发表人:电力 发表时间:2013/2/13 10:54:00  

 

 本栏论题: 变压器绝缘电阻的试验方法  [1107]

    1测量部位。
    (1)对于双绕组变压器,应分别测量高压绕组对低压绕组及地;低压绕组对高压绕组及地;高、低绕组对地,共三次测量。
    (2)对于三绕组变压器,应分别测量高压绕组对中、低压绕组及地;中压绕组对高、低压绕组及地;低压绕组对高、中压绕组及地;高、中压绕组对低压绕组及地;高、低压绕组对中压绕组及地;中、低压绕组对高压绕组及地;高、中、低压绕组对地,共七次测量。
    确定测量部位是因为测量变压器绝缘电阻时,无论绕组对外壳还是绕组间的分布电容均被充电,当按不同顺序测量高压绕组和低压绕组绝缘电阻时,绕组间的电容重新充电过程不同而影响测量结果,因此为消除测量方法上造成的误差,在不同测量接线时测量绝缘电阻必须有一定的顺序,且一经确定,每次试验均应按确定的顺序进行,便于对测量结果进行合理的比较。
    2操作方法。
    (1)检查兆欧表或绝缘测定器本身及测量线的绝缘是否良好。检查方法是将兆欧表或绝缘测定器的接地端子与地线相连,测量端子与测量线一端相连,测量线另一端悬空,接通绝缘测定器的输出开关(或摇动兆欧表至额定转速),绝缘电阻的读数接近无穷大,瞬时短接的绝缘电阻的读数为零。
    (2)将被试变压器高、中、低各绕组的所有端子分别用导线短接,测量前对被测量绕组对地和其余绕组进行放电。
    (3)接通绝缘测定器的输出开关(或摇动兆欧表至额定转速),将测量绕组绝缘电阻的回路迅速接通,同时记录接通的时间。
    (4)当时间达到15s时,立即读取绝缘R15电阻值,60s时再读取R60值。如需要测量极化指数时,则应继续延长试验时间至10min,并应每隔一分钟读取一个值,同时准确作好记录。
    (5)到达结束时间,从变压器绕组上取下测量线,并将测量线与地线相连进行放电。
   
    (6)改变接线,分别完成上述程序对各绕组绝缘电阻的测量。
   
    3注意事项。
    (1)绕组绝缘电阻的测量应采用2500V 或5000V兆欧表。
    (2)测量前被测绕组应充分放电。
    (3)测量温度以顶层油温为准,并注意尽量使每次测量的温度相近,并最好在油温低于50℃时测量。
    (4)绝缘电阻试验时要同时记录仪表读数、试验时间、上层油温,决不能随意估计这三个数据。
    (5)按要求进行统一温度换算。
   