注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- PLC论坛 -- Koyo PLC论坛 -- PLC基础

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:jucaojing 发表时间:2012/9/20 15:39:00  

 

 本栏论题: koyo PLC通信常见问答(FAQ)  [5208]

    1、SU-B连接不上计算机用的是USB转串?
   
    说明: 用转换器的话,连接后请确认系统的设备管理器里面是否显示出来,如果有找到这个项目即可.
   
    2、通过一台主机与多个PLC连接, 并采集数据,可以通过主机控制各个PLC的方法.具体应用哪些硬件和软件。
   
    说明: 对每台PLC设一个唯一的局号。如果用光洋的PLC,那么可以用CCM通讯协议,对每台PLC设一个局号,那么上位机就根据局号来查找相应的PLC,从而对其内部数据进行操作。KOYO的PLC都支持CCM通讯协议,如果距离长,最好选用带485通讯口的。
   
    3、PLC运行的时候开关到底是在RUN位置还是TERM?带有触摸屏,通过RS232通讯口与PLC相连,把PLC模式开关打到RUN位置触摸屏显示与PLC通讯故障,触摸屏无法翻页,但也能够读取PLC部分数据?
   
    说明: RUN,强制运行TERM,终端通讯STOP,强制停止在强制方式通讯一般是只读方式.如果连了外设,必须是TERM状态。RUN状态是强制运行。不连外设的话可以用这个位置。
   
    4、sm-24r连不上电脑,点击PLC下的connect再点add选com1口后出现的连不上的信息为:error connecting to plc!error:data errorext error:不知道中什么原因造成的?
   
    说明: 在控制面板里把COM1卸载,再刷新一下重新加载COM1,再不行DIRECTSOFT重新装一遍。
   
    5、计算机与PLC总通讯不上(设置与线缆PLC通讯口检查都没问题),不知道什么原因?
   
    说明: 软件是否打对了补丁?连接时是否选择K协议?不过SN的K协议有两种电缆方式,换个电缆。是从来没有通讯上过,还是原来可以通讯,现在不行了?要是一直不能通讯就检查你软件是否安装对了及通讯电缆是否正确,要是原来能通现在不行,就检查你的通讯电缆。
   
    6、DirectSOFT32是正版的,但无法连接SH-32R1,PLC选项中只有D系列,在Protocol中选择的是K Sequence,但软件显示不支持这个型号。请教如何连接?
   
    说明: 软件里的确没有SH这个型号。建立连接时可以用“not sure”,让软件自动识别SH这款PLC,识别结果是240。编程时可以选择“koyo kostac s-series”里面的SZ-3,两者的编程时一样的。
   
    7、PLC为SZ-4,没有G-01DM通讯模块,因为下位机与上位机(PC)距离比较远,想通过如下方式进行通讯,端口为CPU自带的标准串行通讯端口,采用CCM协议。在与上位机通讯时,因为距离比较远,通过RS232/CAN总线转换卡后与上位机进行通讯,否给我一个建议?
   
    说明: 1)可通过232/485进行。  2)通过拨号网络。  3)通过光洋的以太网模块,上局域网
   
    8、我的型号是SH-32R1,现与通信连接显Error connecting to PLC Error no response from PLC Ext error端口COM1正确,电缆1-5,3-3,4-2,-6,-7,-8短接,软件选SZ-4.
   
    说明:电缆的SH端1,6要短接。
   
    9、21台设备都是用日本KOYO的SN64DR-B1型的plc,所用通讯接口为RS485连接方式为3P端子台,数据1的地址R3020, 如何能在上位pc上通过vb6读取这21台的数据1呢?
   
    说明: 有两种办法:一是自己动手写PC与SN的通讯程序,读取数据。这种办法读取速度快,但需要一定的编程水平;另一种是通过KOYO的DDE完成PC与SN间的数据交换功能,再用VB将数据显示,这办法速度可能会慢些但简单。
   
    10、PORT1是RS485的,能不能用它来和DIRECTSOFT通讯编程啊?
   
    说明:PORT1可以用于编程,只是由于其为RS485口,而一般电脑的串行口为RS-232C口,所以,如果用该口进行编程,一般需要加一个RS485——RS232C的信号转换单元。其他的通讯参数什么的到不用特意去设定,用其缺省的设置即可.
   
    11、通过directsoft编程软件与SZ-4M PLC通信,协议怎样设置?
   
    说明: 只要将计算机和PLC连接好以后,DIRECTSOFT运行时会自动寻找所连接的KOYO PLC,不用自己设置协议就可以与PLC进行通讯。如果无法连接,请检查连接电缆和计算机的通讯口。
   
    12、请问如何设定SH/SH1的通讯口的通讯参数?
   
    说明:SH/SH1带有一个RS-232C通讯口,支持K-协议,CCM2协议,无协议3种通讯方式;在你制作通讯电缆的时候,如果把通讯口上的6脚接地(一般为1和6短接),则PLC自动判别为K协议通讯,其通讯参数固定9600/ODD/8/1/HEX。如果6脚不接地,则根据通讯参数寄存器的设置来判断是CCM2通讯,还是无协议通讯。SH/SH1的通讯参数寄存器为R4165,R4166,R4167,R4171。具体设置内容请参见产品用户手册。注意这些参数寄存器为EEPROM类型存储器,其内容只能用编程设备修改,而不能通过PLC程序指令修改。
   
    13、请问如何SM/SM1的通讯口的通讯参数?
   
    说明: SM/SM1带有一个RS-232C通讯口,一个RS-485通讯口,支持K-协议,CCM2协议,无协议3种通讯方式。
    RS-232C通讯口,为RJ45电话口,在你制作通讯电缆的时候,如果把通讯口上的6脚接地(一般为1和6短接),则PLC自动判别为K协议通讯,其通讯参数固定为9600/ODD/8/1/HEX。如果6脚不接地,则根据通讯参数寄存器的设置来判断是CCM2通讯,还是无协议通讯。
    RS-485口为2线式接线端通讯口,其通讯协议由特殊寄存器来设定。 SM/SM1的RS-232C口通讯参数寄存器为R4263,R4264,R4265,R4266;RS-485口通讯参数寄存器为R4267,R4270,R4271,R4272。具体设置内容请参见产品用户手册。注意这些参数寄存器为FlashROM类型存储器,其内容只能用编程设备修改,而不能通过PLC程序指令修改。
   
    14、我在使用计算机与SN通讯,发现能够读出PLC的数据,但不能向PLC写入数据,是啥原因?
   
    说明:
    1)请检查PLC运行开关是否打在“TERM”位置 ;
    2)有无使用通讯密码,请确认使用“A”+7位数字的2级密码。
   
    15、我使用SM与CMORE通讯,选择了K协议,但通讯不上,不知是啥原因?
   
    说明:首先检查通讯速度/数据位/停止位等是否设置正确,另外,SM/SM1/SH/SH1的通讯口用6号脚来判断使用的通讯协议,如果是使用K协议,必须把6号脚与1号脚短接,选择其他协议时,要把6号脚与1号脚断开。
   

以下是关于《koyo PLC通信常见问答(FAQ)》论题的回复(共1篇)

回复人:maoyiwang 

 回复时间:2012/9/30 9:31:00

支持(938) | 反对(859)

 

    写的东西太受用了,谢谢!

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳