发表人:yaohuaboli 发表时间:2013/2/7 16:37:00  

 

 本栏论题: USB/PPI电缆与S7-200 PLC CPU21X通信时的注意事项  [3779]

    目前国内生产的USB/PPI电缆均为USB转虚拟串口(也称为:伪USB口),与早期的S7-200PLC系列CPU21X通信时可能存在一些问题,解决办法如下:
   
    1、关闭或卸载与串口有关的后台程序。经测试,有些串口后台程序的运行会引起STEP7 Micro/Win找不到PLC。
   
    2、安装USB驱动程序后产生的COM口号不能超过COM8并尽量靠前。
   
    3、如出现找不到PLC的显示,如下图所示:
   

USB/PPI电缆与S7-200


    可回到“设置PG/PC接口”界面,将站地址更改成其它数值如“1”后再搜索PLC即可解决问题,如下图所示。
   

USB/PPI电缆与S7-200


    CPU22X系列PLC无此问题,CPU22XCN可参照CPU21X的解决办法,但编程软件必须是STEP7 Micro/Win 4.0 SP3以上版本并须设置成中文显示状态。