三相变频器带三个单相电机 [49014] |
三相变频器带三个单相电机。就是用一台三相输出的变频器带三台单相电动机,采用变频调速,是否可以。我说的电机型号、功率一样。 |
|
以下是关于《三相变频器带三个单相电机》论题的回复(共154篇,分11页显示) |
不行,第一电阻不同,第二变频过低时电压达不到220V第三没有共同回路,变频会报警停止输出
|
|
可以的!但不科学!安全上不好保证!!变频的功率要大点!
|
|
我说你们能不能说点实际的?谁干过画个接线图出来。谢谢了!!!!!
|
|
不行的吧,单相电机启动需要电容的,从而构成旋转磁场,你这么搞,怎么启动呀,要变频器带电容启动吗?谁用过,请赐教
|
|
我说你们能不能说点实际的?谁干过画个接线图出来。谢谢了!!!!!
|
|
我认为不行.因为:1三台电机功率和负载不可能完全一样,造成三相电流不平衡,变频器易跳闸和损坏.2当有一台电机损坏时也将造成三相电流不平衡,变频器易跳闸和损坏.
|
|
声明,纯属理论分析,没有实践
1.肯定可以,3台功率参数完全相同的单相电容220伏
接成Y,相同负载,例如3处排风同时启动,同时调整
风量,或者同一条输送线的3段连接运行。
2。应该将相电流检测关闭或者选择大容量的变频器
以提高容差,避免保护动作。
3。不存在单相电机的电容爆炸问题,因该说负载特性
基本还是电感性的,移相电容补偿不会过大
4。因为移相电容是频率元件,不适合高频运行,限工频
以下运行
4。成本值得考虑,如纯属调速用,3个简单的调速器
不管是可控硅的还是电感的,成本和可靠性均低于
变频器,
结论:没有实际意义的探讨
|
|
存在单相电机的电容爆炸问题,因该说负载特性
基本还是电感性的,移相电容补偿不会过大
4。因为移相电容是频率元件,不适合高频运行,限工频
以下运行
|
|
首先声明我是没有这样用过,但我相信是可以的。因为单相电机电压220V,可以选用220V输入的变频器(220V输电源输入的变频器一般功率较小)。但有另外一个问题是3台电机同时启动时会有很大启动电流,所以变频器的选配功率要比3台电机的功率大许多。虽然说能一拖三但是使用起来即不经济又不安全,何苦呢?
|
|
|