    1,问:Compact远程Interbus从模板AS-BDEA-202,一个从模板最多配多少个I/O模板,能配高速计数器或运动控制等智能模板吗?
   
    每个Interbus从模板AS-BDEA-202最多配18个I/O模板,每个从模板AS-BDEA-202最多支持32个字输入和32个字输出,只能配开关量和模拟量模板,不能配高速计数器或运动控制等智能模板。
   
    2,问:AS-BBKF-202 和 AS-BBKF-201 间的连接设备是什么?
   
    AS-BBKF-202 和 AS-BBKF-201 间可以用170XTS00900 和 170MCI10000连接.
   
    3,问:Quantum以太网模板140NOE77100/01/10/11通过哪些方式实现数据交换?
   
    通过以下三种方式实现数据交换:
    1.通讯功能块:MSTR,CREAD-REG,CWRITE-REG等指令.
    2.Global Data(Publish/Subscribe) Utility(适用于140NOE77101/11).
    3.I/O scanner(适用于140NOE77100/01/11).
   
    4,问:能在程序中通过逻辑改变NOE模块的IP地址吗?
   
    可以。用MBP_MSTR指令的12功能WRITE CTE,然后用功能10进行复位即可。
   
    5,问:从Quantum热电偶/热电阻模板读取的数据在Concept中是否要做量程转换?
   
    不需要。当在配置模板参数时,如果精度选择1.0时所读数据即为实际温度值;如果精度选择0.1时用所读数据除10即可。
   
    6,问:能不能在中断子程序中使用MSTR指令 ?
   
    当使用中断锁存模块时, 在定义的中断子程序中不能使用MSTR指令, 除此之外, 在中断子程序中还要注意:
   
    1. 中断子程序中不能使用MSTR指令
   
    2. 中断子程序中不能使用READ/WRITE指令
   
    3. 中断子程序中不能使用PCFL/EMTH指令
   
    中断子程序中不能使用T1.0/T0.1/T.01定时器
   
   
   
    7,问:XBTZ968连接电缆能用于MODBUS协议连接吗?
   
    除TWIDO PLC 外,XBTZ968用于MODBUS协议与PLC连接时,应将与PLC连接的8针圆头端的5和7短接。
   
   
   
    8,问:Magelis的选型。
   
    第一步,选人机界面
   
    XBT-H,P,E型,无法使用中文字符。
   
    XBT-HM,F,TXBT-F型,可使用中文字符
   
    第二步,选编程软件
   
    XBT-L1003E:带有Magelis文件,Schneider协议和传输电缆(XBT-Z915和XBT-Z962)。
   
    XBTL1PROT:第三方PLC协议的驱动。
   
    第三步,选与PLC的通讯电缆
   
    TSX Nano,Micro,Premium:XBT-Z968
   
    TSX Quantum:XBT-Z9710
   
    第四步,其它选项
   
    PCMCIAIII通讯卡(MB+:TSXMBP100,FIPIO:TSXFPP10,FIPWAY:TSXFPP20
   
   
   
    9,问:Magelis人机界面能否直接与三菱的PLC相连,对其进行监控吗?
   
    不能,因为没有三菱的通讯协议。第三方的通讯协议需要单独购买,型号为XBTL1PROT,此CD包含的第三方的通讯协议有:Allen-Bradley DF1 & DH485,GE Fanuc SNPX,Omron
    Sysmacway,Siemens AS511,3964R,PPI,MPI。原来包含第三方的通讯协的软件XBTL1004E已停产。如要与第三方PLC相连,要定购XBTL1003E和XBTL1PROT。
   
   
   
    10,问:Magelis 中的趋势记录能不能有条件的激活启动?
   
    Magelis 中的趋势记录可以有条件的激活启动,具体步骤如下:
   
    1. 点击Configuration下拉菜单, 点击Dialoge table
   
    2. 选中use dialogue table 复选框
   
    3. 将activating graphs plotting 添加到fuction selected
    框中, 按确认后退出
   
    4. 在application 画面定义中将趋势属性中的triggering定义为on bit, 并按modify bit 按钮定义触发功能位
   
    5. 在PLC梯形逻辑图中定义趋势图触发条件, 并将其线圈定义为触发功能位
   
   
   
    11,问:TXBT-F图形站能与第三方PLC相连吗?
   
    TXBT-F只能与施耐德的PLC相连,不能与第三方PLC相连。XBT-H/P/E/HM/PM或 XBT-F/FC通过下载第三方协议,与Siemens,Allen Bradley,GE Fanuc,Omron的PLC相连。
   
   
   
    12,问:施耐德有无以太网接口的Magelis图形终端?
   
    有,一种为带键盘操作的,型号为XBTF024610,一种为触摸屏,型号为XBTF034610,还有触摸屏+键盘,型号为XBTFC044610/084610/064610,均为10.4”彩色,带RJ45 Ethernet 10/100 TCP/IP连接器。
   
   
   
    13,问:Compact机架扩展电缆AS-WBXT-201有极性吗?
   
    有。在Compact分层配置中,电缆AS-WBXT-201的一端A连接器必须插在上层的机架上,另一端B连接器必须插在下层的机架上。注意插反可以插进去,但扩展机架将不能工作。只有在分层配置中才需要此电缆,在线性配置时,不需要此电缆,扩展机架包含了连接电缆。
   
   
   
    14,问:XBT-F图形终端需单独定购PCMCIA II型内存卡吗?
   
    XBT-F供货时带一个16M内存卡。Magelis中文样本中2M,4M,10M的内存卡均已停止供货。
   
   
   
    15,问:Magelis连接在MB+网,或连接在Modbus,Unitelway总线中,可对多台PLC进行操作,如何将一个图形object与网络或总线中的某一个PLC的变量相关联?
   
    首先在Configuration/Equipment symbols菜单下,添加设备并输入网络上各PLC的地址,这样在生成一个图形object定义变量时,在Equipment下拉菜单选择某个PLC,再定义变量的地址。
   
   
   
    16,问:Magelis连入MB+网,需定哪些附件?
   
    Magelis要连入MB+网,必须选择带PCMCIAⅢ型通讯卡插槽的XBT,再配PCMCIAⅢ型通讯卡TSXMBP100,电缆TSXMBPCE030(3米)或TSXMBPCE060(6米)。
   
   
   
    17,问:如何在XBTF图形终端中输入中文字符?
   
    首先点击Creat a bitmap object,再点击New image,出现Type of bject,要输入中文,可选择Word文档,即可输入中文。
   
   
   
    18,问:没有PC机至Magelis的连接电缆,如何将XBTL1000软件中的应用传入PCMCIA内存卡?
   
    可将内存卡插入PC机,通过Transfers/Export/to import/export fold菜单,将XBTL1000软件中的应用直接传入PCMCIA内存卡。相反,如果内存卡中已有应用程序,也可通过Transfers/Import /from import/export fold菜单,将内存卡中的应用导入XBTL1000软件中。
   
   
   
    19,问:在Magelis的中文选型手册中,XBT-F的MB+通讯卡为TSXMBX10, TXBT-F的MB+通讯卡为TSXMBP100。
   
    TSXMBX10已停产,XBT-F和TXBT-F的通讯卡均为TSXMBP100,电缆为TSXMBPCE030(3米)或TSXMBPCE060(6米)。
   
   
   
    20,问:如何在Magelis 编程软件中输入Concept 的地址?
   
    Concept 中地址为6位, Magelis 中地址为5位, 可将Concept 地址两端保留,中间去掉一个零后变成5位.
   
   
   
    21,问:我有一台 XBTF032110, 并在 XBTL1000 软件中设计了一个按钮, 但在实际操作中, 我在定义的按钮外部的区域触摸时也会激活该按钮的功能, 这是为什么? 如何解决?
   
    XBT系列的触摸式产品有2种, 5.7” 和 10.4”, 10.4”有 10*13=130个 触摸区, 而 5.7” 有6*8=48个触摸区, grid 的大小可以在软件中配置, 但实际的触摸区的大小是硬件决定的, 所以当软件中设定的按钮小于一个实际有效触摸区的大小时, 就会出现在定义的按钮外部的区域触摸时也会激活该按钮功能现象, 同时, 如果 5.7”在一个页面上同时定义49个按钮, 那么理论上必然会发生按钮功能上的重叠.
   
   
   
    22,问:我在 XBTL1000 软件中定义了一个多笔趋势图, 但却找不到多笔变量地址的设定位置, 如何实现
    实现上述设定的具体步骤如下:
    ?点击 “create a curve variable object” 按钮, 并进入属性设置界面
    ?在”characteristics”下设定趋势显示的笔数
    ?点击 “variable” 下的 “modify” 按钮, 在下级界面中只需要设定第一支笔的变
    量地址, 随后笔对应的变量随后一一对应, 例: 定义4支笔, 并将第一支的变量
    定义为 400001, 则 pen1=400001, pen2=400002, pen3=400003, pen4=400004
   
    23,问:在 Magelis 的技术样本中 Magelis 的内存卡最多16M, 如果我想使用更大容量的内存卡,如何实现?
   
    施耐德公司只给客户提供最大内存容量为 16M 的内存卡, 但是不等于说 Magelis 最多只能用 16M 的内存卡, 如果用户需要在 Magelis 中插大于16M 的内存卡, 可自己单独再配置一个Type II PCMCIA flash 卡.
   
   
   
    24,问:Compact A984-1**和E984-241/251 CPU与PC机之间的通讯电缆?
   
    如接到9针的AT型PC接口,用电缆AS-W952-012,如接到25针的XT型PC接口,用电缆AS-W951-012。
   
   
   
    25,问:XBTN400在软件配置时有XBTN400(1)和XBTN400(2)两中选择,它们有什么区别?
   
    不管是XBTN400(1),还是XBTN400(2),只有一个XBTN400订货号。在软件配置时选择XBTN400(1),可以定义F1~F4 四个功能键(impulse command),选择XBTN400(2)时,不可以定义功能键。
   
   
   
    26,问:XBTG型号中的数字有何含义?
   
    第一个字母:
    2::5.7寸; 4:7.4寸; 5:10.4寸; 6:12.1寸
    第二个字母:
    1:单色; 2:SNT 64色; 3:TFT 256色
    第三的字母:
    1:1个串口; 2:1个串口+1CF卡; 3:2个串口+1CF卡+1以太网口
    第四个字母: 预留
   
   
   
    27,问:XBTG的最大页面数和每幅页面的变量个数是否有限制?
   
    最大页面数主要是受屏的应用内存容量或CF卡容量的限制;
    每幅页面的变量数理论上是无限制的。
   
   
   
    28,问:XBT G是否可同时支持多个通讯协议?
   
    可以,XBT G可同时通过Modbus, Uni-Telway, Modbus TCP/IP, MB+等协议与PLC通讯,这一点XBT H/P/E/HM/PM/F/N是做不到的。
   
   
   
    29,问:Magelis与PLC的通讯电缆XBTZ968有几种长度?
   
    XBTZ968: 2.5m
    XBTZ9681: 5m
    XBTZ9686: 16m
    XBTZ9680: 2.5m+弯接头
   
   
   
    30,问:XBTG与PLC的通讯电缆是否可以带电插拔?
   
    不可以,这可能会导致通讯口烧坏
   
   
   
    31,问:哪些XBT G系列的触摸屏内置打印口,支持何种打印机?
   
    1.除XBT G2110,2120,2220外均内置打印口;
    2.该打印口为并行口,支持Epson ESC/P或标准文本打印机;
    3.打印电缆型号为:XBTZG946。
   
   
   
    32,问:VijeoDesigner是否能上载XBTG中的应用程序?
   
    V4.2及以前版本的软件还没有上载功能,所以用户应及时备份应用程序。
   
   
   
    33,问:为什么XBTZ968/978与Twido PLC无法通讯?
   
    当Magelis与Twido PLC通讯时,Modbus参数必须设为:1, 19200, No parity。
   
   
   
    34,问:在XBTL1000应用程序中可以用位图实现动画功能吗?
   
    不能,在XBTL1000中位图只能用于静态显示。
   
   
   
    35,问:CONCEPT 软件中对Interbus模板有两项设定,分别

以下是关于《施耐德自动化产品技术问题解答》论题的回复(共3篇)

回复人:wonking 

 回复时间:2013/2/19 11:23:00

支持(521) | 反对(607)

 

    通过PLC怎么实现自动锁螺丝机供料一出三呢

回复人:八色炊烟 

 回复时间:2013/4/14 22:18:00

支持(398) | 反对(528)

 

    Unity Pro XL 6.0硬件目录编辑器中导入菲尼克斯ILCANBK_204_std文件时候出错
    无法导入存盘,什么原因求教!
   
   

回复人:li337000 

 回复时间:2014/9/4 16:55:00

支持(387) | 反对(589)

 

    了解了解

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳