压,
    2、低电平有效,是不是指PLC输入端输入的是ov信号,和plc的com(com接电源VC),形成电势差,激励触发输入点。
   

回复人:huhaish1 

 回复时间:2005/6/14 16:25:00

支持(828) | 反对(898)

 

    回复:采用"高电平有效\低电平有效"的概念,理解NPN\PNP的接法最有效

    1、高电平有效,就是输入点接入的信号是有电压的,可以是正电压,也可以是负电压。
    2、低电平有效,就是输入点接入的信号是0v信号。
   
    PLC输入电路,都有光电隔离,如何触发输入信号,就是要有一个电势差,至于这个电势差如何形成,各种PLC的接法各不相同。很难用同一的口径说明白。
    但是,用高电平有效和低电平有效,就很容易统一口径。仅仅对输入点是否接入有电压信号还是无电压(0v)。

回复人:上饶 

 回复时间:2005/6/15 2:03:00

支持(808) | 反对(2058)

 

    回复:我补充一点!

    huhaish1大哥分析非常正确,我在补充一点!
   
   
    huhaish1大哥可能用西门子PLC多了,认为技术人员习惯于高电平有效接法。我不赞同这一点,我认为技术人员习惯于将接近开关的OUT端接入PLC输入点。而对PLC输入点低电平和高电平的概念非常模糊。
   
    个人认为:
    1、pnp适合高电平有效接法的PLC,比如西门子系列。
    2、npn适合点电平有效接法的PLC,比如三菱系列

 共11页  第2页   首页  末页   页次: 1  2  3  4  5  6  7      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳