发表人:qijiaol23 发表时间:2012/5/31 18:12:00  

 

 本栏论题: 请教:西门子模拟量输入模块中2DMU和4DMU,代表什么意思?  [8207]

    请教:西门子模拟量输入模块中2DMU和4DMU,代表什么意思?

以下是关于《请教:西门子模拟量输入模块中2DMU和4DMU,代表什么意思?》论题的回复(共3篇)

回复人:jianlichang 

 回复时间:2012/5/31 18:16:00

支持(800) | 反对(454)

 

    两线制电流(2DMU)与四线制电流(4DMU)都是只有两根信号线。不是所谓的2根信号线或4根信号线。
    它们之间主要区别在于:2DMU的两根信号线既要给传感器或者变送器供电(24V),又要提供4-20mA电流信号;4DMU的两根信号线只提供4-20mA电流信号。
   
    如果将四线制传感器的两根信号线接入2DMU的模块,可能导致:
    1.模块向传感器多供给一路24V电压,烧毁传感器或模块;
    2.传感器读数不准确,因为外部24V和模块供给的24V没有等电位连接。
   

回复人:15871195606 

 回复时间:2019/12/22 14:18:00

支持(204) | 反对(213)

 

    两线制需要PLC模块供电,四线制不需要

回复人:xiayule 

 回复时间:2020/8/12 18:15:00

支持(186) | 反对(157)

 