发表人:cxmcxm0205 |
发表时间:2002/6/19 18:08:00 |
|
|
本栏论题: |
谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!! [84278] |
我正在做工程,急需知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
|
|
以下是关于《谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!》论题的回复(共142篇,分10页显示) |
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
KZ微机低压电动机保护器(优惠价:295元/含税)
该保护器可取代全国98%以上厂家的电动机保护器产品。
该保护器通过3C认证及电磁兼容性认证,质量稳定可靠。
了解技术参数可点击http://www.kuixing.net/k/k.doc下载产品说明书及价格表。
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
电机功率只要在7.5千瓦以上就可以用软启动了,实际上好多电机都在10千瓦以上才用。如过要用变频的话,那最小可以做到0.2千瓦就可以使用。
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
加软启动和电机功率没什么太大的关系,主要是考虑供电电源容量,是否好,其次连轴器使用时,事故多少和费用高低.你说是吧,是真的;;
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
应根据电源容量,负载性质决定是否采用降压启动,一般情况下电机的容量不超过供电变压器容量的20~30%就能直接启动.
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
可以电动机保护器本身具有的启动、控制功能来启动电动机的,这样成本低,还能起到保护作用,价格也就295元(KZ微机低压电动机保护器)
技术联系电话:013958770800
点击查看“电动机保护器”技术
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
如果有需要变频器或软起动的话我公司“山东日业电气有限公司”有,采用进口技术和配件、软件,国内组装,5折下幅。过内目前变频器保护程序最好的品牌之一。有空来网站看看www.sdsunye.com
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
我个人认为用不用软启动需要根据设备情况来定,一般来讲三十千瓦以下没有特殊工艺要求没有必要用软启动的,毕竟电控设备也要以节约成本为主(节约不等于次品)。除非你很有钱不计成本(不求最好但求最贵)。老式的降压启动方法还是可以继续应用的,没有必要全都用软启,那样的话存属浪费资源。看看厂房供电线路容量适当采用一些星角或自耦变压器启动,没有坏处。想当初没有软启和变频的时候那些设备不也用的很好。仅供参考。
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
对于移动式电站,一般要看电网的即柴油发电机的容量了,800KVA以上的容量直启55KW电机就没问题。
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
软启动或降压启动的选择与电机功率大小无关,要看你工厂变电容量,我的师傅曾说过,电机功率超过工厂总容量的10%,就需要降压启动了。
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
我想请问一下,你所指的工厂总容量是指变压器的容量还是负载的总容量呢?
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
我厂6kv直接启动3150kw电机.400v55kw直启.要求变压器有足够容量.
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
贵厂是多大容量的变压器?
3150kw电机带什么负荷?
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
如果是用外电的话为了让电网不造成波动,10kw以上一般采取降压启动,用软启动昂贵,根椐变压器的容量来确定。容量大200KW都可以直接启动。还有机械的是否怕强冲击,是否有这需求等。总之根椐负载电流与变压器容量来确定。详情请查电工手册,进行计算。
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
一般来讲7.5kw以上就要采用降压起动.但具体要看实际情况.
|
|
回复:谁知道多大功率电动机需要加软启动器?谢谢!!!
怎么这么多答案啊~我们组(国家及设计院)的规定是18.5KW以上用星三角 45KW以上用软起!~~~~~~~~~~
|
|
|