发表人:初学者 发表时间:2005/6/11 12:14:00  

 

 本栏论题: NPN和PNP接近开关和PLC接线问题(声明:拒绝水贴)  [97395]

    论坛里讨论这个问题不少,这是个非常有现实意义的论题。
    但是水贴连篇,真正有价值的帖子又在汪洋大海中。
    从新开辟这个论题,建议经验的高手做答。
   
   
    严重声明:拒绝水贴。请斑竹帮助监督,坚决删除水贴

以下是关于《NPN和PNP接近开关和PLC接线问题(声明:拒绝水贴)》论题的回复(共159篇,分11页显示)

 共11页  第6页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:WANGBO1978 

 回复时间:2007/11/14 19:13:00

支持(551) | 反对(582)

 

    晶体管为NPN型的传感器输出端接plc com端的“-”极,pnp型的传感器输出端接dc电源的“+”极。

回复人:smw123 

 回复时间:2007/11/22 15:04:00

支持(633) | 反对(590)

 

    同意:如果plc输入的com接电源负极,就选npn的,如果plc输入的com端接电源的正极,就选pnp的

回复人:dxzs 

 回复时间:2007/11/29 15:42:00

支持(773) | 反对(1331)

 

    学习到了很多,支持这种讨论

回复人:wangyaxin 

 回复时间:2007/12/8 15:19:00

支持(509) | 反对(588)

 

    :当输出电流适合时PNP、NPN可用于任何PLC
   
    其实无论对于PNP或NPN输出的传感器,只要输出电流能得到PLC的要求,都可以用于任何型号的PLC机,这在于程序员如何编程而已,下面以FX-1S系列PLC来举个例子
    1、FX1S要求为低电平有效。当使用N型输出传感器时,可将程序检测设为上升脉冲触发。当传感器到位时,即可正常检测并实现相应指令。
    2、当选用P型时,即有输出时为高电平,此时,只要传感器输出电流能达到PLC机要求的4MA,只需将程序检测改为下升脉冲触发,当传感器输出信号时,相当于0V——24V突变,即为一个下降脉冲,此时PLC也可正常检测并实现相应指令。所实,实际上在选用传感器时,我们应该考虑的是PLC输入端子的输入电流是多少。(西门子的一般为2MA左右,而三菱FX系列为7MA左右,只要传感器拉电流或灌电流适合要求,无论是P型或N型传感器都可使用。
   

回复人:ddyyhh66 

 回复时间:2007/12/13 19:34:00

支持(611) | 反对(1192)

 

    用万用表量一夏下!24伏电源有还是没有!

回复人:leihonghui 

 回复时间:2007/12/26 8:35:00

支持(879) | 反对(619)

 

    其实PNP、NPN型号都可以接,只是输出不一样而已。就好比你接的是常开或常闭

回复人:wyx_228 

 回复时间:2008/1/16 10:09:00

支持(519) | 反对(703)

 

    上述说的都正确,其实我个人在应用时就以电流的方向来连接,NPN让电流从PLC端子流出即可。

回复人:小/锋 

 回复时间:2008/2/18 19:36:00

支持(587) | 反对(596)

 

    讲解得不是几明白!

回复人:donghp 

 回复时间:2008/2/21 13:32:00

支持(633) | 反对(698)

 

    学习了

回复人:donghp 

 回复时间:2008/2/21 13:45:00

支持(545) | 反对(530)

 

    学习

回复人:jyy1234 

 回复时间:2008/4/18 11:09:00

支持(793) | 反对(839)

 

    NPN和PNP的元件在元件接线图上标明的有,主要注意其线圈接点与P(+)还是与N(-)构成回路,如果已连接到DI模块,则看其COM端接+还是-即可。

回复人:jyy1234 

 回复时间:2008/4/18 11:10:00

支持(510) | 反对(557)

 

    NPN和PNP的元件在元件接线图上标明的有,主要注意其线圈接点与P(+)还是与N(-)构成回路,如果已连接到DI模块,则看其COM端接+还是-即可。

回复人:yzr520 

 回复时间:2008/5/14 13:31:00

支持(2086) | 反对(564)

 

    学习了

回复人:wlj02111 

 回复时间:2008/6/6 21:17:00

支持(717) | 反对(565)

 

    npn是输出的是正信号,com端接零;pnp输出的是负信号,com端接+24v。无论是npn还是pnp关键在于程序怎样编,这个不用计较什么。

回复人:luofeng888 

 回复时间:2008/7/18 22:37:00

支持(493) | 反对(638)

 

    PNP用低平触发,NPN用高电平触发.....(不知是不是水贴)

 共11页  第6页   首页  末页   页次: 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳