注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 低压电器论坛 -- 低压电器论坛(非专题)

中国工控网搜索:

 自动化企业招聘

更多..

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:淮南电机 发表时间:2023/7/18 9:34:00  

 

 本栏论题: 电缆桥架设计中的误区  [688]

    误区一:规范只要求“对油、腐蚀性液体、易燃粉尘等环境及户外对日照有防护要求的电缆敷设场所,应采用有盖无孔型托盘”。实际设计中室内正常环境基本采用了有盖无孔型托盘。
   
    改正:民用建筑内正常环境中对于非消防电缆,可选用有孔、 无孔托盘或梯架,无需盖板,利用电缆散热。
   
    误区二:电井内垂直安装的电缆桥架采用了带盖板的电缆槽盒;
   
    改正:垂直安装的电缆桥架,应选用梯架或有电缆绑扎带固定功能的托盘,无需盖板,利用散热。
   
    误区三:规范要求“对于需要通过颜色来标识不同桥架用途的场所,宜选用彩色涂层钢板电缆桥架”
   
    改正:采用不同颜色的涂层钢板电缆桥架来区分不同用途的电缆。
   
    误区四:电缆桥架水平敷设时,底边距地高度低于2.2m。
   
    改正:电缆桥架水平敷设时,底边距地高度不宜低于2.2m。除敷设在配电间或竖井内,垂直敷设的线路1.8m以下应加防护措施。
   
    误区五:最上层的电缆桥架的上部贴顶棚、楼板或梁,或者要求的电缆桥架的上部距顶棚、楼板或梁等不小于0.3m
   
    改正:电缆桥架的上部距顶棚、楼板或梁等不宜小于0.15m
   
    误区六:当两组或两组以上电缆桥架在同一高度平行敷设时,各相邻电缆桥架间没有预留维护、检修距离。
   
    改正:当两组或两组以上电缆桥架在同一高度平行敷设时,各相邻电缆桥架间没有预留维护、检修距离不宜小于0.2m。
   
    误区七:电缆桥架多层敷设时,层间有预留敷设、维护、检修距离。
   
    改正:电力电缆的电缆桥架层间距不应小于0.3m;强电桥架与弱电桥架层间距不宜小于0.5m,当有屏蔽盖板时可减少到0.3m。
   
    误区八:电缆桥架内电缆总截面积超过电缆桥架横断截面积的40%。
   
    改正:电缆桥架内电缆总截面积不应超过电缆桥架横断截面积的40%。
   
    误区九:电缆槽盒内的电缆根数超过30根。
   
    改正:电缆槽盒内的电缆根数不宜超过30根。
   
    误区十:在伸缩缝或连续铰连接处应采用4mm2铜软导线或编织铜线连接,其截面积不应小于16mm2
   
    改正:在伸缩缝或连续铰连接处应采用铜软导线或编织铜线连接,其截面积不应小于16mm2。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳