 本栏论题: 电缆桥架设计中的误区  [653]

    误区一:规范只要求“对油、腐蚀性液体、易燃粉尘等环境及户外对日照有防护要求的电缆敷设场所,应采用有盖无孔型托盘”。实际设计中室内正常环境基本采用了有盖无孔型托盘。
   
    改正:民用建筑内正常环境中对于非消防电缆,可选用有孔、 无孔托盘或梯架,无需盖板,利用电缆散热。
   
    误区二:电井内垂直安装的电缆桥架采用了带盖板的电缆槽盒;
   
    改正:垂直安装的电缆桥架,应选用梯架或有电缆绑扎带固定功能的托盘,无需盖板,利用散热。
   
    误区三:规范要求“对于需要通过颜色来标识不同桥架用途的场所,宜选用彩色涂层钢板电缆桥架”
   
    改正:采用不同颜色的涂层钢板电缆桥架来区分不同用途的电缆。
   
    误区四:电缆桥架水平敷设时,底边距地高度低于2.2m。
   
    改正:电缆桥架水平敷设时,底边距地高度不宜低于2.2m。除敷设在配电间或竖井内,垂直敷设的线路1.8m以下应加防护措施。
   
    误区五:最上层的电缆桥架的上部贴顶棚、楼板或梁,或者要求的电缆桥架的上部距顶棚、楼板或梁等不小于0.3m
   
    改正:电缆桥架的上部距顶棚、楼板或梁等不宜小于0.15m
   
    误区六:当两组或两组以上电缆桥架在同一高度平行敷设时,各相邻电缆桥架间没有预留维护、检修距离。
   
    改正:当两组或两组以上电缆桥架在同一高度平行敷设时,各相邻电缆桥架间没有预留维护、检修距离不宜小于0.2m。
   
    误区七:电缆桥架多层敷设时,层间有预留敷设、维护、检修距离。
   
    改正:电力电缆的电缆桥架层间距不应小于0.3m;强电桥架与弱电桥架层间距不宜小于0.5m,当有屏蔽盖板时可减少到0.3m。
   
    误区八:电缆桥架内电缆总截面积超过电缆桥架横断截面积的40%。
   
    改正:电缆桥架内电缆总截面积不应超过电缆桥架横断截面积的40%。
   
    误区九:电缆槽盒内的电缆根数超过30根。
   
    改正:电缆槽盒内的电缆根数不宜超过30根。
   
    误区十:在伸缩缝或连续铰连接处应采用4mm2铜软导线或编织铜线连接,其截面积不应小于16mm2
   
    改正:在伸缩缝或连续铰连接处应采用铜软导线或编织铜线连接,其截面积不应小于16mm2。