发表人:poloshao 发表时间:2005/5/26 8:41:00  

 

 本栏论题: 剛入行的小弟請教.  [2314]

    我現在遇到一個難題.有一臺三菱A3的PLC當我聯機修改程式時為何不能儲存.是不是內部有什麼機關.聯線很正常就是不知問題出在哪里?請教各位.多謝了!小弟在線等

以下是关于《剛入行的小弟請教.》论题的回复(共8篇)

回复人:poloshao 

 回复时间:2005/5/27 8:40:00

支持(295) | 反对(363)

 

    回复:通訊絕對沒有問題

    運行中寫入要在哪里選擇這個我還不會.請指教
    那些小開關就一直沒有人動過
    唉.很頭痛的事
    gppw版本是 SW4D5-GPPW-E
   
    還有我還沒有你的媚兒地址

回复人:luyisa 

 回复时间:2005/5/27 8:55:00

支持(380) | 反对(404)

 

    回复:与我在线MSN联系 hkluyisa@hotmail.com

    MSN联系好了

回复人:luyisa 

 回复时间:2005/5/27 8:26:00

支持(322) | 反对(489)

 

    回复:几种情况(保证通信OK的)

    不能储存有几种情况:
    1)运行中写入,需要在设定中选择
    2)PLC开到STOP状态写入(这个一般是可以的)
    3)EP-ROM被关闭,很少出现.打开方法是 打开PLC上的小门,看到EP-ROM的拨位选择开关,参照小门上的示意图修改就可.
    *还不可以的话可以给我E-MAIL
    顺便问GPPW为什么版本
   

回复人:佳菊 

 回复时间:2005/5/26 17:29:00

支持(392) | 反对(269)

 

    回复:是否

    是否plc在运行状态或者是否硬件配置进行了修改.这些要求PLC在stop状态。

回复人:poloshao 

 回复时间:2005/5/26 20:52:00

支持(718) | 反对(1518)

 

    回复:多謝

    是在運行狀態.但是A2系列就可以在運行狀態修改並儲存.你指的硬件是哪些部位?謝謝!

回复人:pengjun 

 回复时间:2005/5/27 2:47:00

支持(289) | 反对(319)

 

    回复:STOP状态,能够储存吗?

    

回复人:poloshao 

 回复时间:2005/5/27 8:10:00

支持(298) | 反对(284)

 

    回复:也不行

    也不可以.我就不知道是怎麼回事了
    請教各位幫忙

回复人:zhangmin 

 回复时间:2005/5/30 1:06:00

支持(263) | 反对(376)

 

    回复:通信正常吗?能监视吗?

    首先看看通信是否正常,能在线检测PLC以前的程序吗?

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳