    压力传感器常见的故障您了解多少?很多客户咨询这个问题,压力传感器是普遍使用的传感器,也是比较常见的,故障问题需要大家的了解,下面是仪器仪表世界网的小编做的介绍,大家可以参考一下。
   
      1、压力传感器密封圈的问题
   
      加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见的是由于密封圈规格原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这种故障的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试;
   
      2、变送器与指针式压力表对照偏差大
   
      出现偏差是正常的现象,确认正常的偏差范围即可;最后一种易出现的故障是微差压变送器安装位置对零位输出的影响。微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件会影响到微差压变送器的输出。安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,安装固定后调整变送器零位到标准值。
   
      3、压力上去,变送器输出上不去
   
      此种情况,先应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式和检查电源,如电源正常则进行简单加压看输出是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化则传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题;
   
      4、变送器输出信号不稳
   
      这种故障有肯是压力源的问题。压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪表或压力传感器抗干扰能力不强、传感器本身振动很厉害和传感器故障。
   
      文章转载自:仪器仪表世界网【http://www.1718world.com/
   

以下是关于《压力传感器常见的故障您了解多少》论题的回复(共1篇)

回复人:马小平 

 回复时间:2013/7/29 12:36:00

支持(289) | 反对(318)

 

    写的不错