回复人:成芳芳 

 回复时间:2007/10/23 16:26:00

支持(697) | 反对(917)

 

    GCK和GCS有什么区别,抽屉式和抽出式有什么区别

回复人:dongjiang 

 回复时间:2007/11/25 22:13:00

支持(658) | 反对(966)

 

    现在都基本淘汰了,现在低压的MLS挺多的

回复人:fjshzgp 

 回复时间:2007/12/3 14:13:00

支持(751) | 反对(607)

 

    GGD型低压交流开关柜
    一、用途
   
    GGD型低压开关柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50HZ,额定工作
    电压,额定工作电流3150A的配电系统,做为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。
    GGD低压开关柜是根据能源部主管上级,广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、
    经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,
    电器方案灵活、组合方便、系列性、实用性强、结构新颖,防护的等级高等特点可作为低
    压成套开关设备的更新换代产品使用。
    GGD型低压开关柜符合IEC60439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251.1-1997《低
    压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》等标准。
   
   
    二、产品型号及含义
   
    三、使用条件
   
    1.周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃。24h内的平均温度不得高于+35℃。
   
    2.户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。
   
    3.周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对
    湿度。(例如+20℃为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。
   
    4.设备安装时与垂直的倾斜度不超过5%。
   
    5.设备应安装在无剧烈震动和干燥的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。
   
    6.用户如有特殊要求时可与我公司协商解决。
   
   
    四、电器性能
   
    1.基本电器参数 型号
    额定电压
   
    (A)
    额定电流(A)
    额定短路
   
    开断电流
   
    (KA)
    额定短时
   
    耐受电流
   
    (1S)(KA)
    额定峰值
   
    耐受电流
   
    (KA)
   
    GGD1
    380
    A
    1000
    15
    15
    30
   
    B
    600(630)
   
    C
    400
   
    GGD2
    380
    A
    1500 (1600)
    30
    30
    63
   
    B
    1000
   
    C
   
   
    GGD3
    380
    A
    3150
    50
    50
    105
   
    B
    2500
   
    C
    2000
   
   
    2.主电路方案
   
    GGD柜的主电路设计了120个方案,共298个规格(不包括辅助电路的功能变化及控制电压的变化而派生的方案和规格)。
   
    其中GGD1型 49个方案 123个规格
   
    GGD2型 53个方案 107个规格
   
    GGD3型 27个方案 68个规格
   
    主电路方案是征求了广大设计,使用部门的意见编选的。增加了发电厂需要的方案。额定电流增加至3150A,适合2000KVA及以上的配电变压器选用。
   
    此外,为适应无功补偿的需要设计了GGJ1、GGJ2电容补偿柜,其主电路方案4个,共12个规格。
   
    3.辅助电路方案
   
    付出电路的设计分供用电方案和发电厂方案两部分。GGD柜内有足够的空间安装二次元件,同时NLS还开发研制了专用的LMZ3D型电流互感器以满足发电厂的特殊用户附设继电保护时的需要。
   
    4.主母线
   
    考虑到价格比和以铝代铜的可行性,额定电流在1500A及以下时采用单铝排母线。额定电流大于1500A时采用双铜排母线。我公司按此规定制造样机并通过型式实验。实际定货时也可根据用户将铝母线换成同等载流量的铜母线。
   
    母线打接面均采用压花搪锡工艺处理。
   
    5.电器元件选择
   
    A.GGD柜主要采用国内已能批量产生的较先进的电器元件。同时也根据经济、合理的原则,在充分考虑可行性的前提下保留了部分可用的老产品。尽量不选用已淘汰的产品。
   
    B.HD13X和HS13X型旋转操作式刀开关是NLS为满足GGD柜独特结构的需要而设计的专用元件,它改变了机构的操作方式,保留了老产品的优点,是一中实用新型的电器元件。
   
    C.如设计部门根据用户需要,选用性能更优良、技术更先进的新型电器元件时,因GGD柜具有良好的安装灵活性,一般不会因更新电器元件造成制造和安装方面的困难。
   
    D.为进一步提高主电路的动稳定能力,NLS设计了GGD柜专用的ZMJ型组合式母线夹和绝缘支撑架。母线夹由高强度、高阻燃型PPO合成材料热塑成型,绝缘强度高、自熄性能好,结构独特,只需调整积木式间快即可方便地组合成单母线夹或双母线夹。绝缘支撑是套筒式模压结构,成本低、强度高、解决了老产品爬电距离不够的缺陷。
   
   
   
    五、结构特点
   
    1.GGD型低压开关柜的柜体采用通用柜的形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,构架零件及专用配套零件由型钢定点生产厂配套供货,以保证柜体的精度和质量。
   
    通用柜的零部件按模块原理设计,并有20模的安装孔,通用系数高。可以使工厂实现预生产。既缩短了生产制造周期,也提高了工作效率。
   
    2.GGD柜设计时充分考虑到柜体运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热孔,当柜体内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。
   
    3.GGD柜按照现代工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外型和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方、面目一新。
   
    4.柜门用转轴式活动铰链与框架相连,安装、拆卸方便。门的拆边处均嵌有一根山型橡塑条,关门时门与框架之间的嵌条有一定的压缩行程,能防止门与柜体直接碰撞,也提高了门的防护等级。
   
    5.装有电器元件的仪表门用多股软铜线与框架相连。柜内的安装件与框架间用滚花螺钉连接,整柜构成完整的接地保护电路。
   
    6.柜体表面采用喷塑工艺。附着力强,质感好。整柜呈月亚光色调,避免了眩目效应,给值班人员创造了较舒适的视觉环境。
   
    7.柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和转运。
   
    8.柜体的防护等级为IP30,用户也可根据使用环境的需求在IP20-IP40之间选择。
   
   
   

回复人:fjshzgp 

 回复时间:2007/12/3 14:16:00

支持(556) | 反对(575)

 

    GCK、GCL产品简介
   
   
   
    GCK、GCL技术性能
   
   
   
    GCK、GCL系列产品是我厂根据我国行业标准,结合多种柜形结构研制开发的低压抽出式开关柜,已通过江苏省机械工业厅组织的产品鉴定。它主要适用于交流50HZ,额定工作电压380V的低压配电系统中作为受电、馈电母联、照明、电动机控制及功率补偿之用。它包含动力配电中心(PC)和电动机控制中心(MCC)两种方式,并可设计成固定柜和抽屉混合性系统,满足不同的供配电需要。
   
    本产品符合IEC439-1、GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》及ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》等标准。
   
    主要技术参数:
   
    额定工作电压:380V、660V
   
    额定绝缘电压:660V
   
    额定工作电流:水平母线≤3150A、垂直母线≤1000A
   
    额定短路耐受电流:50KA/105KA
   
    耐压(1min):2500V
   
    防护等级:IP40
   
    GCK(L)1为全拼装式组合结构,基本骨架采用型材拼装而成。柜体骨架、零件外型尺寸按基本模数E=25mm变化,通用性好。在MCC方案中,柜内部分成五个区域(室):水平母线区、垂直母线区、电缆室、中性接地母线区和功能单元。各区互相隔离,保证线路正常运行,有效地防止故障扩大。由于框架的所有结构以螺钉紧固连接而成,避免了焊接变形和应力,提高了精度。零部件通用性强,适用性好,标准化程度高。功能单元(抽屉)的抽出、插入为杠杆操作,轻便可靠,MCC柜的抽屉有七种标准尺寸分别为:200mm、300mm、400mm、500mm、600mm。MCC方案中的二次联结器,在插接方式上采用移动式导轨导向,保证了单元的互换性,而且各功能单元可以根据需要任意组合,非常方便。
   
    本产品与其它抽出式开关柜相比较,具有结构紧凑、强度好、性能优越、安全可靠等特点。门板、侧封板等用环氧粉末涂料静电喷涂、绝缘性能好,经久耐用。
   
    1、在PC方案中,具有3150A以下受电、母联、馈电等功能,选用国产ME、AH、CW1、RMW1等或ABB公司、施耐德公司等空气断路器作为主开关,操作方便,安全可靠。
   
    2、在MCC方案中,具有630A以下馈电、照明、电动机控制、功率补偿等功能。选用国产DZ20、CM1、RMM1系列产品及进口ABB公司、施耐德公司塑壳开关作为分路开关。
   
    3、受电主开关有多种保护型式,且具有自投、无自投和切换控制等控制方式供选择。
   
    4、电动机控制回路可选择多种保护功能。
   
   
   
   
   
   
   

回复人:赵岩 

 回复时间:2007/12/4 16:38:00

支持(601) | 反对(559)

 

    其他还有好多种电柜,比如:GCS/GCD/KYZ28/PGL/XGL等 不过一些具体的我不知道

回复人:三台子 

 回复时间:2008/1/7 11:15:00

支持(1699) | 反对(714)

 

    多谢专业人士指点

回复人:中海电工 

 回复时间:2008/1/13 10:08:00

支持(621) | 反对(566)

 

    现在GGD 基本已经淘汰不太安全,大多使用GCK抽屉式比较安全
   

回复人:xj2007 

 回复时间:2008/1/14 17:38:00

支持(664) | 反对(544)

 

    谢谢!

回复人:sushi1972 

 回复时间:2008/6/28 23:39:00

支持(622) | 反对(558)

 

    谢谢,正好解除我的疑问.谢谢各位的讨论。

回复人:虫虫知 

 回复时间:2008/7/2 15:34:00

支持(587) | 反对(794)

 

    那么GCL和MNS的意思是什么?

回复人:xuke 

 回复时间:2008/7/27 23:17:00

支持(657) | 反对(867)

 

    ok!

回复人:xuke 

 回复时间:2008/7/27 23:18:00

支持(862) | 反对(599)

 

    来点图片好吗?对照说明!

回复人:czdaigang 

 回复时间:2008/9/30 10:28:00

支持(484) | 反对(453)

 

    
   
回复人:GAOGONGHM 

 回复时间:2009/9/3 12:34:00

支持(456) | 反对(514)

 

    GGD专用数显变来啦
   
    江苏海门朗圣自动化科技有限公司 致力于数显电工仪表的开发
   
    2009年推出全新 数显组合仪表方案
   
    该新产品可取代原来GGD柜上 一个模拟电压表+三个电流表+转换开关
   
    能让贵司的配电柜 整体形象提升一个档次, 用模拟表的价格获得数显式的体验
   
    现在两种新品推出
   
    LS42-3U3I 三相交流电压电流表 118元
   
    LS42-XI 多路交流电流表 (支持六路) 128元
   
    我们的产品具有如下三个特点
   
    1.380V直接供电 无需中心线,节约安装成本
   
    2.超薄设计 厚度3cm 功耗0.3W
   
    3.各路电流变比可单独设置,全国独有
   
    期待您的垂询
   
    0513-82259004
   
    15950851909
   
    http://www.GGDYB.com
    江苏海门朗圣自动化科技有限公司
   
    高 弓
   
   

回复人:sean196981 

 回复时间:2009/11/5 21:40:00

支持(390) | 反对(713)

 

    学习中

 共3页  第2页   首页  末页   页次: 1  2  3      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳