注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·LENZE GDC软件与变频器通信电缆制作图
·谁能告诉我IGBT内部电路或示意图,怎样测量它的好坏?请各位大虾指教!
·变频器密码大全
·变频器在空压机的节能改造
·软启动器多少算便宜
·110kw电机在自藕降压启动和星三角启动之间如何选择?
·PLC控制系统干扰问题怎样解决?
·求助:PLC控制直流电机双闭环的I/O设置和基本思路
更多..
变频器专家工控博客
高级工程师
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·国内高压变频器现状
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·三垦推出新品变频器
·减速电机基本知识
·电机负载时为何电流会变大??
·求助, 富士FRNO.75E1S-4J变频器说用说明
·发电机的工频交流耐压试验有何意义?试验电压倍数如何选择?
·工控电路板故障后废弃还是维修
·变频器器件更换标准
· 浅谈改善变频器性能的若干技术
·异步电动机智能软起动器及其应用
·常用电机与控制—测速发电机
·变频器的应用误区——容量以电动机功率为依据
·异形瓶装箱机的设计和电气控制
·变频器的谐波干扰与抑制
求职:工程安装(大学本科、工程师)
求职:电气维护(大学专科、高级工程师)
求职:部门主管(大学本科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
我刚刚接触变频器,电机接线检查没有问题,但老是启动就故障停机,指示OC
以下是关于《变频器一启动就故障指示OC》论题的回复(共28篇,分2页显示)
共2页 第2页 首页 上一页
回复时间:2010/4/22 10:36:00
支持(558) | 反对(618)
如果开机立刻报警,先检测模块是否损坏,如果模块好的.则说明电流检测方面的故障.先检查输出端的三个霍尔 一个个的排除.如果发现霍尔全部没问题.则霍尔一般的有四个脚,其中有个脚为反馈脚,延着检测脚往上排除,跟到比较器,看有什么元件问题没..如果还没就继续跟到CPU..还找不到问题..那就恢复出厂值..然后再运行.如还有问题 则需要更换主板!!!
回复时间:2010/5/27 15:10:00
支持(872) | 反对(745)
先得排除是不是变频器有问题
回复时间:2010/8/11 14:42:00
支持(688) | 反对(606)
多有道理 逐个排查
回复时间:2010/9/2 13:16:00
支持(496) | 反对(607)
顺电流向上检查,如没有问题,则恢复出厂设置。在没有问题,更换主板
回复时间:2010/9/25 14:42:00
支持(725) | 反对(965)
学习了啊
回复时间:2010/9/28 11:51:00
支持(580) | 反对(679)
负载与变频启动力矩不匹配。
回复时间:2011/4/30 22:22:00
支持(825) | 反对(499)
变频器过流了,延长变频器的加速/减速时间再试,如还不行就断开负载再试,如不报错了说明是负载过重,如断开负载还报错,问题在变频器内部。
回复时间:2011/12/29 11:22:00
支持(452) | 反对(482)
OC--over current 过电流, 说明书上解释为过电流,或解释为短路, 提示检查电机和电机电缆. 根据你说的, 一启动报OC, 多半是输出模块损坏, 应该很容易检查的.
回复时间:2012/5/3 21:03:00
支持(869) | 反对(798)
求助: 施耐德61变频器250KW,空载上电,正母线对U.V.W均500多V直流电压。电源板,触发板,输出模块均没查出问题。将脉冲发生板(操作面板顶上面的小板)拔下正常。插上后,母线电压30V他们都30V.换新板一样。请高手帮忙,谢谢!!
回复时间:2013/10/23 14:47:00
支持(725) | 反对(880)
先把变频器参数恢复到出厂状态。
回复时间:2013/10/23 14:49:00
支持(751) | 反对(533)
多半是输出模块损坏
回复时间:2013/10/23 14:51:00
支持(642) | 反对(520)
排除是不是变频器有问题
回复时间:2014/6/14 12:41:00
支持(779) | 反对(523)
学习
共2页 第2页 首页 页次: 1 2 页 上一页
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Baldor BSM
Motor Powe
美国copley驱动
三菱变频器
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳