 本栏论题: 请教:2线、3线、4线热电阻测温原理有何区别   [63803]

    请教:2线、3线、4线热电阻测温原理有何区别

以下是关于《 请教:2线、3线、4线热电阻测温原理有何区别 》论题的回复(共67篇,分5页显示)

 共5页  第5页   首页  上一页   

回复人:scp9988 

 回复时间:2013/7/13 11:51:00

支持(765) | 反对(627)

 

    正在学习这方面的知识,马上要在现场使用了,感谢分享

回复人:dlrg992003 

 回复时间:2014/4/5 20:08:00

支持(515) | 反对(834)

 

    满意学习了,四线制也是电桥吧!

回复人:赵开书 

 回复时间:2014/9/9 19:23:00

支持(533) | 反对(1221)

 

    24

回复人:liudangshe 

 回复时间:2016/6/29 11:49:00

支持(455) | 反对(545)

 

    学习
   

回复人:liudangshe 

 回复时间:2016/6/29 12:56:00

支持(509) | 反对(912)

 

    xuexi

回复人:向日葵7 

 回复时间:2019/5/29 14:28:00

支持(544) | 反对(440)

 

    学习了

回复人:maqihong 

 回复时间:2019/7/10 20:25:00

支持(669) | 反对(495)

 

    与热电阻连接的检测设备(温控表、PLC输入等)都有四个接线端子。I+、I-、V+、V-。
    其中,I+、I-端是为了给热电阻提供恒定的电流,V+、V-是用来监测热电阻的电压变化,依次检测温度变化。
    4线就是从热电阻两端引出4线,和4个端子连接。
    3线就是引出3线,这需要检测设备方的I-\V-短接。
    2线就使引出2线,这需要检测设备方的I-\V-、I+/V+短接。