晶体管为NPN型的传感器输出端接plc com端的“-”极,pnp型的传感器输出端接dc电源的“+”极。
|
|
同意:如果plc输入的com接电源负极,就选npn的,如果plc输入的com端接电源的正极,就选pnp的
|
|
:当输出电流适合时PNP、NPN可用于任何PLC
其实无论对于PNP或NPN输出的传感器,只要输出电流能得到PLC的要求,都可以用于任何型号的PLC机,这在于程序员如何编程而已,下面以FX-1S系列PLC来举个例子
1、FX1S要求为低电平有效。当使用N型输出传感器时,可将程序检测设为上升脉冲触发。当传感器到位时,即可正常检测并实现相应指令。
2、当选用P型时,即有输出时为高电平,此时,只要传感器输出电流能达到PLC机要求的4MA,只需将程序检测改为下升脉冲触发,当传感器输出信号时,相当于0V——24V突变,即为一个下降脉冲,此时PLC也可正常检测并实现相应指令。所实,实际上在选用传感器时,我们应该考虑的是PLC输入端子的输入电流是多少。(西门子的一般为2MA左右,而三菱FX系列为7MA左右,只要传感器拉电流或灌电流适合要求,无论是P型或N型传感器都可使用。
|
|
其实PNP、NPN型号都可以接,只是输出不一样而已。就好比你接的是常开或常闭
|
|
上述说的都正确,其实我个人在应用时就以电流的方向来连接,NPN让电流从PLC端子流出即可。
|
|
NPN和PNP的元件在元件接线图上标明的有,主要注意其线圈接点与P(+)还是与N(-)构成回路,如果已连接到DI模块,则看其COM端接+还是-即可。
|
|
NPN和PNP的元件在元件接线图上标明的有,主要注意其线圈接点与P(+)还是与N(-)构成回路,如果已连接到DI模块,则看其COM端接+还是-即可。
|
|
npn是输出的是正信号,com端接零;pnp输出的是负信号,com端接+24v。无论是npn还是pnp关键在于程序怎样编,这个不用计较什么。
|
|
PNP用低平触发,NPN用高电平触发.....(不知是不是水贴)
|
|
|