发表人:xin9 发表时间:2006/3/6 21:41:00  

 

 本栏论题: 编程电缆能代用吗?  [9862]

    请问6ES7 901-3BF21-0XA0能代替6ES7 972-0CA23-0XA0电缆用于电脑与S7-300连接应用。

以下是关于《编程电缆能代用吗?》论题的回复(共17篇,分2页显示)

 共2页  第1页   末页   下一页   

回复人:xin9 

 回复时间:2006/3/8 21:33:00

支持(912) | 反对(1007)

 

    回复:编程电缆能代用吗?

    s-200的一端接RS232口另一端接RS485口,S-300的也是一端RS232口另一端RS485口,应该能用吧!

回复人:jiangxidao 

 回复时间:2006/3/9 8:28:00

支持(866) | 反对(813)

 

    回复:编程电缆能代用吗?

    我用过,不能!

回复人:dalianyi 

 回复时间:2006/3/8 22:11:00

支持(832) | 反对(819)

 

    回复:编程电缆能代用吗?

    明确告诉你,不能!
    rs232/rs422/rs485代表物理接口形式,能否通讯还要看通讯协议。pc/mpi是内置mpi通讯协议的电缆。
    怎么说呢,模拟量信号应该理解吧,光具有模拟量接口是不行的,还需要知道是电压、电流、热电阻、热电偶。两者匹配才能连接。
    如果再不明白,我就没办法了,你就自己试试吧。

回复人:陈平19851020 

 回复时间:2006/3/7 13:32:00

支持(968) | 反对(801)

 

    回复:编程电缆能代用吗?

    能!RS232的最简单的通讯只需要2接3,3接2,5接5就可以了。

回复人:dalianyi 

 回复时间:2006/3/7 13:47:00

支持(771) | 反对(870)

 

    回复:不能!!

    哥们,你说的2-3 3-2 5-5 是RS232口,不是rs485口。
    西门子的都是RS485口,3、8连接。
    还有请你不要误导大家,物理接口仅仅代表硬件接口,接口重要的是协议。
    s7-200支持PPI,S7-300支持MPI。协议不同是不能通讯的。两种电缆是不能互换的。

回复人:dalianyi 

 回复时间:2006/3/7 8:24:00

支持(892) | 反对(856)

 

    回复:编程电缆能代用吗?

    不能。6ES7 901-3BF21-0XA0是针对S7-200系列的,属于pc/ppi电缆,支持ppi协议。而S7-300不支持PPI。
   
    6ES7 972-0CA23-0XA0是pc/mpi电缆,S7-300支持mPI

回复人:fcx918 

 回复时间:2007/8/23 22:12:00

支持(733) | 反对(788)

 

    谁有OMRON C200H PLC编程电缆接线图

回复人:dyf198010 

 回复时间:2007/9/12 10:47:00

支持(891) | 反对(894)

 

    学习拉!!

回复人:hao12345 

 回复时间:2007/11/23 10:57:00

支持(906) | 反对(850)

 

    我很负责任的告诉你绝对不可以 因为他们的协议不同 200的是PPI协议 300的是MPI协议 所以不能通用
    需要的话联系我 QQ:821988027 021-61495690

回复人:zengych 

 回复时间:2008/7/13 10:30:00

支持(857) | 反对(711)

 

    编程电缆是不用代用的,因为每一种电缆的规格不一样,内部接线是不同的。

回复人:yclizi 

 回复时间:2009/10/16 11:07:00

支持(807) | 反对(660)

 

    供应西门子PLC编程电缆PC-PPI,USB-PPI+,USB-MPI+,
    批发西门子PLC编程电缆PC-MPI,PC-TTY 西门子编程电缆,西门子S7300S7200编程电缆,西门子USB接口编程电缆,西门子串口编程电缆
    USB-PPI USB接口的西门子PLC S7-200编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:6ES7 901-3DB30-0XA0 ,通信距离达2公里,电缆长度为3米。
    USB-PPI+ 隔离型USB 接口的 S7-200PLC 编程电缆,带指示灯,对应西门子产品:6ES7 901-3DB30-0XA0,通信距离达2公里,电缆长度3米。
    PC-PPI RS232 接口的西门子 S7-200PLC 编程电缆,RS232/PPI 接口,对应西门子产品号: 6ES7 901-3CB30-0XA0电缆长度为2米(2-50米可供选择)。
    USB-MPI+ 隔离型USB接口的西门子 S7-300编程适配器,带通信指示灯,对应型号6ES7 972-0CB20-0XA0 通信距离可达1公里(187.5Kbps 时)长度5米。
    PC-MPI+ 对应西门子产品号:6ES7 972-0CA21-0XA0,西门子S7-300PLC编程通信适配器,光电隔离型,外观同西门子,含RS232电缆(5米)。
    PC-TTY 西门子S5系列PLC编程口(DB15)通讯接口电缆,对应西门子的型号:6ES5734-1BD20,电缆长度3米(3-20米可供选择)。
    6ES7 972-0CB20-0XA0 USB 接口的西门子 S7-300/400PLC 编程适配器电缆, 5米 ,带通信指示灯,直接使用 SIMATIC Manager软件中的USB接口(国产的需要安装驱动生成串口,不可以直接选择软件中的USB接口),需安装西门子原装驱动程序,支持PG/PC主站,可替代西门子产品: 6ES7 972-0CB20-0XA0 。 MPI 端口自动适应通信速率有 19.2Kbps 和 187.5Kbps、500Kbps、1.5Mbkps DP主站通信。
    6ES7 972-0CA23-0XA0 RS232 接口的西门子 S7-300/400PLC 编程适配器电缆, RS232/MPI ,带通信指示灯,可替代西门子产品: 6ES7 972-0CA23-0XA0 , PC 端口通信速率 19.2Kbps ~ 115.2Kbps 自动适应, MPI 端口通信速率 187.5Kbps 和 19.2Kbps 自动适应。可使用 PC/MPI+ 连接 PLC 与第三方厂家的触摸屏通信。
    6ES7901-3DB30-OXAO隔离型USB接口的西门子S7-200PLC多主站PPI编程电缆,直接使用 STEP7 MicroWIN 软件中的USB接口,无需安装驱动程序,支持PPI 、多主站PPI、高级PPI协议,支持187.5Kbps高速通信,100%同西门子6ES7 901-3DB30-0XA0 , 3米,带通信指示灯。
    6ES7901-3CB30-0XA0 隔离型 RS232 接口的西门子 S7-200全系列编程适配器电缆, RS232/PPI隔离,带通信指示灯 3米
   
    LOGO!PC-CABLE 光电隔离型西门子LOGO!PLC通讯编程电缆,对应西门子产品号: 6ED1 057-1AA00-0BA0 ,电缆长度2.5米
    LOGO!USB-CABLE 光电隔离型USB接口西门子LOGO!PLC通讯编程电缆,菱形适配器,三灯指示,长度3米
   
    6ES7901-1BF00-0XA0 PC/MPI模块用RS232电缆/TP27触摸屏下载电缆,5米,对应西门子产品号:6ES7901-1BF00-0XA0。
    6ES7 901-0BF00-0AA0 S7-200/300PLC到西门子触摸屏连接电缆,5米,对应西门子产品号:6ES7 901-0BF00-0AA0 。
    6XV1 440-2KH32 西门子OP触摸屏编程电缆,3米,对应西门子产品号:6XV1 440-2KH32
    6ES7972-0BA41-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口 35度电缆引出线。
    6ES7972-0BB41-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口 35度电缆引出线。
    6ES7972-0BA12-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口 垂直电缆引出线。
    6ES7972-0BB12-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口 垂直电缆引出线。
    6XV1-830-0EH10 SIEMENS L2电缆 2芯屏蔽(总线电缆或PROFIBUS电缆)。
    6ES7 390-1AM00 40针前连接器 螺紧型,特有的定位槽可以防误插。
    6ES7392-1AJ00 20针前连接器 螺紧型,特有的定位槽可以防误插。
    6ES7390-1AE80-0AA0 S7-300 PLC 用导轨 长度483MM。
    6ES7390-1AF30-0AA0 S7-300 PLC 用导轨 长度530MM。
    6ES7 390-1AJ30-0AA0 S7-300 PLC 用导轨 长度830MM。
    6ES7195-1GF30-0XA0 S7-300 PLC 用导轨 长度530MM(热插拔导轨)。
    6GK1561-1AA00 CP5611卡。
    电话:0769-82624636分机805 13662724541 传真:0769-82624636转805
    联系人:汪小姐 QQ: 396040867地址:东莞市南城区国际商会大厦 我的淘宝网址:http://shop35098236.taobao.com/
    公司网址:http://www.dgycgk.com/ E-Mail:yc.lizi@yahoo.com.cn
   

回复人:yc_yaoyb 

 回复时间:2009/10/23 16:32:00

支持(733) | 反对(849)

 

    实践出真知,这个确实不能代用了

回复人:刘黎明 

 回复时间:2010/3/23 0:52:00

支持(650) | 反对(680)

 

    确实是不能的因为协议不同呀

回复人:tx8282 

 回复时间:2011/1/25 10:00:00

支持(627) | 反对(868)

 

    学习一下

回复人:tx8282 

 回复时间:2011/1/25 10:01:00

支持(1499) | 反对(890)

 

    不能的

 共2页  第1页   末页   页次: 1  2      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳