    M1912
    紧急停机控制
    1:PLC停止,所有输出 OFF,断电再开或重新下 RUN 指令即可自动复原(回到 0)。
    M1913
    禁止外部输出控制
    1:禁止所有输出,但PLC内部Y0~Y255的状态不受影响
    M1914
    非保持型继电器清除
    1:清除
    M1915
    保持型继电器清除
    1:清除
    M1916
    非保持型缓存器清除
    1:清除
    M1917
    保持型缓存器清除
    1:清除
    M1918
    Master Control(MC)选择
    0:主控回路有 0→1 变化,主控回路里的Pulse 型应用指令只会在第一次被执行。
    1:主控回路有 0→1 变化,主控回路里的Pulse 型应用指令都会被执行。
    M1919
    应用指令输出记忆选择
    0:应用指令不执行时,其输出有记忆功能。1:应用指令不执行时,其输出无记忆功能。
    M1920
    0.01 秒周期脉冲
   
    M1921
    0.1 秒周期脉冲
   
    M1922
    1 秒周期脉冲
   
    M1923
    60 秒周期脉冲
   
    M1924
    第一次扫描
   
    M1925
    扫描周期脉冲
   
    M1926
    未使用
   
    M1927
    通讯端口 1 的 CTS 输入状态
    0:CTS True (ON)
    1:CTS False (OFF)
    当通讯端口 1 用来接 Printer 或 Modem 时,可利用此信号加定时器来检测 Printer 或 Modem是否 Ready(ON)
    M1928
    未使用
   
    M1929
    未使用
   
    M1930
    未接扩展或点数超过
    1:表示未接扩展或点数超过
    M1931
    实时 I/O 点超出主机范围
    1:表示程序中实时输入或输出点超出主机 I/O点范围
    M1932
    未使用
   
    M1933
    系统 STACK 错误
    1:表示系统 STACK 错误
    M1934
    未使用
   
    M1935
    未使用
   
    M1936
    通讯端口 3 工作指示
    0:通讯端口 3 被占用。
    1:通讯端口 3 Ready。
    M1937
    通讯端口 3 工作指示
    1:完成 FUN151(CLINK)的所有通讯交易,只ON 一个扫描时间。
    M1938
    通讯端口 4 工作指示
    0:通讯端口 4 被占用。
    1:通讯端口 4 Ready。
    M1939
    通讯端口 4 工作指示
    1:完成 FUN151(CLINK)的所有通讯交易,只ON 一个扫描时间。
    M1940
    HSC0 软件遮没
    1:遮没
    M1941
    HSC0 软件清除
    1:清除
    M1942
    HSC0 软件方向选择
    0:上数,1:下数
    M1943
    未使用
   
    M1944
    未使用
   
    M1945
    未使用
   
    M1946
    HSC1 软件遮没
    1:遮没
    M1947
    HSC1 软件清除
    1:清除
    M1948
    HSC1 软件方向选择
    0:上数,1:下数
    M1949
    未使用
   
    M1950
    未使用
   
    M1951
    未使用
   
    M1952
    RTC 设定
   
    M1954
    RTC 安装检知
   
    M1955
    设定值错误
   
    M1956
    接收信息间隔时间设定
    0:Modbus RTU 接收信息间隔时间由系统根据波特率自动设定。
    1:Modbus RTU 接收信息间隔时间由R4148的高字节设定,单位为 mS
    M1957
    定时器计时到后,其 CV值的计时模式选择
    0:计时到后,其 CV 值继续计时,直到上限为止。
    1:计时到后,其 CV 值停在 PV 值,不再增加
    M1958
    通讯端口 2 高速网络联机选择
    0:通讯端口2非高速 CPU LINK。
    1:通讯端口2为高速 CPU LINK。
    注:只有在从站时有效。
    M1959
    Modem 拨号选择
    0:Port 1 规划为Modem功能时,拨号为 TONE。
    1:Port 1 规划为Modem功能时,拨号为PULSE。
    M1960
    通讯端口 1 工作指示
    0:通讯端口 1 被占用。
    1:通讯端口 1 Ready。
    M1961
    通讯端口 1 工作指示
    1:完成 FUN151 (CLINK)的所有通讯交易,只ON 一个扫描时间。
    M1962
    通讯端口 2 工作指示
    0:通讯端口 2 被占用。
    1:通讯端口 2 Ready。
    M1963
    通讯端口 2 工作指示
    1:完成 FUN151 (CLINK)的所有通讯交易,只ON 一个扫描时间。
    M1964
    Modem 拨号控制
    通讯端口 1 接 Modem 时,此信号由 0→1,代表拨电话;此信号由 1→0 时,代表挂电话控制。
    M1965
    拨号成功指示
    1:代表拨号联机成功(通讯端口 1 接 Modem 时)
    M1966
    拨号失败指示
    1:代表拨号联机失败(通讯端口 1 接 Modem 时)
    M1967
    通讯端口 2 高速网络联机模
    0:连续循环。1:一次循环,最后一笔通讯交易完即停止(此信号只有主站有效)。
    M1968
    步进程序指示
    1:步进程序同一时间超过16个作动中的步进。
    M1969
    间接寻址不合法写入旗标
    1:应用指令的间接寻址写入超出可存取范围。
    M1970
    通讯端口 0 通讯指示
    1:通讯端口 0 接收到并响应一笔通讯信息
    M1971
    通讯端口 1 通讯指示
    1:通讯端口 1 接收到并响应一笔通讯信息
    M1972
    通讯端口 2 通讯指示
    1:通讯端口 2 接收到并响应一笔通讯信息
    M1973
    计数器〝计数到〞后,其 CV值的计数模式选择
    0:计数到后,CV 值继续计数到上限为止。1:计数到后,CV 值计数不再增加(CV 值停于 PV 值)
    M1974
    缓升/缓降斜率控制选择
    0:FUN95(RAMP)指令的斜率由时间控制
    1:FUN95 指令的缓升/缓降为等斜率
    M1975
    电子凸轮跨 0°功能选择
    1:FUN 112(BKCMP)指令上限值小于下限值时可执行(例如上限值为 10°,下限值为 350°,当目前角度为 350°~10°时,该比较位为 1)
    M1976
    HSC2 软件遮没
    1:遮没。
    M1977
    HSC2 软件清除
    1:清除。
    M1978
    HSC2 软件方向选择
    0:上数,1:下数。
    M1979
    HSC3 软件遮没
    1:遮没。
    M1980
    HSC3 软件清除
    1:清除。
    M1981
    HSC3 软件方向选择
    0:上数,1:下数。
    M1982
    HSC4 软件遮没
    1:遮没。
    M1983
    HSC4 软件方向选择
    0:上数,1:下数。
    M1984
    HSC5 软件遮没
    1:遮没。
    M1985
    HSC5 软件方向选择
    0:上数,1:下数。
    M1986
    HSC6 软件遮没
    1:遮没。
    M1987
    HSC6 软件方向选择
    0:上数,1:下数。
    M1988
    HSC7 软件遮没
    1:遮没。
    M1989
    HSC7 软件方向选择
    0:上数,1:下数。
    M1990
    未使用
   
    M1991
    高速脉冲输出停止选择
    0:停止或暂停 FUN 140,立即停止脉冲输出。1:停止或暂停 FUN 140,减速后停止脉冲输出。
    M1992
    高速脉冲输出(PSO0)指示
    0:PSO0脉冲输出中。 1:PSO0 可接受新命令输出(Ready)。
    M1993
    高速脉冲输出(PSO1)指示
    0:PSO1脉冲输出中。 1:PSO1 可接受新命令输出(Ready)。
    M1994
    高速脉冲输出(PSO2)指示
    0:PSO2脉冲输出中。 1:PSO2 可接受新命令输出(Ready)。
    M1995
    高速脉冲输出(PSO3)指示
    0:PSO3脉冲输出中。 1:PSO3 可接受新命令输出(Ready)。
    M1996
    高速脉冲输出(PSO0)指示
    1:PSO0 完成 FUN 140(HSPSO)最后一步时 ON。
    M1997
    高速脉冲输出(PSO1)指示
    1:PSO1 完成 FUN 140(HSPSO)最后一步时 ON。
    M1998
    高速脉冲输出(PSO2)指示
    1:PSO2 完成 FUN 140(HSPSO)最后一步时 ON。
    M1999
    高速脉冲输出(PSO3)指示
    1:PSO3 完成 FUN 140(HSPSO)最后一步时 ON。
    M2000
    高速脉冲输出多轴同动选择
    1:多轴同动。
    M2001
    抑能(Disable)记忆保持选择
    1:每次开机或 PLC 由 STOP→RUN 时,所有接点的抑能/致能维持原状不变。0:每次开机或 PLC 由 STOP→RUN 时,所有接点全部复归为致能状态。试车时,如需将接点抑能且需停机记忆时,可将M2001 抑能并且 Force on;试车完毕后,务必把 M2001 致能且 Force off。
    注:所有特殊继电器都不提供上、下微分接点指令(TU、TD),有需要对特殊继电器作微分动作的话,可以采用间接方式替代。
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳