    一.A型产品功能:
   
    1.可以连接S7-1200PLC和西门子SMART LINE精彩系列触摸屏
   
    2.可以连接S7-300 PN 和西门子SMART LINE精彩系列触摸屏
   
    3.可以连接S7-300 CP343以太网模块和西门子SMART LINE精彩系列触摸屏
   
    4.可以连接S7-400 PN或CP443以太网模块和西门子SMART LINE精彩系列触摸屏
   
    5.可以将S7-1200PLC和西门子WinCC直连(选用 S7-300 TCP/IP协议)无须OPC中转
   
    6.可以将S7-200 SMART 和西门子WinCC直连(选用 S7-300 TCP/IP协议)无须OPC中转
   
    二.A型产品连接PLC和HMI(SMART LINE触摸屏或WinCC上位机)的数量
   
    1.每台多功能交换机可以同时连接3台PLC(S7-300 PN/CP343-1/ETH-MPI/S7-1200/S7-200 SMART)
   
    2.每台PLC通过多功能交换机可以同时与3台HMI(SMART LINE触摸屏或WinCC上位机)通讯
   
    三.多功能交换机端口的扩充及互联
   
    1.当多功能交换机的端口不够用时,可够买一个TP-LINK的8口交换机,用网线将两个交换机的任意端口连接,就可实现端口扩充
   
    2.当使用两个以上多功能交换机时,可用网线将两个交换机的任意端口连接,就可实现交换机端口的相互连通,但不要构成环形连接
   

多功能交换机(A型产品)-使用手册


   
    四.A型产品工作原理
   
    1.多功交换机内部具有3个连续的IP地址,每个IP地址都与一个PLC的IP地址相互绑定,也就是说每个内部的IP都与一个PLC(的IP地址)是对应的
   
    2.例如:SMART LINE访问多功交换机内部的一个IP,实际就是访问与之绑定的PLC(的IP地址)
   
    3.SMART LINE通讯的具体过程是:
   
    a.多功交换机内部的处理器接收到SMART LINE对该内部IP地址的访问数据,然后将其转换成PLC需要的格式,发送给与之绑定PLC的IP地址
   
    b.PLC处理后再将返回数据发给多功交换机内部的IP地址,处理器将其转换成SMART LINE需要的格式,然后再发送回SMART LINE
   
    4.WinCC的过程与SMART LINE完全相似,只是数据转换格式不同
   

多功能交换机(A型产品)-使用手册


   
   
    五.多功能交换机的设置:
   
    1.多功能交换机设置的后门IP地址为xxx.xxx.xxx.222(例如192.168.1.222 、192.168.0.222);将计算机和多功能交换机通过网线连接
   
    2.在计算机的IE浏览器中键入该后门IP地址就可进入多功能交换机参数设置菜单;当然用实际的起始IP地址也可直接进入
   
    3.MAC物理地址(交换机内部处理器)是出厂时预设的,用户无需改变
   
    4.内部起始IP地址(交换机内部处理器),客户可以修改,它将占用从此开始的连续3个IP地址
   
    例如:起始IP地址是192.168.1.10,则192.168.1.10、192.168.1.11、192.168.1.12都被交换机内部处理器占用
   
    5.交换机内部IP地址与PLC的IP地址的绑定,也就是说每个内部的IP地址(交换机)都与一个PLC(的IP地址)是对应的
   
    6.有三个内部IP地址(交换机)与三个不同的PLC相对应(绑定)
   
    7.如果其中的一个内部IP地址(交换机)不需要与PLC绑定,则将PLC的IP对应项中填入255.255.255.255即可
   
    注: 参数设置提交后,如果想再次进入主菜单,最好在cmd窗口键入C:> arp -d (删除计算机中已保留的IP/MAC表),以便新改动的IP与老地址无冲突
   
    以下为A型产品的具体介绍
   
    六.西门子PLC与WinCC直连(无需OPC软件支持)
   
    1.S7-1200PLC与WinCC直连,选用 S7-300 TCP/IP协议,E、I、Q、M、DB完全对应,注:在S7-1200的编程软件中初始定义DB块时, 【仅符号访问】的选项不要打对号“v”
   
    2.S7-200 SMART 与WinCC直连,选用 S7-300 TCP/IP协议,E、I、Q、M完全对应,S7-200 SMART 中的V区与WinCC中的DB1块对应(切记!是DB1),例如:
   
    1.(S7-200 SMART) V0.0 <---> (WinCC) DB1.DBX0.0
   
    2.(S7-200 SMART) VB10 <---> (WinCC) DB1.DBB10
   
    3.(S7-200 SMART) VW69 <---> (WinCC) DB1.DBW69
   
    4.(S7-200 SMART) VD76 <---> (WinCC) DB1.DBD76
   
    七.西门子SMART LINE精彩系列触摸屏与PLC的连接
   
    1.对于西门子SMART LINE触摸屏,在WinCC Flexible 中[连接]--〉[接口]选“以太网”、PLC设备[地址]填入多功能交换机内置IP地址 [例如:192.168.1.10] ,[循环操作]打对号“V”;另外SMART LINE触屏(HMI)的IP地址也应设置在同一段内,例如:192.168.1.200
   
    2.西门子SMART LINE触摸屏的[E、I、Q、M、V]与S7-300/1200 PLC的[E、I、Q、M、DB]相互对应,除V区与DB块要通过SWITCH的选择值来确定对应关系外,其余都是一 一对应关系
   
    smartIE触摸屏 对应 S7-300/1200 PLC
   
    Q区(0-32767) ---- Q区(0-32767)
   
    I区(0-32767) ---- I区(0-32767)
   
    M区(0-32767) ---- M区(0-32767)
   
    V区(0-32767) ---- DB1 块......
   
    3.V区与DB块映射选择 SWITCH:[0-5] 西门子smartIE触摸屏的V区与S7-300/1200PLC的DB块的对应关系选择开关
   
    该设置仅对西门子SMART LINE触摸屏有效
   
    当SWITCH=0时:V0--V32767 对应 DB1.DBX0--DB1.DBX32767
   
    当SWITCH=1时:
   
    V100--V199 对应 DB1.DBX0--DB1.DBX99 长度99
   
    V200--V299 对应 DB2.DBX0--DB2.DBX99
   
    V300--V399 对应 DB3.DBX0--DB3.DBX99
   
    ...................................
   
    V300--V399 对应 DB3.DBX0--DB3.DBX99
   
    ...................................
   
    当SWITCH=2时:
   
    V0--V999 对应 DB100.DBX0--DB100.DBX999 长度999
   
    V1000--V1999 对应 DB101.DBX0--DB101.DBX999
   
    V2000--V2999 对应 DB102.DBX0--DB102.DBX999
   
    V3000--V3999 对应 DB103.DBX0--DB103.DBX999
   
    ..........................................
   
    V16000--V16999 对应 DB116.DBX0--DB116.DBX999
   
    ............................................
   
    当SWITCH=3时:
   
    V0--V9999 对应 DB100.DBX0--DB100.DBX9999 长度9999
   
    V10000--V19999 对应 DB101.DBX0--DB101.DBX9999
   
    V20000--V29999 对应 DB102.DBX0--DB102.DBX9999
   
    V30000--V32767 对应 DB103.DBX0--DB103.DBX2767
   
    当SWITCH=4时:混合长度
   
    V100--V199 对应 DB1.DBX0--DB1.DBX99 长度99
   
    V200--V299 对应 DB2.DBX0--DB2.DBX99
   
    V300--V399 对应 DB3.DBX0--DB3.DBX99
   
    ...................................
   
    V2600--V2699 对应 DB26.DBX0--DB26.DBX99
   
    .......................................
   
    V9900--V9999 对应 DB99.DBX0--DB99.DBX99
   
    V10000--V10999 对应 DB110.DBX0--DB110.DBX999 长度999
   
    V11000--V11999 对应 DB111.DBX0--DB111.DBX999
   
    V12000--V12999 对应 DB112.DBX0--DB112.DBX999
   
    V13000--V13999 对应 DB113.DBX0--DB113.DBX999
   
    ............................................
   
    V19000--V19999 对应 DB119.DBX0--DB119.DBX999
   
    V20000--V29999 对应 DB120.DBX0--DB120.DBX9999 长度9999
   
    V30000--V32767 对应 DB130.DBX0--DB130.DBX2767 长度2767
   
    当SWITCH=5时:常用设置,从DB10开始对应(V0xxx-DB10/V32xxx-DB42)
   
    V0--V999 对应 DB10.DBX0--DB10.DBX999 长度999
   
    V1000--V1999 对应 DB11.DBX0--DB11.DBX999
   
    V2000--V2999 对应 DB12.DBX0--DB12.DBX999
   
    V3000--V3999 对应 DB13.DBX0--DB13.DBX999
   
    ........................................
   
    V16000--V16999 对应 DB26.DBX0--DB26.DBX999
   
    ..........................................
   
    注:在S7-1200的编程软件Portal中,初始定义DB块时, 【仅符号访问】的选项不要打对号“v”
   
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳