一台变频器拖多台电机,应该注意什么?
单位多台电机,功率1.5kw,需要同时调速,速度一致,精度要求不高。不想用多台变频器,想用一台大功率的变频器拖动,请问,这种方案是否妥当,如果妥当,应该注意什么? |
|
以下是关于《一台变频器拖多台电机,应该注意什么?》论题的回复(共112篇,分8页显示) |
楼上各位讲的都不错,可以带多台,如果是1.5千瓦你应该多加一台1.5的变频器,防止其中一台保护停掉后重新启动时用1.5变频器启动之频率同大变频器一样时再马上投入,这里面有个相位问题否则停掉的那台马上投入大变频器,会将大变损坏的(相位不同电流会很大的,)要注意这一点!可以设计一个电路能切换。
|
|
没有问题,只是容量要大于电机总和的容量.每台电机负载要相同
|
|
绝对没问题。变频器的功率需要≥多台电机的总功率,我公司用的就是中国方案,用了还几年了,都没事。
|
|
要选择变频器,是否能够一拖多,并且要注意接线等问题
|
|
可以可以,我们门机上经常用的呢。
行走部分就是8个5.5kw的电动机,就用55kw的变频器。
|
|
绝对不是问题。这种拖动出现在好多场合.且成功率很高,关键在于你选用哪种牌子的变频器,变频器的功率需要≥多台电机的总功率,每台电机需要有单独的保护(温度、缺相、电流等)。
|
|
西门子的用过多次,没问题的
变频器的功率需要≥多台电机的总功率,每台电机需要单独加装过流、短路、缺相保护
|
|
可以。应注意每台电机要有单独的完善的保护(缺相.过载等)
|
|
同意CZC121 的方案 具体看现场 选型的时候要大于等于几点总和最高选大1个规格的
|
|
看到这么多答案,总结一下,主要是看楼主这两台电机的启停的时间段,如果一台开了,在开另一台的话,必须要停下A,才能启动B,要么AB同时开。其它注意一下保护就行了。
|
|
|