发表人:安宏PLC |
发表时间:2011/11/14 8:55:00 |
|
|
M1912
紧急停机控制
1:PLC停止,所有输出 OFF,断电再开或重新下 RUN 指令即可自动复原(回到 0)。
M1913
禁止外部输出控制
1:禁止所有输出,但PLC内部Y0~Y255的状态不受影响
M1914
非保持型继电器清除
1:清除
M1915
保持型继电器清除
1:清除
M1916
非保持型缓存器清除
1:清除
M1917
保持型缓存器清除
1:清除
M1918
Master Control(MC)选择
0:主控回路有 0→1 变化,主控回路里的Pulse 型应用指令只会在第一次被执行。
1:主控回路有 0→1 变化,主控回路里的Pulse 型应用指令都会被执行。
M1919
应用指令输出记忆选择
0:应用指令不执行时,其输出有记忆功能。1:应用指令不执行时,其输出无记忆功能。
M1920
0.01 秒周期脉冲
M1921
0.1 秒周期脉冲
M1922
1 秒周期脉冲
M1923
60 秒周期脉冲
M1924
第一次扫描
M1925
扫描周期脉冲
M1926
未使用
M1927
通讯端口 1 的 CTS 输入状态
0:CTS True (ON)
1:CTS False (OFF)
当通讯端口 1 用来接 Printer 或 Modem 时,可利用此信号加定时器来检测 Printer 或 Modem是否 Ready(ON)
M1928
未使用
M1929
未使用
M1930
未接扩展或点数超过
1:表示未接扩展或点数超过
M1931
实时 I/O 点超出主机范围
1:表示程序中实时输入或输出点超出主机 I/O点范围
M1932
未使用
M1933
系统 STACK 错误
1:表示系统 STACK 错误
M1934
未使用
M1935
未使用
M1936
通讯端口 3 工作指示
0:通讯端口 3 被占用。
1:通讯端口 3 Ready。
M1937
通讯端口 3 工作指示
1:完成 FUN151(CLINK)的所有通讯交易,只ON 一个扫描时间。
M1938
通讯端口 4 工作指示
0:通讯端口 4 被占用。
1:通讯端口 4 Ready。
M1939
通讯端口 4 工作指示
1:完成 FUN151(CLINK)的所有通讯交易,只ON 一个扫描时间。
M1940
HSC0 软件遮没
1:遮没
M1941
HSC0 软件清除
1:清除
M1942
HSC0 软件方向选择
0:上数,1:下数
M1943
未使用
M1944
未使用
M1945
未使用
M1946
HSC1 软件遮没
1:遮没
M1947
HSC1 软件清除
1:清除
M1948
HSC1 软件方向选择
0:上数,1:下数
M1949
未使用
M1950
未使用
M1951
未使用
M1952
RTC 设定
M1954
RTC 安装检知
M1955
设定值错误
M1956
接收信息间隔时间设定
0:Modbus RTU 接收信息间隔时间由系统根据波特率自动设定。
1:Modbus RTU 接收信息间隔时间由R4148的高字节设定,单位为 mS
M1957
定时器计时到后,其 CV值的计时模式选择
0:计时到后,其 CV 值继续计时,直到上限为止。
1:计时到后,其 CV 值停在 PV 值,不再增加
M1958
通讯端口 2 高速网络联机选择
0:通讯端口2非高速 CPU LINK。
1:通讯端口2为高速 CPU LINK。
注:只有在从站时有效。
M1959
Modem 拨号选择
0:Port 1 规划为Modem功能时,拨号为 TONE。
1:Port 1 规划为Modem功能时,拨号为PULSE。
M1960
通讯端口 1 工作指示
0:通讯端口 1 被占用。
1:通讯端口 1 Ready。
M1961
通讯端口 1 工作指示
1:完成 FUN151 (CLINK)的所有通讯交易,只ON 一个扫描时间。
M1962
通讯端口 2 工作指示
0:通讯端口 2 被占用。
1:通讯端口 2 Ready。
M1963
通讯端口 2 工作指示
1:完成 FUN151 (CLINK)的所有通讯交易,只ON 一个扫描时间。
M1964
Modem 拨号控制
通讯端口 1 接 Modem 时,此信号由 0→1,代表拨电话;此信号由 1→0 时,代表挂电话控制。
M1965
拨号成功指示
1:代表拨号联机成功(通讯端口 1 接 Modem 时)
M1966
拨号失败指示
1:代表拨号联机失败(通讯端口 1 接 Modem 时)
M1967
通讯端口 2 高速网络联机模
0:连续循环。1:一次循环,最后一笔通讯交易完即停止(此信号只有主站有效)。
M1968
步进程序指示
1:步进程序同一时间超过16个作动中的步进。
M1969
间接寻址不合法写入旗标
1:应用指令的间接寻址写入超出可存取范围。
M1970
通讯端口 0 通讯指示
1:通讯端口 0 接收到并响应一笔通讯信息
M1971
通讯端口 1 通讯指示
1:通讯端口 1 接收到并响应一笔通讯信息
M1972
通讯端口 2 通讯指示
1:通讯端口 2 接收到并响应一笔通讯信息
M1973
计数器〝计数到〞后,其 CV值的计数模式选择
0:计数到后,CV 值继续计数到上限为止。1:计数到后,CV 值计数不再增加(CV 值停于 PV 值)
M1974
缓升/缓降斜率控制选择
0:FUN95(RAMP)指令的斜率由时间控制
1:FUN95 指令的缓升/缓降为等斜率
M1975
电子凸轮跨 0°功能选择
1:FUN 112(BKCMP)指令上限值小于下限值时可执行(例如上限值为 10°,下限值为 350°,当目前角度为 350°~10°时,该比较位为 1)
M1976
HSC2 软件遮没
1:遮没。
M1977
HSC2 |
|
|