发表人:匿名 |
发表时间:2001/12/19 22:50:00 |
|
|
本栏论题: |
一台变频器控制几台电机,为什么老烧电机? [29823] |
|
以下是关于《一台变频器控制几台电机,为什么老烧电机?》论题的回复(共56篇,分4页显示) |
一台变频器是可以接几台电机的,但电机的功率要一样 。电机不能同时启动,要接两个接触器。接线必须是对的否则会出现故障。
|
|
在电镀线上都是一台变频器接多台电机的,一个是进退,一个是升降
|
|
如果电机烧了,请查找原因是不是电机过载,或者电机的接线是否正确,
|
|
我这用2.2KW的变频器控制5台0.18kw的电机,后端加交流接触器,效果还不错...
|
|
应该可以用一台变频器控制几台电机,即一拖几。烧电机要看具体情况来分析,建议将配置及电机型号参数说出来。
|
|
我猜一下啊,也许是低转速时电流分配不平均,轻负载的电机堵转了
|
|
做套可控硅整流,电压50伏,单相可控硅800A,问下最简单实用的触发办法,谢谢
|
|
变频器在设置参数时需要输入电机的功率等参数,一台变频器带动几台不同功率的电机时,肯定会烧毁电机的。
|
|
一般变频器1托2 或1拖多,都是V/f控制模式,变频器对每台电机的过电流保护不起作用,所以一般在变频器的下口要给每台电机配单独的热继电器。且1托多注意,两台电机的功率及型号要相同,或相差不大。
|
|
|